Devo stimare la potenza termica in w di un radiatore a piastra esistente 80 x 80 spesso 5 cm
in acciaio di quelli stile "anni 70" formato da 2 piastre lisce collegate a formare comparti interni
più o meno quadrati.
Qualcuno può aiutarmi?
grazie
ciao
radiatore a piastra in acciaio
Moderatore: Edilclima
Re: radiatore a piastra in acciaio
Mi sembra che la DeLonghi abbia in catalogo qualcosa di simile.
Re: radiatore a piastra in acciaio
Potresti equipararlo ad una piastra Ferroli Tipo 11 H 900 L 700 circa 1099 W deltaT 50°
http://ferroli.techne.it/at-team/web/co ... ash-4-n/it
http://ferroli.techne.it/at-team/web/co ... ash-4-n/it
Re: radiatore a piastra in acciaio
Usa il metodo dimensionale riportato nella uni 10200.orienri ha scritto:Devo stimare la potenza termica in w di un radiatore a piastra esistente 80 x 80 spesso 5 cm
in acciaio di quelli stile "anni 70" formato da 2 piastre lisce collegate a formare comparti interni
più o meno quadrati.
Qualcuno può aiutarmi?
grazie
ciao
Augusto 44