Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????

Messaggio da Ale_S »

Non ho ben chiara una cosa:

Quando è richiesto il CPI per impianti > 116kW ?
- Quando la fornitura è > 116kW
- o quando la CT è > 116 kW ????

Nel mio caso:
Centrale termica da 100 kW che alimenta riscaldamento capannone industriale, e caldaia (installata altrove), da 24 kW, per il riscaldamento uffici e ACS, alimentati dalla stessa linea di adduzione del gas.
E' richiesto il CPI ?????

A mio parere, ritengo di no (o meglio ritenevo), :cry:
ma il distribuitore del metano, prima dell'allaccio vuole il CPI. :twisted:

Ha ragione lui o io ???

Grazie.
giudice
Messaggi: 77
Iscritto il: ven nov 16, 2007 16:53

Re: Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????

Messaggio da giudice »

hai ragione tu
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????

Messaggio da girondone »

secondo me hai ragione tu!
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????

Messaggio da tarneverro »

quoto i colleghi che sono intervenuti in precedenza. Magari dovrai scrivere due righe e affermare che le due caldaie non sono nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti (dm 12.4.96)
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????

Messaggio da girondone »

:wink:
quoto
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????

Messaggio da Ale_S »

Grandioso :mrgreen:

siete "ad onorem" i miei più grandi collaboratori dopo questa notizia.

Ritenevo di essere nel giusto, ma si sa, si può sempre sbagliare, e visto che avevo garantito al committente che non sarebbe servito il CPI, ho iniziato un po' a preoccuparmi !!!!!

Ora vi chiedo dell'altro:
A quale legge o norma devo fare riferimento per fargli notare che il CPI è richiesto solo per un singolo impianto > 116kW e non per una linea di distribuzione????
Il DM 12/04/96 ???? In realtà non mi sembra il luogo esatto in cui trovare la definizione esatta di CPI per impianti > 116kW, ma solo per CT > 116KW (lasciando quindi il dubbio per quanto concerne le linee > 116kW).

Come CPI, all'attività n° 91 è menzionato: "Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.(100000 kCal)",
che a primo acchito darebbe ragione a noi, ma se l'addetto di turno lo vuole interpretare diversamente.......

Proverò a sentire i VVFF magari.

ciao e grazie ancora.

Magari sento ai VVFF
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????

Messaggio da SapereLibero »

Devi presentargli il progetto e sul progetto sarà specificato che non ci sono attività soggette a CPI.
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????

Messaggio da Ale_S »

Novità:
ho parlato direttamente con l'impiegato dell'ente fornitore di metano, che ha richiesto tutto ciò all'installatore:

premesso che generalmente amano lavarsi le mani da ogni responsabilità e quindi chiedono o ogni tipo di documentazione o ogni forma di dichiarazione che alcune documentazioni non servono,

comunque:

- ha ben capito che il CPI non serve in quanto non aveva capito che i due gruppi erano installati molto lontani
- vuole comunque una dichiarazione in cui come tecnico dichiaro che non è necessario nessun CPI perchè non c'è alcun altro vincolo per entrare in nessuna delle 97 attività.
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: Fornitura metano >116 kW, ma CT<116kW: CPI ????

Messaggio da SapereLibero »

Come pensavo.
Rispondi