Biblioteca in edificio tutelato con carta > 5000 kg
Ho un problema sul pavimento che al momento è fatto da:
- moquette molto vecchia senza certificazioni
- lamiera di metallo (a detta del committente era per fornire la classe di reazione al fuoco idonea)
- parquet
Vorrebbero mettere del lineolum.
Io gli farei togliere la moquette e la lamiera di metallo e gli farei mettere il lineolum sul parquet:
1) Esiste un lineolum con idonea reazione al fuoco?
2) va bene se lo incollo su un parquet combustibile? (o devo trattare anche il parquet....)
Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2317
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
-
- Messaggi: 2317
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
Ho trovato dei prodotti della SIVIT (tipo Paviwater) che forse potrebbero andare....
-
- Messaggi: 5390
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
Devi verificare come è stata fatta la prova che ha portato al rapporto di classificazione ed eventuali estensionichristian619 ha scritto: ↑gio apr 18, 2024 12:37 2) va bene se lo incollo su un parquet combustibile? (o devo trattare anche il parquet....)
Tom Bishop
- travereticolare
- Messaggi: 1301
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Classe di reazione al fuoco pavimento biblioteca
Ciao,
Solitamente per mia esperienza i rivestimenti combustili (moquette, vinilico, ecc...) sono testati su supporti incombustibili o su truciolare grezzo Cfl,s1, escludendo l'uso di vernici ignifughe sul substrato di prova.
Come dice Tom, controlla il rapporto di classificazione e verifica come è stato testato, difficilmente però credo che sia stato testato su supporto combustibile.
Per le vernici chiederei dove sono state testate, solitamente sui rapporti di classificazione è riportato truciolare grezzo e quindi non andrebbero bene per il tuo caso.
Se il tuo linoleum è testato su piano incombustibile, tra il parquet e la tua finitura potresti installare uno strato incombustibile di adeguato spessore (vedi rapporto di classificazione) come ad esempio lastre di fibrocemento (che poi è quello che avevano fatto in precedenza).
Solitamente per mia esperienza i rivestimenti combustili (moquette, vinilico, ecc...) sono testati su supporti incombustibili o su truciolare grezzo Cfl,s1, escludendo l'uso di vernici ignifughe sul substrato di prova.
Come dice Tom, controlla il rapporto di classificazione e verifica come è stato testato, difficilmente però credo che sia stato testato su supporto combustibile.
Per le vernici chiederei dove sono state testate, solitamente sui rapporti di classificazione è riportato truciolare grezzo e quindi non andrebbero bene per il tuo caso.
Se il tuo linoleum è testato su piano incombustibile, tra il parquet e la tua finitura potresti installare uno strato incombustibile di adeguato spessore (vedi rapporto di classificazione) come ad esempio lastre di fibrocemento (che poi è quello che avevano fatto in precedenza).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.