Camini
Moderatore: Edilclima
Camini
Cari ragazzi, sapreste indicarmi quali sono le normative attuali vigenti per il dimensionamento dei camini?
Le notizie che ho riguardano la UNI 13384; ma è valida anche per le caldaie a condensazione?
Anche per potenze superiori ai 35 KW?
Grazie
Le notizie che ho riguardano la UNI 13384; ma è valida anche per le caldaie a condensazione?
Anche per potenze superiori ai 35 KW?
Grazie
Re: Camini
La norma UNI EN 13384 non fa distinzione di potenze, vale sia per potenze minori di 35 kW sia per maggiori. Permette di dimensionare sia caldaie tradizionali che a condensazione, sia con tiraggio naturale che forzato.Mancio ha scritto:Cari ragazzi, sapreste indicarmi quali sono le normative attuali vigenti per il dimensionamento dei camini?
Le notizie che ho riguardano la UNI 13384; ma è valida anche per le caldaie a condensazione?
Anche per potenze superiori ai 35 KW?
ciao
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Re: Camini
Grazie per la risposta;
intendo quindi che sia l'unca norma da seguire in merito a camini; ma con quale criterio posso decidere se lo scarico avverrà a pressione positiva o negativa?
C'entra il tipo di caldaia?
Grazie
intendo quindi che sia l'unca norma da seguire in merito a camini; ma con quale criterio posso decidere se lo scarico avverrà a pressione positiva o negativa?
C'entra il tipo di caldaia?
Grazie
Re: Camini
Non è l'unica norma da seguire, sono ancora valide anche la UNI 10640 e la UNI 10641 valide per le canne collettive e ramificate.
Se la pressione dello scarico è positiva o negativa dipende sia dal tipo di generatore, sia dalle dimensioni del camino e dal canale da fumo.
Fritz
Se la pressione dello scarico è positiva o negativa dipende sia dal tipo di generatore, sia dalle dimensioni del camino e dal canale da fumo.
Fritz
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Re: Camini
Per capirci: la pressione positiva o negativa è una conseguenza del calcolo in base ai parametri che hai indicato, oppure è un vincolo di partenza che dipende da altre condizioni?
Grazie
Grazie
Re: Camini
C'entra soprattutto come intendi posare il camino....per < 35 kW a condensazione vedere UNI 11071; per maggiore di 35 kW vedere D.Lgs n. 152......Mancio ha scritto:Grazie per la risposta;
intendo quindi che sia l'unca norma da seguire in merito a camini; ma con quale criterio posso decidere se lo scarico avverrà a pressione positiva o negativa?
C'entra il tipo di caldaia?
Grazie
Re: Camini
Ho controllato il Dlgs 152/06; dal momento che la canna fumaria attraversa le abitazioni, allora essa deve essere necessariamente in depressione.
Confermate?
Grazie
Confermate?
Grazie
Re: Camini
Potreste darmi ragguagli?
Grazie
Grazie
Re: Camini
per il d.lgs. 152 camini addossato a parete perimetrale o che atraversa unità abitative per forza in depressione....Mancio ha scritto:Potreste darmi ragguagli?
Grazie
Ciao.
Re: Camini
ci riprovo
definizioni o esempi di:
- "addossato"
- "che atraversa unità abitative "
????
definizioni o esempi di:
- "addossato"
- "che atraversa unità abitative "
????
Re: Camini
Addossato: completamente aderente alla parete esterna...se per la posa installo delle staffe che mi distanziano il camino anche 1 o 2 cm dalla parete...il camino non è più addossato (la definizione di addossato non esiste e questa è una mia interpretazione personale...tuttavia supportata anche dai costruttori di camini)girondone ha scritto:ci riprovo
definizioni o esempi di:
- "addossato"
- "che atraversa unità abitative "
????
Che attraversa unità abitative: il camino è posto all'interno dello spessore del muro esterno oppure il camino passa completamente all'interno dell'unità installato a vista...
In questi casi è vietato installare un camino in pressione perchè si deve evitare che a causa di una non perfetta tenuta del camino i fumi di combustione possano "entrare" all'interno del fabbricato perchè ciò risulterebbe molto pericoloso per la salute delle persone.
Per questo motivo per unità abitativa a mio avviso non si deve considerare la classica casa ma anche tutte le altre destinazione d'uso.
Importante tuttavia è avere bene in chiaro in concetto di camino e di condotto intubato.....allo solo scopo delle definizioni vedasi UNI 11071
Spero di esserti stato d'aiuto...ciao
Re: Camini
appunto se ho capito cosa intendi
se intubo posso andare in press positiva
dlgs 152 a parte per le >35 kw
se intubo posso andare in press positiva
dlgs 152 a parte per le >35 kw
Re: Camini
se intubi puoi andare in pressione a condizione che....vedasi UNI 11071 e/o UNI 10845girondone ha scritto:appunto se ho capito cosa intendi
se intubo posso andare in press positiva
dlgs 152 a parte per le >35 kw
Ciao