Numero ricambi aria civile abitazione 0,3 vol/h

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Rectifier
Messaggi: 77
Iscritto il: gio ott 09, 2008 10:42

Numero ricambi aria civile abitazione 0,3 vol/h

Messaggio da Rectifier »

Salve a tutti,
sto calcolando una legge 10 (d.lgs 311), e devo inserire i numero di ricambi, espresso in vol/h, pre le varie tipologie di ambienti.
Prima dell'entrata in vigore del d.lgs 192 consideravo i seguenti valori pr le abitazioni:
stanze 0,5
cucina 1,0
w.c. 2,0
Adesso la nuova normativa ha inserito il valore 0,3 vol/h per le nuove costruzioni. E' possibile considerare quindio anche la cuna ed i w.c. a 0,3 vol/h, oppure cambia solamente le zone stanze.
Inoltre, qual'è il riferimento normativo che permette di verificare questa problematica?
grazie
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Numero ricambi aria civile abitazione 0,3 vol/h

Messaggio da SuperP »

Rectifier ha scritto:Inoltre, qual'è il riferimento normativo che permette di verificare questa problematica?
stai confondendo i ricambi d'aria per il dimensionamento degli impianti (UNI 7357 e seguenti) da quello per verifiche energetiche (UNI TS 11300 + UNI EN ISO 13790)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rectifier
Messaggi: 77
Iscritto il: gio ott 09, 2008 10:42

Re: Numero ricambi aria civile abitazione 0,3 vol/h

Messaggio da Rectifier »

Scusami hai ragione, intendevo il valore da inserire per le valutazioni energetiche. Lo stavo chiedendo perchè deve essere realizzato un condominio e verrà installato un sistema di recupero per l'aria estratta (mediante recuperatore di calore), ma purtroppo non so i dati da inserire alle seguenti voci:
estrazione a impianto acceso
immissione
ricambio aria naturale a impianto spento
Rectifier
Messaggi: 77
Iscritto il: gio ott 09, 2008 10:42

Re: Numero ricambi aria civile abitazione 0,3 vol/h

Messaggio da Rectifier »

Quindi posso considerare un ricambio aria nelle zone di legge pari a 0,3 vol/h per tutti gli ambienti?
Rectifier
Messaggi: 77
Iscritto il: gio ott 09, 2008 10:42

Re: Numero ricambi aria civile abitazione 0,3 vol/h

Messaggio da Rectifier »

Nessuno sa dirmelo?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Numero ricambi aria civile abitazione 0,3 vol/h

Messaggio da SuperP »

Rectifier ha scritto:Quindi posso considerare un ricambio aria nelle zone di legge pari a 0,3 vol/h per tutti gli ambienti?
per le verifiche energetiche si (tranne che in lombardia), per il dimensionamento no
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rectifier
Messaggi: 77
Iscritto il: gio ott 09, 2008 10:42

Re: Numero ricambi aria civile abitazione 0,3 vol/h

Messaggio da Rectifier »

ok grazie.
Considero quei valori solo per il dimensionamento dell'impianto allora, mentre 0,3 per il calcolo della legge 10.
Ciao e grazie ancora