Buongiorno,
Nel caso prospettato da titolo, ovvero, nel caso in cui si voglia installare un impianto fotovoltaico su un edificio di civile abitazione, non soggetto a controllo VVF, seguireste qualche riferimento di Prevenzione Incendi?
Pensavo di far installare l'impianto fotovoltaico di nuova installazione su piano EI 30 + fasce di separazione. Trattandosi di condominio avrò occupanti che dormono e vorrei evitare che l'incendio del FV possa propagarsi all'interno dell'edificio o innescare eventualmente il cappotto in facciata.
Trattandosi di nuova installazione i pannelli FV saranno in classe 1, ma non vorrei poggiarlo sulla classica guaina bituminosa, farei quindi piano appoggio EI30 + fascia di separazione di 1,0 m EI30. Cosa ne pensate?
Come vi comportante solitamente in questi casi?
Grazie
Nel caso prospettato da titolo, ovvero, nel caso in cui si voglia installare un impianto fotovoltaico su un edificio di civile abitazione, non soggetto a controllo VVF, seguireste qualche riferimento di Prevenzione Incendi?
Pensavo di far installare l'impianto fotovoltaico di nuova installazione su piano EI 30 + fasce di separazione. Trattandosi di condominio avrò occupanti che dormono e vorrei evitare che l'incendio del FV possa propagarsi all'interno dell'edificio o innescare eventualmente il cappotto in facciata.
Trattandosi di nuova installazione i pannelli FV saranno in classe 1, ma non vorrei poggiarlo sulla classica guaina bituminosa, farei quindi piano appoggio EI30 + fascia di separazione di 1,0 m EI30. Cosa ne pensate?
Come vi comportante solitamente in questi casi?
Grazie
- weareblind
- Messaggi: 3093
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Beh, mi pare che tu abbia operato già correttamente così.
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Mi preoccupavo di prevedere "troppo" per un edificio non soggetto.
- weareblind
- Messaggi: 3093
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
E' "troppo" se riferito alla minima richiesta di legge. Mentre mi appare ben fatto per il caso specifico d'esame.
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Soprattutto se il cappotto è combustibile e non sono state seguite le linee guida
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Si praticamente è così.
Non volevo però poggiare FTV su guaina che sicuramente non sarà Broof che sarà quindi combustibile. Seppur permesso, in un condominio, preferivo piano di appoggio EI30
-
- Messaggi: 5350
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
La soluzione che hai pensato è la stessa che farei io. La linea guida del 2012 è ampiamente superata dagli innumerevoli incidenti che gli impianti fotovoltaici hanno causato e in fase di progetto è sempre meglio valutare il rischio e stare a favore di sicurezza. Soprattutto per la presenza del cappotto in facciata.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 1619
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE < 24 m
Però è in vigore e la usiamo un po' dappertutto. Successivamente è uscita la RTV chiusure d'ambito che si applica solo per civile + COPI e che onestamente conosco meno perchè lavoro soprattutto sull'industriale, non so se risolve. In ogni caso la guida 2012 è valida.Tom Bishop ha scritto: ↑ven apr 26, 2024 07:54 La soluzione che hai pensato è la stessa che farei io. La linea guida del 2012 è ampiamente superata dagli innumerevoli incidenti che gli impianti fotovoltaici hanno causato e in fase di progetto è sempre meglio valutare il rischio e stare a favore di sicurezza. Soprattutto per la presenza del cappotto in facciata.