Nel caso sia installata una caldaia con Portata termica al focolare max di 450 kW con un bruciatore avente range di funzionamento da 312 kW a 558 kW, qual'e la portata al focolare da considerare nella determinazione delle verifiche per ottenere il CPI ?
Esiste una risoluzione dei VVFF in cui viene detto che è possibile regolare gli ugelli del bruciatore per fissare una portata termica di fondoscale fissata ?
Saluto e tutto il forum
Portata termica caldaia o bruciatore ?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Re: Portata termica caldaia o bruciatore ?
La potenza al focolare della caldaia.
Re: Portata termica caldaia o bruciatore ?
Concordo pienamente, è sempre la potenza al focolare; vi sono inoltre delucidazioni in merito che evidenziano come il "limitare" la potenza al bruciatore non sia un metodo adeguato in quanto un domani o per errore, o per scelta o per manomissione o per rottura di qualche componente si può sempre giungere alla potenza massima del focolare della caldaia.
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: Portata termica caldaia o bruciatore ?
Buongiorno a tutti
cercando nel forum ho trovato questa vecchia discussione dove è presente questa citazione che mi piacerebbe approfondire:
per Max76: quali sono le delucidazioni di cui parli?
Grazie
cercando nel forum ho trovato questa vecchia discussione dove è presente questa citazione che mi piacerebbe approfondire:
il mio problema è quello di avere una caldaia con potenza al focolare di poco superiore ai 116 kW. La mia domanda è: è possibire intervenire sul bruciatore "in modo ufficiale" per abbassare la potenza della caldaia e non sforare i 116 kW?MAX76 ha scritto:Concordo pienamente, è sempre la potenza al focolare; vi sono inoltre delucidazioni in merito che evidenziano come il "limitare" la potenza al bruciatore non sia un metodo adeguato in quanto un domani o per errore, o per scelta o per manomissione o per rottura di qualche componente si può sempre giungere alla potenza massima del focolare della caldaia.
per Max76: quali sono le delucidazioni di cui parli?
Grazie