legge 10 con UNI ts o con 832?
Moderatore: Edilclima
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
legge 10 con UNI ts o con 832?
ma per una legge 10 in abruzzo per nuova costruzione devo usare le UNI TS o la 832?
MC
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
Data della presentazione del permesso di costruire??
Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
in qs giorni...
credo che aspettino me per consegnare
MC
credo che aspettino me per consegnare
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
UNI TS SOLO per AQE dal 2 luglio 2008
UNI EN ISO 832 ò 13370 per calcoli ex legge 10
UNI EN ISO 832 ò 13370 per calcoli ex legge 10
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
grazie mille!
se non ci fossi....
MC
se non ci fossi....
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
Per essere ancora più precisi:
il campo di applicazione della 832 sono gli edifici residenziali, meglio 13790 che vale per tutti gli edifici (differenzia tra residenziale e non il fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti).
Concordo con SuperP: UNI TS obbligatoria solo per diagnosi e certificazione (DLgs 115).
il campo di applicazione della 832 sono gli edifici residenziali, meglio 13790 che vale per tutti gli edifici (differenzia tra residenziale e non il fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti).
Concordo con SuperP: UNI TS obbligatoria solo per diagnosi e certificazione (DLgs 115).
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
anche io quoto
anche se al posto delle racc cti quando servono si devono usare le uni ts anche per legge 10...
anche se al posto delle racc cti quando servono si devono usare le uni ts anche per legge 10...
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
Mi permettto di dissentire poi forse sbaglio...
N.B. nn ho le norme 11300 e la 13790 in mano ....
Le norme uni 11300 ts definiscono le modalita per l'applicazione della uni en iso 13790 che ha sostituito la uni en 832... Qnd secondo me bisogna applicare le 11300 ts con il calcolo di progetto della 13790....
Se erro ditemi dove sbaglio...
N.B. nn ho le norme 11300 e la 13790 in mano ....Quindi posso sbagliarmi se chi le ha mi desse delucidazioni ....
N.B. nn ho le norme 11300 e la 13790 in mano ....
Le norme uni 11300 ts definiscono le modalita per l'applicazione della uni en iso 13790 che ha sostituito la uni en 832... Qnd secondo me bisogna applicare le 11300 ts con il calcolo di progetto della 13790....
Se erro ditemi dove sbaglio...
N.B. nn ho le norme 11300 e la 13790 in mano ....Quindi posso sbagliarmi se chi le ha mi desse delucidazioni ....
Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
nessun commento? sn curioso...nessuno ha risposto al mio post...
soon nella situazione di Pdc richiesto in agosto 2008...
soon nella situazione di Pdc richiesto in agosto 2008...
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
d'accordo con Garrez
Le UNI TS 11300 sono le modalità di applicazione della UNI 13790.
A sua volta, per il calcolo del fabbisogno invernale la 13790 differisce ben poco dalla 832, se non come scritto per il fattore di utilizzazione degli apporti grauiti.
Le UNI TS 11300 sono le modalità di applicazione della UNI 13790.
A sua volta, per il calcolo del fabbisogno invernale la 13790 differisce ben poco dalla 832, se non come scritto per il fattore di utilizzazione degli apporti grauiti.
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
Per me : per le leggi 10 attuali le uni ts sempre
- davidemorcy
- Messaggi: 764
- Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
- Località: Sondrio, Lecco, Como
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
Ma se faccio un ACE/L10 con l'amatissimo CENED (Super dixit), la procedura Lombarda non prevede l'uso delle UNI TS ma solo della UNI EN iSO 13790/13370 ..... e raccomandazioni CTI per ACS......
Quindi l' ACE redatto è sbagliato? o non conforme?
Quindi l' ACE redatto è sbagliato? o non conforme?
"Chi non lavora non fa l'amore"
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
In lombardia , il software sarà prossimamente aggiornato :
"Entro fine anno Regione Lombardia approverà, con Decreto Dirigenziale, una nuova versione della procedura di calcolo, che andrà ad aggiornarsi rispetto alle norme tecniche UNI – TS 11300 Parte 1 e 2."
"Entro fine anno Regione Lombardia approverà, con Decreto Dirigenziale, una nuova versione della procedura di calcolo, che andrà ad aggiornarsi rispetto alle norme tecniche UNI – TS 11300 Parte 1 e 2."
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
questo lo scriveva nel 2008, dopo l'uscita della dgr 8745cavallo ha scritto:In lombardia , il software sarà prossimamente aggiornato :
"Entro fine anno Regione Lombardia approverà, con Decreto Dirigenziale, una nuova versione della procedura di calcolo, che andrà ad aggiornarsi rispetto alle norme tecniche UNI – TS 11300 Parte 1 e 2."
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
Io penso di aver capito che :
Il 15 gennaio 2009, sul Bollettino Ufficiale di Regione di Regione Lombardia, 2° supplemento straordinario, è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che modifica le Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia in Regione Lombardia.
quindi entro fine 2009
Il 15 gennaio 2009, sul Bollettino Ufficiale di Regione di Regione Lombardia, 2° supplemento straordinario, è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che modifica le Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia in Regione Lombardia.
quindi entro fine 2009
- davidemorcy
- Messaggi: 764
- Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
- Località: Sondrio, Lecco, Como
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
A propositio di norme UNI TS....
sto sfogliando la tabella per la determinazione del fabbisogno di ACS e nel caso di destinazione industriale(E. e non vi è traccia....cosa metto?
Uso le vecchie raccomandazioni CTI (580Wh/persona giorno)?
Oppure qualcuno sa dirmi quanti l/persona giorno considerare?
sto sfogliando la tabella per la determinazione del fabbisogno di ACS e nel caso di destinazione industriale(E. e non vi è traccia....cosa metto?
Uso le vecchie raccomandazioni CTI (580Wh/persona giorno)?
Oppure qualcuno sa dirmi quanti l/persona giorno considerare?
"Chi non lavora non fa l'amore"
Re: legge 10 con UNI ts o con 832?
e infatti è uscito...