Sistema idronico con accumulo.

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Sistema idronico con accumulo.

Messaggio da Ale_S »

Ciao a tutti,

scusate per l'ignoranza :oops: in materia, (ma siamo quà anche per imparare oltre che per scambiar pareri),

riguardo a serbatoi di accumulo in sistemi idronici o gruppi frigo:
- cosa mi sapete dire ??
- a cosa servono esattamente ??
- Quando conviene usarli ???
- come dimensionarli ???
- dove posso trovare altre indicazioni tecniche/didattiche ???

grazie mille come sempre per il vostro prezioso supporto. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ciao.
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Sistema idronico con accumulo.

Messaggio da Manofthemoon »

io sono sempre e solo un idraulico..
se ti fidi provo a risponderti.

servono a limitare gli avviamenti dei compressori dei gruppi frigo
ora con i compressori a gradini in alcuni casi poi anche omettere di installarli.
per dimensionarli dipende dal contenuto d'acqua dell'impianto, dal tipo e dal numero di compressori e mi sembra che c'è un numero massimo di avviamenti all'ora..
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Sistema idronico con accumulo.

Messaggio da Kalz »

dove posso trovare altre indicazioni tecniche/didattiche ???

Aermec e pubblicazioni dell'Ing. Vio della Delfino Editore
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Sistema idronico con accumulo.

Messaggio da Marcus »

L'accumulo termico si utilizza in genere negli impianti ad acqua, in sostanza si aumenta la quantità dell'acqua in circolazione (che è un fluido con una grande inerzia termica) per limitare il numero delle ripartenze di organi meccanici che potrebbero danneggiarsi quando tale numero diventa troppo elevato. Tipico è il caso dei gruppi frigoriferi, che in sostanza sono ancora oggi macchine di tipo on-off, quando si spengono devono passare almeno 8-10 minuti prima che possa essere riavviato il compressore.
angelo.am
Messaggi: 134
Iscritto il: mer mar 12, 2008 08:56

Re: Sistema idronico con accumulo.

Messaggio da angelo.am »

...per un dimensionamento spannometrico, puoi considerare 3.5Lt per ogni Kw.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Sistema idronico con accumulo.

Messaggio da arkanoid »

Volume in litri= Potenza/(24*N*Dt)

Con Potenza espresso in frigorie/h, N corrispondente ai gradini di parizalizzazione, Dt banda della regolazione.
E' una vecchia formula, probabilmente ha origine Carrier
redigere redigere redigere
Rispondi