Ho bisogno di una risposta urgente, quali sono i limiti dimensionali (superficie, % parete esterna etc..) per una CT a metano > 115 kW, non datemi le norme, nn ho tempo di andare a leggerle..
Grazie.
La CT è al piano interrato, ma con accesso diretto da esterno.
Aiuto urgente.. CT>115 kW
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Allora:
1-niente limiti minimi dimensionali
2-accesso da spazio scoperto / strada scoperta / porticati / intercapedine antincendio largh. >0,90 m
3-Aerazione S maggiore di Q (Pot. focolare) x 15 a filo intradosso
4-15% del perimetro del locale attestante su spazio a cielo libero o intercapedine antincendio ad uso esclusivo o terrapieno
5-Altezza minima in base alla potenza (tra 116 kW e 350 kW: 2,30m; tra 350 kW e 580 kW: 2,60 m; >580 kW : 2,90m)
6-Resistenza REI 120 delle strutture...
OK??
1-niente limiti minimi dimensionali
2-accesso da spazio scoperto / strada scoperta / porticati / intercapedine antincendio largh. >0,90 m
3-Aerazione S maggiore di Q (Pot. focolare) x 15 a filo intradosso
4-15% del perimetro del locale attestante su spazio a cielo libero o intercapedine antincendio ad uso esclusivo o terrapieno
5-Altezza minima in base alla potenza (tra 116 kW e 350 kW: 2,30m; tra 350 kW e 580 kW: 2,60 m; >580 kW : 2,90m)
6-Resistenza REI 120 delle strutture...
OK??
Tutto giusto a parte il pt. 2: terrapieno noilverga ha scritto:Allora:
1-niente limiti minimi dimensionali
2-accesso da spazio scoperto / strada scoperta / porticati / intercapedine antincendio largh. >0,90 m
3-Aerazione S maggiore di Q (Pot. focolare) x 15 a filo intradosso
4-15% del perimetro del locale attestante su spazio a cielo libero o intercapedine antincendio ad uso esclusivo o terrapieno
5-Altezza minima in base alla potenza (tra 116 kW e 350 kW: 2,30m; tra 350 kW e 580 kW: 2,60 m; >580 kW : 2,90m)
6-Resistenza REI 120 delle strutture...
OK??
punto 4 scusage-neer ha scritto:Tutto giusto a parte il pt. 2: terrapieno noilverga ha scritto:Allora:
1-niente limiti minimi dimensionali
2-accesso da spazio scoperto / strada scoperta / porticati / intercapedine antincendio largh. >0,90 m
3-Aerazione S maggiore di Q (Pot. focolare) x 15 a filo intradosso
4-15% del perimetro del locale attestante su spazio a cielo libero o intercapedine antincendio ad uso esclusivo o terrapieno
5-Altezza minima in base alla potenza (tra 116 kW e 350 kW: 2,30m; tra 350 kW e 580 kW: 2,60 m; >580 kW : 2,90m)
6-Resistenza REI 120 delle strutture...
OK??
Terrapieno si: chiarimento ministeriale con Lettera Circolare Prot. n° P1275/4134 sott.1 del 30.11.2000 in risposta al quesito posto dal Comando Provinciale dei VV.F. di Milanoge-neer ha scritto:Tutto giusto a parte il pt. 2: terrapieno noilverga ha scritto:Allora:
1-niente limiti minimi dimensionali
2-accesso da spazio scoperto / strada scoperta / porticati / intercapedine antincendio largh. >0,90 m
3-Aerazione S maggiore di Q (Pot. focolare) x 15 a filo intradosso
4-15% del perimetro del locale attestante su spazio a cielo libero o intercapedine antincendio ad uso esclusivo o terrapieno
5-Altezza minima in base alla potenza (tra 116 kW e 350 kW: 2,30m; tra 350 kW e 580 kW: 2,60 m; >580 kW : 2,90m)
6-Resistenza REI 120 delle strutture...
OK??
Bene a sapersi....chiedo scusailverga ha scritto:Terrapieno si: chiarimento ministeriale con Lettera Circolare Prot. n° P1275/4134 sott.1 del 30.11.2000 in risposta al quesito posto dal Comando Provinciale dei VV.F. di Milanoge-neer ha scritto:Tutto giusto a parte il pt. 2: terrapieno noilverga ha scritto:Allora:
1-niente limiti minimi dimensionali
2-accesso da spazio scoperto / strada scoperta / porticati / intercapedine antincendio largh. >0,90 m
3-Aerazione S maggiore di Q (Pot. focolare) x 15 a filo intradosso
4-15% del perimetro del locale attestante su spazio a cielo libero o intercapedine antincendio ad uso esclusivo o terrapieno
5-Altezza minima in base alla potenza (tra 116 kW e 350 kW: 2,30m; tra 350 kW e 580 kW: 2,60 m; >580 kW : 2,90m)
6-Resistenza REI 120 delle strutture...
OK??