pratica Ispesl
Moderatore: Edilclima
pratica Ispesl
Vi risulta che si debba fare una sorta di pratica ISPESL anche per i generatori di vapore, come si fa per i generatori d'acqua calda sotto pressione a temperatura non sup. a quella di ebollizione (D.M. 01.12.1975) ???
Che riferimenti di norma potete darmi, visto che non mi è mai capitato un caso simile nè ho trovato nulla sul sito della Ispesl?
Che riferimenti di norma potete darmi, visto che non mi è mai capitato un caso simile nè ho trovato nulla sul sito della Ispesl?
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: pratica Ispesl
si deve rispettare la raccolta "H", che è la cugina della raccolta "R" e si utilizza per generatori sotto pressione con temperatura superiore a quella di ebolizione.
(per fortuna non mi è mai capitato di farne una, quindi non ti sò dare cosigli pratici, ma posso dirti che è simili alla raccolta "R")
(per fortuna non mi è mai capitato di farne una, quindi non ti sò dare cosigli pratici, ma posso dirti che è simili alla raccolta "R")
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Per quanto mi ricordo la raccolta H si riferisce ai generatori di acqua surriscaldata.
Per i generatori di vapore fino a poco tempo fa, le cose erano relativamente semplici, c'erano il Regio Decreto
n.824 del 1927, il più recente D.M. 22/4/1935, più altri decreti successivi di integrazione e modifica.
Poi, con l'entrata in vigore di vari DLgs di recepimento di direttive CEE (PED e compagnia varia), le cose si sono complicate e i vecchi decreti non sono più validi.
Adesso per quanto ne so io la messa in servizio dei generatori di vapore (e altro) è regolata dal D.M. 1 dicembre 2004, n. 329.
Tra l'altro, qualcuno è a conoscenza se sono state emanate le specifiche tecniche previste all'art.3 del DM n.329?
Per i generatori di vapore fino a poco tempo fa, le cose erano relativamente semplici, c'erano il Regio Decreto
n.824 del 1927, il più recente D.M. 22/4/1935, più altri decreti successivi di integrazione e modifica.
Poi, con l'entrata in vigore di vari DLgs di recepimento di direttive CEE (PED e compagnia varia), le cose si sono complicate e i vecchi decreti non sono più validi.
Adesso per quanto ne so io la messa in servizio dei generatori di vapore (e altro) è regolata dal D.M. 1 dicembre 2004, n. 329.
Tra l'altro, qualcuno è a conoscenza se sono state emanate le specifiche tecniche previste all'art.3 del DM n.329?
Io ho la fortuna essere riuscito ad avere i quaderni tecnici Jucker per impianti a vapore e ad acqua surriscaldata! Purtroppo adesso non li fa più nessuno, nemmeno la Jucker!amadeus ha scritto:Tra l'altro, qualcuno è a conoscenza se sono state emanate le specifiche tecniche previste all'art.3 del DM n.329?
Re: pratica Ispesl
Sul sito ISPESL di MILANO nella modulistica ci sono i modelli di domanda per denunciare un impianto a vapore (vale per Milano e non sempre i siti ISPESL sono attendibili come aggiornamento)ilverga ha scritto:Vi risulta che si debba fare una sorta di pratica ISPESL anche per i generatori di vapore, come si fa per i generatori d'acqua calda sotto pressione a temperatura non sup. a quella di ebollizione (D.M. 01.12.1975) ???
Che riferimenti di norma potete darmi, visto che non mi è mai capitato un caso simile nè ho trovato nulla sul sito della Ispesl?
La raccolta H (per quanto mi ricordo) è per gli impianti ad acqua surriscaldata; per il vapore esiste un'altra raccolta (forse la VS)
Marco
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: pratica Ispesl
Se ho una caldaia a vapore da 700 kW con produzione di 1000 kg/h e pressione di bollo 0,98 bar allacciata ad un impianto di vapore "a perdere" per asciugatura casseri elementi precompressi sono soggetto ad ISPESL? che cosa si dovrebbe fare?
Tra l'altro la caldaia è esonerata dalla presenza del conduttore secondo DM 21.05.74
Tra l'altro la caldaia è esonerata dalla presenza del conduttore secondo DM 21.05.74
Andrea Diqui
Re: pratica Ispesl
Devi inviare la richiesta di verifica di primo impianto all'Ispesl con in allegato il certificato CE del generatore.
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: pratica Ispesl
Grazie della indicazione, non hai qualche esempio? su caldaie a vapore sinceramente mai fatte...c.granata ha scritto:Devi inviare la richiesta di verifica di primo impianto all'Ispesl con in allegato il certificato CE del generatore.
Andrea Diqui
Re: pratica Ispesl
Ti allego il modello che utilizzo.
Ho lasciato i dati dell'ultimo lavoro. Ciao
Ho lasciato i dati dell'ultimo lavoro. Ciao
- Allegati
-
- richiesta omologazione vapore.jpg (143.84 KiB) Visto 12014 volte
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: pratica Ispesl
Grazie molte; questo modulo si riferisce a generatori marchiati CE. Nel mio caso invece ho un generatore del 1999 con tutti i certificati caldaia, valvole, pressostati, libretto, ecc; va bene lo stesso?
Andrea Diqui
Re: pratica Ispesl
Non ne ho mai fatti, ti conviene chiamare l'Ispesl e chiedere.
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: pratica Ispesl
In riferimento a caldaie a vapore, qualcuno sa dove posso reperire le seguenti circolari?
1) ex-ANCC n. 26572 del 02/07/1975;
2) ex-ANCC n. 49729 del 22/12/1971;
3) ex-ANCC n. 30/81 del 06/06/1981
Ho cercato sul sito dell'ISPESL e su internet ma non ho trovato nulla.. qualcuno può aiutarmi?
1) ex-ANCC n. 26572 del 02/07/1975;
2) ex-ANCC n. 49729 del 22/12/1971;
3) ex-ANCC n. 30/81 del 06/06/1981
Ho cercato sul sito dell'ISPESL e su internet ma non ho trovato nulla.. qualcuno può aiutarmi?
Andrea Diqui
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: pratica Ispesl
Poco tempo fa ho avuto un problema con una pratica e ho mandato una mail all'Ispesl di competenza (Como).
Sarà anche il potere della ... (ometto il termine altrimenti mi cassano ) come mi dice sempre un mio collega uomo, ma nel giro di poche ore il p.i. Marziliano mi ha risposto in modo molto dettagliato e gentile.
Tentare non nuoce
http://www.ispeslcomo.it/index.htm
p.i. Matteo Pio Marziliano
e-mail:
matteopio.marziliano@ispesl.it Per info Martedì ore 9.00 -12.00 tel.031/2762931
Sarà anche il potere della ... (ometto il termine altrimenti mi cassano ) come mi dice sempre un mio collega uomo, ma nel giro di poche ore il p.i. Marziliano mi ha risposto in modo molto dettagliato e gentile.
Tentare non nuoce
http://www.ispeslcomo.it/index.htm
p.i. Matteo Pio Marziliano
e-mail:
matteopio.marziliano@ispesl.it Per info Martedì ore 9.00 -12.00 tel.031/2762931
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood
Re: pratica Ispesl
cavolo, non ho modificato antispam l'email
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: pratica Ispesl
Vediamo se avrò la stessa fortuna pur non avendo....patri ha scritto:Sarà anche il potere della ... (ometto il termine altrimenti mi cassano ) come mi dice sempre un mio collega uomo...
Grazie cmq dell'indicazione
Andrea Diqui
Re: pratica Ispesl
Mi ero perso questa discussione...
Risolto con le caldaie a vapore?
Noi qualche "praticuccia" l'abbiamo fatta e se posso essere utile, molto volentieri
Confermo che a Como sono molto disponibile anche se non dotati della ...
Risolto con le caldaie a vapore?
Noi qualche "praticuccia" l'abbiamo fatta e se posso essere utile, molto volentieri
Confermo che a Como sono molto disponibile anche se non dotati della ...
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: pratica Ispesl
Grazie dell'interessamento, per ora sono fermo in quando se la ditta non fa i lavori di adeguamento dell'impianto non vado avanti con la pratica.... è un impianto esistente
Andrea Diqui
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: pratica Ispesl
riesumo il post..
mi commissionano una pratica ispesl generatore a vapore 325 kw
la denucia va fatta subito l'installazione?o prendo tempo prima con la pratica per i vvf??
compilo i moduli allegati per il vapore e poi spedisco tutto?
grazie a tutti
mi commissionano una pratica ispesl generatore a vapore 325 kw
la denucia va fatta subito l'installazione?o prendo tempo prima con la pratica per i vvf??
compilo i moduli allegati per il vapore e poi spedisco tutto?
grazie a tutti
Re: pratica Ispesl
ciao a tutti mi rendo conto che è un post molto vecchio ma mi è vccapitato adesso lo stesso identico caso di Andrea Diqui, ossia generatore di vapore da 700 KW accoppiato, ma solo per eventuale subentro in caso di rottura, ad un altro generatore da 750 KW, entrambi su impianto con vapore a perdere, pressione massima 0,5 bar il tutto esistente.
Non so che pesci pigliare.......i generatori sono entrambi esentati dalla denuncia ispesl e dal libretto matricolare.
mi potete per caso aiutare?
grazie
Non so che pesci pigliare.......i generatori sono entrambi esentati dalla denuncia ispesl e dal libretto matricolare.
mi potete per caso aiutare?
grazie
MANU1000