Al momento di progettare un impianto con caldaie da qualche MW, mi scontro di fronte a questo D.Lgs che impone che se la bocca del camino si trova tra 10 e 50 metri dall'apertura del locale abitato più vicino debba sfociare ad una quota superiore ad esso.
Nel caso, la centrale termica è a meno di 50 metri dall'edificio, ma a più di 10 metri (circa 40), quindi sono costretto a fare 20 metri di camini in mezzo al nulla. C'è qualche scappatoia? Tempo fa lessi sulla allora normativa di riferimento (di cui purtroppo non ricordo gli estremi) che nel caso di distanza tra 10 e 50 metri l'altezza del camnio doveva essere pari all'apertura più alta diminuita di una percentuale in funzione della distanza. Ora questa cosa non esiste più o sono io che non la trovo?
Normativa camini e D.Lgs. 152 2006
Moderatore: Edilclima
Normativa camini e D.Lgs. 152 2006
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Normativa camini e D.Lgs. 152 2006
non ci sono scappatoie, devi rispettare il 152/06.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Normativa camini e D.Lgs. 152 2006
Era il vecchio DPR 1391/70 attuativo della L.615/66, abrogati proprio dal D.Lgs.152/06.
Re: Normativa camini e D.Lgs. 152 2006
Se invece ho un gruppo termico modulare da esterno (potenza nominale 105 kW), con condotto di evacuazione gas combusti in pressione, devo comunque convogliarli ad un altezza superiore all'edificio o posso lasciarli sfociare appena sopra al cassone di contenimento del gruppo termico?
Re: Normativa camini e D.Lgs. 152 2006
Se invece ho un gruppo termico modulare da esterno (potenza nominale 105 kW), con condotto di evacuazione gas combusti in pressione, devo comunque convogliarli ad un altezza superiore all'edificio o posso lasciarli sfociare appena sopra al cassone di contenimento del gruppo termico?
In questo caso va in funzione dell'ubicazione del gruppo termico prefabbricato, nel senso quanto è distante da altri fabbricati e le aperture degli stessi.
In questo caso va in funzione dell'ubicazione del gruppo termico prefabbricato, nel senso quanto è distante da altri fabbricati e le aperture degli stessi.
Re: Normativa camini e D.Lgs. 152 2006
E dove posso reperire maggiori informazioni in merito alle distanze da rispettare? nel 152 è specificato? perchè a ragione del fornitore del gruppo termico non devo aggiungere niente, ma ho qualche perplessità.
Re: Normativa camini e D.Lgs. 152 2006
indicazioni in merito le trovi, non mi ricordo più di preciso l'indicazione, nell'allegato di denuncia degli impianti termici del Dlgs 152/06