grazie mille intanto, speravo proprio in una tua risposta...
ho controllato sulla UNI 9502 e (come al solito) avevi ragione perchè in effetti al punto 7:
Codice: Seleziona tutto
7. Verifica del criterio di tenuta e di isolamento (EI)
Per gli elementi costruttivi con funzioni di compartimentazione orizzontale o verticale, la verifica del criterio di isolamento (I) si conduce per via analitica attraverso il calcolo della distribuzione delle temperature nell’elemento come indicato in 7.2.1.
Per quanto riguarda la verifica del criterio di tenuta (E), non conducibile per via analitica, si procede come indicato in 7.2.2.
In alternativa ai metodi di seguito esposti è possibile fare riferimento, per la verifica dei criteri di tenuta ed isolamento, a prove di laboratorio (vedere 6.2).
7.2.1 Verifica del criterio di isolamento termico (I)
La verifica del criterio dell'isolamento termico (I) del singolo elemento può ritenersi soddisfatta quando sulla superficie non esposta al fuoco, sono rispettate, per il tempo di esposizione richiesto, entrambe le condizioni seguenti:
- la massima temperatura non superi di 180 °C il valore della temperatura a tempo zero;
- la temperatura media non superi di 140 °C il valore della temperatura a tempo zero.
Le temperature sulla superficie non esposta al fuoco si ricavano dalla mappatura delle temperature come evidenziato in 6. In alternativa il rispetto del criterio è comunque garantito qualora l’elemento presenti una strato continuo e uniforme di materiale con spessore non minore dei valori indicati nel prospetto 5.
Detto strato può essere composto dalla sovrapposizione di strati di materiale diverso dal conglomerato cementizio purché:
- i materiali siano incombustibili e con conducibilità termica non maggiore di quella del conglomerato cementizio;
- almeno 40 mm dello strato siano costituiti da conglomerato cementizio armato.
7.2.2 Verifica del criterio di tenuta (E)
La verifica del criterio di tenuta (E) del singolo elemento o di più elementi accostati può ritenersi soddisfatta quando sono rispettate le seguenti condizioni:
- presenza di uno strato continuo ed uniforme di conglomerato cementizio armato con spessore pari almeno a 40 mm fino a 60 min di esposizione e pari a 50 mm per tempi
di esposizione superiori;
- presenza di armatura diffusa in ambedue le direzioni nello strato di conglomerato sopra descritto, non inferiore a 1,5 kg/m2.
Direi quindi che il tegolo ha caratteristiche R 90 certificate dal produttore mentre la presenza del massetto per quanto sopra permette di dare le caratteristiche di EI al solaio.
Se poi si volesse fare comunque il cartongesso l'unica caratteristica dovrebbe essere l'impermeabilità ai gas...
concordi con queste conclusioni?