Ciao a tutti qualcuno mi sa dare qualche riferimento normativo per quanto riguarda le distanze minime
tra le tubazioni gas e gli impianti elettrici??
Tempo fa avevo trovato qualcosa per quanto riguarda le reti interrate.
Esiste qualcosa di analogo anche per quanto riguarda le parti sottotraccia.....
Grazie infinite
Distanze rete gas - imp. elettrici
Moderatore: Edilclima
Re: Distanze rete gas - imp. elettrici
Dimmi:
potenza al focolare servita;
metano o GPL da bombole o GPL da rete, o GPL in fase liquida?;
tipo di utenza (civile, artigianale, industriale);
tipo di terminali serviti
potenza al focolare servita;
metano o GPL da bombole o GPL da rete, o GPL in fase liquida?;
tipo di utenza (civile, artigianale, industriale);
tipo di terminali serviti
Re: Distanze rete gas - imp. elettrici
Grazie danilo finalmente qualcuno che mi rispondi.
Mi riferivo a reti gas metano e utenze civili.
Per le potenzialità mi è capitato il caso sia inferiore ai 35 kW che superiore.
Grazie
Mi riferivo a reti gas metano e utenze civili.
Per le potenzialità mi è capitato il caso sia inferiore ai 35 kW che superiore.
Grazie
Re: Distanze rete gas - imp. elettrici
Nel caso di utenze civili, se la potenza è superiore a 35 kW puoi rispettare il DM 12/04/96 e quindi:
"fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una distanza minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e di resistenza meccanica"
Se sei al di sotto dei 35 kW l'unica limitazione è nella UNI 7129:
"È inoltre vietata la collocazione delle tubazioni in vani e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici e telefonici"
"fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una distanza minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e di resistenza meccanica"
Se sei al di sotto dei 35 kW l'unica limitazione è nella UNI 7129:
"È inoltre vietata la collocazione delle tubazioni in vani e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici e telefonici"
Re: Distanze rete gas - imp. elettrici
grazie
Sei stato gentilissimo
Ciao
Sei stato gentilissimo
Ciao
Re: Distanze rete gas - imp. elettrici
Ciao, mi chiamo Giulio e sono una new-entry del forum. Vi faccio i complimenti per l'organizzazione e la qualità del forum
Desidererei esporvi un problema riguardo una tubazione attraversata da gas naturale. In un impianto di cogenerazione di potenzialità maggiore di 35 kW, la tubazione di adduzione gas presenta un collegamento flangiato (per l'installazione di un'elettrovalvola) che si trova ad una distanza normale pari a 500 mm da un'elettropompa. Vorrei sapere se, dal punto di vista normativo, tale distanza sia sufficiente o meno. Esiste, altresì, una norma UNI oppure un decreto che di indicazioni sulle distanze delle giunzioni da componenti elettrici?
In attesa di risposta, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti.
Desidererei esporvi un problema riguardo una tubazione attraversata da gas naturale. In un impianto di cogenerazione di potenzialità maggiore di 35 kW, la tubazione di adduzione gas presenta un collegamento flangiato (per l'installazione di un'elettrovalvola) che si trova ad una distanza normale pari a 500 mm da un'elettropompa. Vorrei sapere se, dal punto di vista normativo, tale distanza sia sufficiente o meno. Esiste, altresì, una norma UNI oppure un decreto che di indicazioni sulle distanze delle giunzioni da componenti elettrici?
In attesa di risposta, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti.
-
- Messaggi: 5389
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Distanze rete gas - imp. elettrici
Devi fare la classificazione per luoghi con atmosfere esplosive.
http://www.poliba.it/CISQ/Vergura/class ... losive.pdf
http://www.poliba.it/CISQ/Vergura/class ... losive.pdf
Tom Bishop