Dimensionamento produttori ACS
Moderatore: Edilclima
Dimensionamento produttori ACS
Stò cercando una guida al dimensionamento di bollitori per la produzione di acqua calda sanitaria in applicazioni che non sono il classico residenziale, che sia alternativa alle guide Caleffi, in particolare dovrei valutare la contemporaneità e il fabbisogno di punta (10 minuti) per i sitemi semi-istantanei; sò che in letteratura francese dovrebbe esserci qualcosa, avete qualche suggerimento?
Re: Dimensionamento produttori ACS
non ti bastano quelli della caleffi? io mi sono sempre trovato benissimo, almeno come punto di partenza
Re: Dimensionamento produttori ACS
oppure c'è un foglio di calcolo della Ecoflam sul sito dopo iscrizione
Re: Dimensionamento produttori ACS
La Buderus ha un buon manuale per il dimensionamento degli accumuli ACS
Re: Dimensionamento produttori ACS
lo linki??mesone ha scritto:La Buderus ha un buon manuale per il dimensionamento degli accumuli ACS
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Dimensionamento produttori ACS
Anch'io vorrei il link per scaricarlo!
Re: Dimensionamento produttori ACS
Il mio consiglio è quello di lasciare assolutamente perdere i software dei venditori.
Siccome per il DPR 412 sei obbligato a dimensionare gli impianti secondo la UNI 9182, usa quella, lì c'è tutto, sono calcoli semplici e non servono software particolari. Al massimo le formule le metti in excel.
Siccome per il DPR 412 sei obbligato a dimensionare gli impianti secondo la UNI 9182, usa quella, lì c'è tutto, sono calcoli semplici e non servono software particolari. Al massimo le formule le metti in excel.
Re: Dimensionamento produttori ACS
Concordo pienamento con Danilo2. Il buco nero dei calcoli è la consistenza dei reali fabbisogni dell'utenza. Ergo è inutile adottare algoritmi di calcolo complessi con dati di ingresso incerti. le norme UNI da questo punto di vista sono grezze ma efficaci; modificando i parametri e in particolare i tempi di carico del boiler si possono adottare sistemi di piccola potenza e elevato volume oppure, per meglio adeguarsi ai generatori termici a condensazione, adottare sistemi di elevata potenza e ridotto volume di accumulo. Nei sistemi semi-istantanei con elevata potenza e ridotto accumulo è opportuno tenere sotto controllo l'erogazione massima del sistema nei primi 10 minuti.
Il resto deve essere frutto di esperienza fatta talvolta anche a base di "scottature" (termine adeguato dato che parliamo di acs).