Ciao a tutti.
piccolo dubbio:
Se in un edificio tipo industriale (che nel particolare verrà utilizzato come palestra),
vengono installati ad esempio, 4 generatori di calore (P=25kW), con gruppo di generazione all'interno dei locali (e non con caldaia all'esterno), si conforma una centrale termica ???
Se inoltre i generatori fossero 5 (Ptot=125kW), ricadiamo anche nel CPI ????
Il dubbio mi viene, perchè queste installazioni sono tipiche negli edifici industriali (anche se sulla loro efficienza se ne potrebbe parlare a lungo), ma misa strano che l'intero volume dell'edificio, sia allo stesso tempo zona centrale termica e zona di lavorazione (naturalmente deve trattarsi di lavorazioni non pericolose).
Quali particolari accorgimenti bisogna rispettare in questi casi ???
ciao ciao e grazie ancora.
Generatori di calore - edificio industriale.
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Generatori di calore - edificio industriale.
allora per essere più semplici:Ale_S ha scritto:Ciao a tutti.
piccolo dubbio:
Se in un edificio tipo industriale (che nel particolare verrà utilizzato come palestra),
vengono installati ad esempio, 4 generatori di calore (P=25kW), con gruppo di generazione all'interno dei locali (e non con caldaia all'esterno), si conforma una centrale termica ???
Se inoltre i generatori fossero 5 (Ptot=125kW), ricadiamo anche nel CPI ????
Il dubbio mi viene, perchè queste installazioni sono tipiche negli edifici industriali (anche se sulla loro efficienza se ne potrebbe parlare a lungo), ma misa strano che l'intero volume dell'edificio, sia allo stesso tempo zona centrale termica e zona di lavorazione (naturalmente deve trattarsi di lavorazioni non pericolose).
Quali particolari accorgimenti bisogna rispettare in questi casi ???
ciao ciao e grazie ancora.
il tuo impianto è del tipo caldaia esterna ed aerotermo interno... quindi non serve il CPI perchè non si sommano le potenze delle caidaie installate all'esterno;
Invece se hai generatori d'aria caldaia (o anche caldaie) installate all'interno dello stesso locale (sia ct... sia laboratorio.. sia magazzino) si sommano le potenze e se superiori a 35ke si applica il dm12/04/96 e se superiori a 116 si richiede il CPI
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Generatori di calore - edificio industriale.
ok.
Grazie mille.
Grazie mille.