Calcolo del carico d'incendio
Moderatore: Edilclima
Calcolo del carico d'incendio
Buonasera a tutti.
Nel caso di un ufficio che rientra nel campo di applicazione del minicodice DM D.M. 3 settembre 2021, il calcolo del carico d'incendio si può effettuare con il claraf 3.0, "valore orientativo per attività"?
Grazie
Nel caso di un ufficio che rientra nel campo di applicazione del minicodice DM D.M. 3 settembre 2021, il calcolo del carico d'incendio si può effettuare con il claraf 3.0, "valore orientativo per attività"?
Grazie
- weareblind
- Messaggi: 3320
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
- travereticolare
- Messaggi: 1339
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Calcolo del carico d'incendio
Concordo ovviamente con weare.
Aggiungo di stare attenti se l’ufficio ha una configurazione standard o meno. Mi spiego, se per esempio hai pavimentazione sopraelevata (classicamente con anima in truciolare) o strutture in legno, allora il carico di incendio deve tenerne conto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 1726
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Calcolo del carico d'incendio
... E tu come fai a sapere che il valore statistico non ne tenga già conto? Ti metti a fare il reverse engineering di quel valore lì?travereticolare ha scritto: ↑lun apr 29, 2024 19:35 Concordo ovviamente con weare.
Aggiungo di stare attenti se l’ufficio ha una configurazione standard o meno. Mi spiego, se per esempio hai pavimentazione sopraelevata (classicamente con anima in truciolare) o strutture in legno, allora il carico di incendio deve tenerne conto.
Re: Calcolo del carico d'incendio
Se vi sono situazioni particolari, come dice travereticolare, occorre applicare un coefficiente moltiplicativo non solo per il frattile 80%, ma anche per tali situazioni.
Difatti per gli uffici il coefficiente può andare da 1,20 ad 1,50 e la tabella della UNI EN 1991 al frattile 80% è costruita con un coefficiente 1,216.
Difatti per gli uffici il coefficiente può andare da 1,20 ad 1,50 e la tabella della UNI EN 1991 al frattile 80% è costruita con un coefficiente 1,216.
- weareblind
- Messaggi: 3320
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Calcolo del carico d'incendio
Beh il buon senso sempre. Si può sempre stimare la massa dei combustibili.
-
- Messaggi: 1726
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Calcolo del carico d'incendio
Certo, stavo scherzando, d'altra parte si può usare il coefficiente moltiplicativo e stop. Diversamente bisogna fare l'analitico ma effettivamente non ti passa più a considerare proprio tutto...
Re: Calcolo del carico d'incendio
Fortunatamente non c'è pavimentazione sopraelevata. Però grazie, dell'informazione.travereticolare ha scritto: ↑lun apr 29, 2024 19:35Concordo ovviamente con weare.
Aggiungo di stare attenti se l’ufficio ha una configurazione standard o meno. Mi spiego, se per esempio hai pavimentazione sopraelevata (classicamente con anima in truciolare) o strutture in legno, allora il carico di incendio deve tenerne conto.
- travereticolare
- Messaggi: 1339
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Calcolo del carico d'incendio
Per un ufficio che non ho progettato io, ma per cui ho seguito l'ingresso dei tenant, la relazione tecnica di PI riportava un contributo delle sole strutture in legno pari a circa 900 MJ/m², valore che aggiunto al valore statico degli uffici, portava a un qf di circa 1450 MJ/m²... Il qf così' elevato ha previsto misure per la strategia antincendio differenti e più performanti rispetto ad un classico ufficio.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Calcolo del carico d'incendio
Fortunatamente non ci sono ne pavimenti sopraelevati e ne strutture (portanti o non portanti) in legno, è un nuovo insediamento su edifico abbandonato. Ma il Claraf permette di calcolare il contributo di strutture lignee anche per valori orientativi per attività. Comunque odio il calcolo del carico d'incendio.