Collaudo impianti climatizzazione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Collaudo impianti climatizzazione

Messaggio da Marcus »

E' la prima volta che mi si chiede di collaudare un impianto di climatizzazione (cinema)
Come bisogna procedere?
Esistono norme uni di riferimento?
Esiste un facsimile o uno schema di relazione già fatto?

Grazie a tutti
tecnopag75
Messaggi: 68
Iscritto il: ven nov 23, 2007 07:50

Re: Collaudo impianti climatizzazione

Messaggio da tecnopag75 »

Io nè ho fatti due in multisala e procedevo in questo modo:
- Prendo tutti i dati di progetto forniti dal progettista ( e qui mi vien da ridere)
- Prendo i dati di taratura impianto forniti da chi ha fatto la taratura ( di solito sono impianti a tutt'aria o quasi)
- Ne verifico a campione pertendo da quelli + rumorosi. (>25NC nelle sale >35NC nel resto)
- Provi gli scarichi e l'acs.
Fai una bella relazione descrittiva e di conferma della taratura eseguita.
Se non l'hanno fatta è inutile il collaudo

Tempi per una taratura in multisala 12 sale +- una settimana
Tempi di collaudo 3 gg

Saluti

Pag
mizu
Messaggi: 172
Iscritto il: dom mar 16, 2008 12:22

Re: Collaudo impianti climatizzazione

Messaggio da mizu »

scusate se mi accodo alla discussione ma quanto di voi parlate mi incuriosisce!

il collaudo dell'impianto non dovrebbe essere fatto dalla ditta installatrice o dal progettista o meglio ancora dal direttore dei lavori?

le macchine frigorifere non dovrebbero essere collaudate dal tecnico autarizzato della casa stessa produttrice?

è obbligatorio fare il collaudo dell'impianto di climatizzazione?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Collaudo impianti climatizzazione

Messaggio da arkanoid »

il collaudo è la verifica che le condizioni di progetto siano effettivamente ottenute. Non riguarda il collaudo delle macchine che costituiscono l'impianto, ma dell'impianto nel suo complesso.
Credo tu lo confonda con l'avviamento delle apparecchiature come può essere un gruppo frigorifero.
redigere redigere redigere
mizu
Messaggi: 172
Iscritto il: dom mar 16, 2008 12:22

Re: Collaudo impianti climatizzazione

Messaggio da mizu »

diciamo che fino adesso in tutti gli impianti era prassi collaudare il gruppo (ma forse quello ha anche una utilità in termini di garanzia)... ma altre volte,come in questa occasione, ho sentito che degli ingegneri o periti hanno collaudato degli impianti che non avevano mai seguito sia in progettazione che in DL.

L'installatore non dovrebbe garantire la corretta funzionalità?

che senso ha interpellare un aultro professionista per collaudare un impianto?

scusate la mia ignoranza... ma sto crcando di fare epserienza e pratica nel settore!
fasanellafabio
Messaggi: 38
Iscritto il: mar gen 16, 2007 08:25

Re: Collaudo impianti climatizzazione

Messaggio da fasanellafabio »

UNI 11169:2006 Impianti di climatizzazione degli edifici - Impianti aeraulici ai fini di benessere - Procedure per il collaudo

Oppure c'e un libro molto completo e interessante con anche le schede di collaudo (non so se si trova ancora in commercio) edito da aicarr "misure, bilanciamento e collaudo dei circuiti aria ed acqua nei sistemi di climatizzazione"

Comunque si parte sempre dai dati di progetto poichè costituiscono il riferimento delle prestazioni minime richieste dal cliente e quindi le prestazioni che l'impianto deve assicurare; poi ti devi munire (se vuoi fare una cosa seria) almeno di anemometro per le misure delle portate nei canali e di termometro digitale per la misura delle temperature e....di tanta pazienza!!!!
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
mizu
Messaggi: 172
Iscritto il: dom mar 16, 2008 12:22

Re: Collaudo impianti climatizzazione

Messaggio da mizu »

io la normativa non la possiedo...

ma a quanto ho capito è cogente?

potresti/e dare qualche ulteriore informazione?
fasanellafabio
Messaggi: 38
Iscritto il: mar gen 16, 2007 08:25

Re: Collaudo impianti climatizzazione

Messaggio da fasanellafabio »

se per cogente intendi in vigore ti dico si, se intendi ratificata da un decreto legge ti dico non lo so, pero in un paio di collaudi in cui sono stato coinvolto come consulente dell'installatore è stata usata
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Collaudo impianti climatizzazione

Messaggio da Marcus »

grazie a tutti e a Fabio in particolare, ho dato un'occhiata alla UNI 11169 e in effetti fornisce praticamente tutte le indicazioni necessarie!

Un dubbio: nel collaudo dell'impianto di ventilazione della sala ovviamente bisogna misurare portate e temperature in gioco, sia in sala sia dai diffusori, ma per quanto concerne il rumore è indispensabile farlo risultare nel collaudo o si può soprassedere?
Lo chiedo perchè come attrezzature dispongo di un anemometro-termometro-igrometro della testo, ma non dispongo ancora di un fonometro...
fasanellafabio
Messaggi: 38
Iscritto il: mar gen 16, 2007 08:25

Re: Collaudo impianti climatizzazione

Messaggio da fasanellafabio »

Neanche io possiedo il fonometro e non ho ancora visto collaudatori usarlo!
Penso però che, se la valutazione del rumore rientra tra i requisiti richiesti dal committente, in teoria andrebbe fatta. Tuttavia di fatto non è cosi semplice perchè si entra nel campo OSCURO dell'acustica!.
Bisognerebbe anche capire quale è il livello di rumorosità tollerabile per una sala cinematografica.....(dato l'audio ad alto volume).
Io valuterei in linea di massima le emissioni; se fossero "nella norma" ok; altrimenti approfondirei magari con l'aiuto di un collega specialista nel campo.

Molto spesso la rumorosità dei diffusori è data semplicemente da una scorretta taratura dell'impianto!
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
Rispondi