Messaggio da Tremo »

Buongiorno a tutti. Ho un dubbio che riguarda l'inserimento di uno scambiatore a piastre su di un circuito esistente.

L'inserimento di uno scambiatore a piastre e un circolatore primario su di un impianto esistente (superiore a 100kW), quindi senza sostituire caldaia o altro tipo di modifica impiantistica, andando a creare un circuito primario e uno secondario comporta il rifacimento della pratica INAIL?
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Inserimento scambiatore a piastre su circuito esistente - INAIL

Messaggio da ilverga »

Tremo ha scritto: gio apr 18, 2024 14:40 Buongiorno a tutti. Ho un dubbio che riguarda l'inserimento di uno scambiatore a piastre su di un circuito esistente.

L'inserimento di uno scambiatore a piastre e un circolatore primario su di un impianto esistente (superiore a 100kW), quindi senza sostituire caldaia o altro tipo di modifica impiantistica, andando a creare un circuito primario e uno secondario comporta il rifacimento della pratica INAIL?
Direi proprio di sì. Anche perché non è vero che non modifichi alcunché a livello impiantistico: quanto meno, devi sdoppiare l'espansione tra primario e secondario, con relativi vasi
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante