Regolazione modulante per ventil convettori

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da SuperP »

Sono alla ricerca di qualcosa di poco costoso per far rientrare una pratica di sostituzione caldaia nel 55%. INfatti gli unici prodotti che ho trovato per una regolazione modulante sui ventil sono valvole, attuatori e regolatori Watt 0-10V.. che costano 500/600€ l'uno assemblati.

Ho trovato attuatori termici on-off della Honeywell con tempi di chiusura di 5/6 minuti ma l'enea mi dice ciccia...

Allora mi sono chiesto se
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo

o

http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo


Il problema è che guardando le caratteristiche termiche hanno campi di funzionamento limitato 200l/h e a queste corrispondono perdite di carico molto grandi. (mediamente per i ventil ho 300l/h)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
davidemorcy
Messaggi: 764
Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da davidemorcy »

Se dal punto di vista legislativo la regolazione modulante è obbligatoria per accedere al 55% dal punto di vista tecnico pensare di modulare la portata su terminali di tipo fan coils mi sembra una c....zata.
1-modulare la porata vuol dire cambiare il delta T ovvero abbassare la tempertura sulla barretia del fan coil ergo lo stesso butta fuori aria ad una tempertura inferiore. Ora, mentre su un radiatore avere una temperatura di 40-50 °C non è fastidioso un fan coils che butta aria sotto i 50° secondo me è penalizzante dal punto di vista del comfort ( provare per credere!).
Quindi se mi devo inventare un sistema (per giunta oneroso) per rientrare in un fantomatico precetto della legge a scapito della qualità del servizio offerto, scusate, ma non ci sto!
E mi in c...zzo quando norme scritte da NON tecnici devono imporre a noi tecnici soluzioni assurde contro la tecnica!!!!!!!
PS scusate lo sfogo ma ne ho pieni i bal......
"Chi non lavora non fa l'amore"
girondone
Messaggi: 12816
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da girondone »

io non so più cosa pensare al riguardo....
per fortuna non mi è ancora capitato un caso concreto...
se arrivassimo tra tutti ad un "concllusione" sarebbe una gran cosa....
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da arkanoid »

SuperP ha scritto:Sono alla ricerca di qualcosa di poco costoso per far rientrare una pratica di sostituzione caldaia nel 55%. INfatti gli unici prodotti che ho trovato per una regolazione modulante sui ventil sono valvole, attuatori e regolatori Watt 0-10V.. che costano 500/600€ l'uno assemblati.

Ho trovato attuatori termici on-off della Honeywell con tempi di chiusura di 5/6 minuti ma l'enea mi dice ciccia...

Allora mi sono chiesto se
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo

o

http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo


Il problema è che guardando le caratteristiche termiche hanno campi di funzionamento limitato 200l/h e a queste corrispondono perdite di carico molto grandi. (mediamente per i ventil ho 300l/h)

Non capisco dove sta il problema, non è richiesto che venga modulata la portata, ma l'erogazione di energia. Se il fancoil viene disattivato quando è a setpoint, sei a posto.
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:Non capisco dove sta il problema, non è richiesto che venga modulata la portata, ma l'erogazione di energia. Se il fancoil viene disattivato quando è a setpoint, sei a posto.
nain!!
leggi il dm..
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo
modulante agente sulla portata
) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di
climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore
inferiori a 45 °C.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da arkanoid »

SuperP ha scritto:
arkanoid ha scritto:Non capisco dove sta il problema, non è richiesto che venga modulata la portata, ma l'erogazione di energia. Se il fancoil viene disattivato quando è a setpoint, sei a posto.
nain!!
leggi il dm..
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo
modulante agente sulla portata
) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di
climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore
inferiori a 45 °C.
portata DI COSA? se interrompo la portata d'aria, sono a posto.
redigere redigere redigere
Avatar utente
davidemorcy
Messaggi: 764
Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da davidemorcy »

arkanoid ha scritto: portata DI COSA? se interrompo la portata d'aria, sono a posto.
In effetti non ci avevo mai pensato....se modulo la portata dell'aria sono a posto, no? E tutti i fancoil modulano la portata dell'aria...agisco sulle varie velocità del ventilatore.......
"Chi non lavora non fa l'amore"
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:portata DI COSA? se interrompo la portata d'aria, sono a posto.
A mio avviso la tua interpretazione è errata.
La frase del DM, infatti pensata per altri terminali, parla indubbiamente di portata riferita all'acqua di alimentazione del corpo
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da arkanoid »

SuperP ha scritto:
arkanoid ha scritto:portata DI COSA? se interrompo la portata d'aria, sono a posto.
A mio avviso la tua interpretazione è errata.
La frase del DM, infatti pensata per altri terminali, parla indubbiamente di portata riferita all'acqua di alimentazione del corpo
Premesso che:

-l'utilità degli interventi richiesti (valvole deviatrici o 2 vie) è nulla in un contesto che non è ottimizzato per quel tipo di funzionamento, e normalmente non lo è
-Un ventilconvettore già di suo funziona in modo da interrompere l'apporto di calore all'ambiente a setpoint raggiunto
-Lo spirito della norma è quello di impedire cessione di calore agli ambienti a setpoint


Dichiaro che:

Quelli di enea possono anche andare a ca**re
redigere redigere redigere
Enrico
Messaggi: 204
Iscritto il: ven mar 23, 2007 18:28

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da Enrico »

Premesso che:

-l'utilità degli interventi richiesti (valvole deviatrici o 2 vie) è nulla in un contesto che non è ottimizzato per quel tipo di funzionamento, e normalmente non lo è
-Un ventilconvettore già di suo funziona in modo da interrompere l'apporto di calore all'ambiente a setpoint raggiunto
-Lo spirito della norma è quello di impedire cessione di calore agli ambienti a setpoint


Dichiaro che:

Quelli di enea possono anche andare a ca**re[/quote]

GRANDISSIMO!!!!!!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:-Un ventilconvettore già di suo funziona in modo da interrompere l'apporto di calore all'ambiente a setpoint raggiunto
peccato che l'acqua in batteria passa sempre! e cede sempre calore
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
davidemorcy
Messaggi: 764
Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da davidemorcy »

arkanoid ha scritto:
SuperP ha scritto:
arkanoid ha scritto:portata DI COSA? se interrompo la portata d'aria, sono a posto.
A mio avviso la tua interpretazione è errata.
La frase del DM, infatti pensata per altri terminali, parla indubbiamente di portata riferita all'acqua di alimentazione del corpo
Premesso che:

-l'utilità degli interventi richiesti (valvole deviatrici o 2 vie) è nulla in un contesto che non è ottimizzato per quel tipo di funzionamento, e normalmente non lo è
-Un ventilconvettore già di suo funziona in modo da interrompere l'apporto di calore all'ambiente a setpoint raggiunto
-Lo spirito della norma è quello di impedire cessione di calore agli ambienti a setpoint


Dichiaro che:

Quelli di enea possono anche andare a ca**re
Non essere così espilicito...qualcuno potrebbe offendersi!!! :evil: :evil:
"Chi non lavora non fa l'amore"
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da Manofthemoon »

SuperP ha scritto:
arkanoid ha scritto:-Un ventilconvettore già di suo funziona in modo da interrompere l'apporto di calore all'ambiente a setpoint raggiunto
peccato che l'acqua in batteria passa sempre! e cede sempre calore
Bhè se non vuoi che l'acqua passi metti una testina elettrotermica sulla mandata del ventilconvettore, quando fermi la ventola chiudi la testina.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da SuperP »

Manofthemoon ha scritto:
SuperP ha scritto:
arkanoid ha scritto:-Un ventilconvettore già di suo funziona in modo da interrompere l'apporto di calore all'ambiente a setpoint raggiunto
peccato che l'acqua in batteria passa sempre! e cede sempre calore
Bhè se non vuoi che l'acqua passi metti una testina elettrotermica sulla mandata del ventilconvettore, quando fermi la ventola chiudi la testina.
cosa c'entra con il discorso della regolazione modulante?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da SuperP »

SuperP ha scritto:
arkanoid ha scritto:portata DI COSA? se interrompo la portata d'aria, sono a posto.
A mio avviso la tua interpretazione è errata.
La frase del DM, infatti pensata per altri terminali, parla indubbiamente di portata riferita all'acqua di alimentazione del corpo
ENEA: Gentile Utente,
i ventilconvettori attualmente in commercio possono essere dotati di termostato elettronico con cambio di velocità automatica sul ventilatore e quindi con possibilità di commutazione automatica della velocità del ventilatore per assicurare una modulazione graduale della potenza erogata che normalmente viene fornita a richiesta.
Naturalmente, se sono abbastanza vecchi, occorre verificare la possibilità di inserimento del termostato.
Riteniamo che quanto sopra, assicurando una modulazione nella risposta, possa essere considerato un'alternativa alla valvola termostatica.
Altra cosa è un attuatore di tipo termico on/off; è come dire che un orologio rotto segna certamente l'ora esatta due volte al giorno, mentre quello funzionante non la segna mai, anche se ci va molto vicino.
Speriamo di esserLe stati utili.
Cordiali saluti

DOMANDA MIA:Grazie della risposta.
Il punto cruciale è questo allora: voi parlate di modulazione sull'aria, io (come credo il decreto) sull'acqua!!

E' abbastanza differente. Infatti al raggiungimento del set point di temperatura si spegne la ventola, ma l'acqua in batteria passa comunque (se non c'è una valvola due/tre vie) e quindi per convezione naturale il ventil riscalda comunque.. e cede ancora calore all'ambiente con il rischio di surriscaldamento a ventilatore spento (tipico caso degli impianti a ventil progettati per l'estate che d'inverno risultano sovradimensionati e hanno sempre ventilatore off e qualche rivista per ridurre la portata dell'aria).

I moderni ventil inoltre hanno al massimo una regolazione a 3 punti sul ventola del ventilconvettore.. e stabilirla modulante è pur vero ma è un po' limitato.

Se per voi è corretta la modulazione sulla portata dell'aria, ben venga!! Mi tolgo tanti, tanti problemi (credo)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da Manofthemoon »

SuperP ha scritto:
cosa c'entra con il discorso della regolazione modulante?
potresti utilizzare con ventil con ventilatore modulante 0.10V (se vuoi ti dico anche quali)
poi ci metti una testina elettrotermica che al raggiungimento del set point chiude l'acqua in ingresso della batteria.

Avresti reg. modulante su aria e nessun problema di surriscaldamento.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da SuperP »

Manofthemoon ha scritto:Avresti reg. modulante su aria e nessun problema di surriscaldamento.
A me ora interessa portare a casa il 55%.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da SuperP »

ENEA: Gentile Utente,
i ventilconvettori attualmente in commercio possono essere dotati di termostato elettronico con cambio di velocità automatica sul ventilatore e quindi con possibilità di commutazione automatica della velocità del ventilatore per assicurare una modulazione graduale della potenza erogata che normalmente viene fornita a richiesta.
Naturalmente, se sono abbastanza vecchi, occorre verificare la possibilità di inserimento del termostato.
Riteniamo che quanto sopra, assicurando una modulazione nella risposta, possa essere considerato un'alternativa alla valvola termostatica.
Altra cosa è un attuatore di tipo termico on/off; è come dire che un orologio rotto segna certamente l'ora esatta due volte al giorno, mentre quello funzionante non la segna mai, anche se ci va molto vicino.
Speriamo di esserLe stati utili.
Cordiali saluti

DOMANDA MIA:Grazie della risposta.
Il punto cruciale è questo allora: voi parlate di modulazione sull'aria, io (come credo il decreto) sull'acqua!!
E' abbastanza differente. Infatti al raggiungimento del set point di temperatura si spegne la ventola, ma l'acqua in batteria passa comunque (se non c'è una valvola due/tre vie) e quindi per convezione naturale il ventil riscalda comunque.. e cede ancora calore all'ambiente con il rischio di surriscaldamento a ventilatore spento (tipico caso degli impianti a ventil progettati per l'estate che d'inverno risultano sovradimensionati e hanno sempre ventilatore off e qualche rivista per ridurre la portata dell'aria).
I moderni ventil inoltre hanno al massimo una regolazione a 3 punti sul ventola del ventilconvettore.. e stabilirla modulante è pur vero ma è un po' limitato.
Se per voi è corretta la modulazione sulla portata dell'aria, ben venga!! Mi tolgo tanti, tanti problemi (credo)

ENEA: Gentile Utente,
la Sua e-mail è certamente condivisibile e corretta.
Ci rendiamo conto che laddove la norma dice che "sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti",
intende modulazione della portata dell'acqua, anche se la modulazione sulla ventola del ventilconvettore, quant'anche a 3 punti, raggiunge lo scopo di limitare l'asportazione di potenza termica dal sistema.
In effetti raggiunge lo scopo anche l'attuatore di tipo termico on/off da Lei proposto, che tuttavia modulante non é.
Ci riservi del tempo ulteriore per esaminare più a fondo il problema, tuttavia il rischio è che cessi di essere un problema tecnico e diventi, per essere risolto, problema fiscale.
Cordiali saluti
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12816
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da girondone »

infatti in questi casi il problema non è l'enea ma l'Ade che per risparmiare soldi farà problemi, quindi è meglio fare le cose certe!
se ce ne sono.... :oops:

piùà o meno le parole dettemi anche al numero verde enea!
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da Manofthemoon »

Ma allora lo stesso problema si può girare su aerotermi con ventilatore modulante...

IO l'anno scorso su un caso analogo avevo desistito a fare il lavoro...
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da arkanoid »

mi sembra che la risposta che ti hanno dato sia coerente, c'è da augurarsi che il buonsenso prevalga e che non sia necessario inventarsi un accrocchio tecnicamente idiota per prendere 4 soldi.
redigere redigere redigere
girondone
Messaggi: 12816
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da girondone »

speriamo più o meno siamo anche nei tempi... dopo 3 anni potrebbero dire qualcosa!
anche il decreto del 192 ha avuto un parto in quei tempi lì no!?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da arkanoid »

arkanoid ha scritto:mi sembra che la risposta che ti hanno dato sia coerente, c'è da augurarsi che il buonsenso prevalga e che non sia necessario inventarsi un accrocchio tecnicamente idiota per prendere 4 soldi.
Mi quoto per aggiungere: se hai modo di confrontarti ancora con loro, proponi di far togliere quel cavolo di MODULANTE dal testo che non serve a niente dal punto di vista energetico!
redigere redigere redigere
Nonnopi
Messaggi: 3
Iscritto il: ven dic 07, 2007 09:31
Località: Via Friuli, 60 - 20135 Milano

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da Nonnopi »

Se la preoccupazione è quella di trovare regolazione a basso costo, forse non ci riuscirai. Se invece devi portare a casa il 55% è sufficiente acquistare una regolazione per fan-coils che abbia la valvola a due o tre vie e il controllo delle tre velocità.
Normalmente al raggiungimento del set-point la valvola è chiusa e si ferma la ventola. Poi possiamo discuisire all'infinito se è la soluzione ideale. In ogni caso la valvola ferma il passaggio dell'acqua nella batteria evitando che nelle mezze stagioni, ove non sia installata, apporti calore indesiderato negli ambienti.
Tieni presente che alcune regolazioni, non tutte, possono fermare la ventola quando la valvola è al 10-15% di chiusura, fermando contemporaneamente la ventola, chiudendosi subito dopo.
Buona fortuna per i costi.
Ringrazio anticipatamente. Nonnopi.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da SuperP »

Nonnopi ha scritto:Se la preoccupazione è quella di trovare regolazione a basso costo, forse non ci riuscirai. Se invece devi portare a casa il 55% è sufficiente acquistare una regolazione per fan-coils che abbia la valvola a due o tre vie e il controllo delle tre velocità..
No, non ci capiamo.
A mio avviso per il 55% serve una modulazione sulla portata dell'acqua, non dell'aria! QUesto secondo il decreto.. poi se per ENEA (giustamente) va bene anche sull'aria meglio.
Modulare sulla portata vuol dire 500€/unità
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Nonnopi
Messaggi: 3
Iscritto il: ven dic 07, 2007 09:31
Località: Via Friuli, 60 - 20135 Milano

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da Nonnopi »

Io ho capito questo. Sia la valvola a due vie che quella a tre vie regolano la portata dell'acqua in modo proporzionale. Forse non ho capito quello che intendi tu.
SuperP ha scritto:
Nonnopi ha scritto:Se la preoccupazione è quella di trovare regolazione a basso costo, forse non ci riuscirai. Se invece devi portare a casa il 55% è sufficiente acquistare una regolazione per fan-coils che abbia la valvola a due o tre vie e il controllo delle tre velocità..
No, non ci capiamo.
A mio avviso per il 55% serve una modulazione sulla portata dell'acqua, non dell'aria! QUesto secondo il decreto.. poi se per ENEA (giustamente) va bene anche sull'aria meglio.
Modulare sulla portata vuol dire 500€/unità
Ringrazio anticipatamente. Nonnopi.
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da jerryluis »

Io ho sempre inteso che per modulante intendessero la portata comlessiva d'acqau nell'impianto.
Valvola elettroca sul ventilconvettore, a temperatrura raggiunta blocca ventola e acqua.
Altrimenti le valvole termostatiche non sono mica modulanti, avreste bisogno dei motorini elettrici ...
Poi ad alcune mail vien detto che puoi farne a meno se hai basso contenuto d'acqua negli scambiatori ....
alla fine mi sembr ache l'ente preposto a fornire chiarimenti ne abbia ben diversi di dubbi e cerchi in un modo o nell'altro di fornire proprie interpretazioni ..
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
amadeus
Messaggi: 141
Iscritto il: dom ott 01, 2006 00:40

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da amadeus »

in alternativa si può far funzionarei fan-coil con temperature medie del fluido termovettore
inferiori a 45 °C - quando ho avuto a che fare con fan-coil ho fatto così: valvola a 3 vie modulante che tiene l'acqua a 45°C e circolatore per circuito fan-coil, il tutto in centrale termica - e niente da installare ai singoli corpi scaldanti
Lomby
Messaggi: 272
Iscritto il: mer giu 06, 2007 15:38

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da Lomby »

amadeus ha scritto:in alternativa si può far funzionarei fan-coil con temperature medie del fluido termovettore
inferiori a 45 °C - quando ho avuto a che fare con fan-coil ho fatto così: valvola a 3 vie modulante che tiene l'acqua a 45°C e circolatore per circuito fan-coil, il tutto in centrale termica - e niente da installare ai singoli corpi scaldanti
Corretto dal punto di vista del decreto ma se i ventil non sono stati sovradimensionati si rischia di diminuire la resa degli stessi penalizzando il comfort nei locali (do per scontato che i fancoil non vengano sostituiti....)

Ho avuto lo stesso problema (vecchio post), alla fine l'idraulico se nè fottuto e non volendo fare modifiche sto perdendo la pratica del 55% (non voglio asseverare qulacosa che non è, poi il cliente seppur informato, ci metterebbe un nano secondo a dire che è colpa mia!)

Quoto in pieno SuperP, il drecreto parla chiaro regolazione modulante agente sulla portata, d'acqua ovviamente!
Ora l'ENEA, capito il pasticcio cerca di trasferire il concetto all'aria ma non garantisce che vada bene per l'AdE......
Lomby
Messaggi: 272
Iscritto il: mer giu 06, 2007 15:38

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da Lomby »

SuperP ha scritto:
Nonnopi ha scritto:Se la preoccupazione è quella di trovare regolazione a basso costo, forse non ci riuscirai. Se invece devi portare a casa il 55% è sufficiente acquistare una regolazione per fan-coils che abbia la valvola a due o tre vie e il controllo delle tre velocità..
No, non ci capiamo.
A mio avviso per il 55% serve una modulazione sulla portata dell'acqua, non dell'aria! QUesto secondo il decreto.. poi se per ENEA (giustamente) va bene anche sull'aria meglio.
Modulare sulla portata vuol dire 500€/unità
Non so come sia fatto l'impianto ma qualcuno suggeriva di installare pompa ad inverter sul circuito primario, disgiuntore idraulico e sul secondario boh... alla fine potrebbe andare bene tutto.....
girondone
Messaggi: 12816
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da girondone »

ad oggi? news?
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da soloalfa »

Che pippe mentali...
fare le cose come vogliono loro è da dementi. a sto punto non rimane che fare come fanno loro; si fa una relazione che i fan coil hanno T med. inferiore a 45°C e siamo tutti contenti. verrà l'Ade a vedere a che temperatura media funzionano i fan coil? ahahah! magari fanno il sopralluogo a luglio!
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
girondone
Messaggi: 12816
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da girondone »

no
ma di solito sotto i 35 non ho mai asseverato
ed ho sempre allegato certifictao caldaia e vt

nel mio cas 2 radiatori li hanno cmq
quindi i certificati ci saranno

e buona notte al secchio
L'Enzo
Messaggi: 769
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

Messaggio da L'Enzo »

ciao,
ci sono stati sviluppi per l'oggetto?

Parlando di Ecobonus 65%, oltre ai certificati delle Pdc/caldaia, si deve allegare o no la "valvola a regolazione modulante" o accettano le semplici valvole on-off e la modulazione dell'aria, oltre alla modulazione della pompa acqua ad inverter?