Che caratteristiche deve avere una canna fumaria collettiva che mi porti sul tetto i fumi di tre apparecchi posti nella stessa centrale termica?
Gli apparecchi sono:
- una caldaia da 29,5 KW
- una caldaia da 51 Kw
- un bollitore da 18KW

Non mi serve il dimensionamento, ma solo sapere se:
1. si può fare?
2. che norma lo dice?
3. che caratteristiche deve avere (materiale, rivestimenti etc.)?
Avatar utente
Comi74
Messaggi: 9
Iscritto il: lun lug 17, 2006 15:03

Re: Canna fumaria collettiva.

Messaggio da Comi74 »

lasius ha scritto:Che caratteristiche deve avere una canna fumaria collettiva che mi porti sul tetto i fumi di tre apparecchi posti nella stessa centrale termica?
Gli apparecchi sono:
- una caldaia da 29,5 KW
- una caldaia da 51 Kw
- un bollitore da 18KW

Non mi serve il dimensionamento, ma solo sapere se:
1. si può fare?
2. che norma lo dice?
3. che caratteristiche deve avere (materiale, rivestimenti etc.)?
Secondo me nel tuo caso non si tratta di una canna collettiva, ma di un camino singolo.
Mi spiego, in centrale termica hai tre generatori, collegati tra loro da un collettore fumi, che avrà un unico ingresso nel camino.

Secondo me si può fare, l'unico vincolo (l'unico che ricordo...) è che il combustibile deve essere lo stesso e che i generatori devono avere caratteristiche simili (camera stagna, aperta, ecc).

La norma che definisce i criteri di calcolo è la UNI EN 13384-2.