Dubbio dimensionamento aerotermi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Dubbio dimensionamento aerotermi

Messaggio da jugulo »

Buongiorno a tutti,
ho un dubbio riguardo il dimensionamento dei tubi di alimentazione acqua di aerotermi per un capannone.
Dimensioni :

1. Secondo la potenzialità dell'aerotermo.
2. Secondo la potenza termica richiesta dall'ambiente.

Cambia il tubo e di un bel po'.....
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: Dubbio dimensionamento aerotermi

Messaggio da c.granata »

Dimensioni per l'aerotermo. Se la potenza è superiore di molto rispetto a quella richiesta dall'ambiente abbassi la temperatura di mandata dell'impianto fino a quando l'emissione termica del terminale non ti soddisfi.
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Dubbio dimensionamento aerotermi

Messaggio da jugulo »

Ho deciso di fare così :

-determino l'aerotermo in base alla portata d'aria almeno 3 volumi/ora.
-poi il tubo in base all'attacco dell'aerotermo.

Secondo me può andare.
arkanoid
Messaggi: 4622
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Dubbio dimensionamento aerotermi

Messaggio da arkanoid »

fissi una portata minima convenzionale e dimensioni tubi, regolazione e pompa sui fabbisogni reali.
redigere redigere redigere
Rispondi