Buongiorno, abbiamo scoperto che nel nostro impianto in cui era previsto uno scambiatore di calore a piastre, è stato fatto un collegamento diretto al boiler che riscalda l acqua, abbiamo contattato il costruttore che ci ha detto che è stata fatta quella modifica per migliorare l efficienza... è plausibile? Nel capitolato era presente invece lo scambiatore a piastre...
Grazie a chi potrà rispondere
Nick71 ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 18:32
IMG_20240122_183513.jpgBuongiorno, abbiamo scoperto che nel nostro impianto in cui era previsto uno scambiatore di calore a piastre, è stato fatto un collegamento diretto al boiler che riscalda l acqua, abbiamo contattato il costruttore che ci ha detto che è stata fatta quella modifica per migliorare l efficienza... è plausibile? Nel capitolato era presente invece lo scambiatore a piastre...
Grazie a chi potrà rispondere
Quindi vi lavate con l'acqua dei caloriferi?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 18:40
Quello cerchiato, è uno scambiatore a piastre.
Si esatto era quello previsto nel progetto, invece abbiamo un collegamento diretto,in tre anni ci sono stati 4 guasti con perdite e infiltrazioni e vorremmo sapere se può dipendere da questo
Nick71 ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 18:32
IMG_20240122_183513.jpgBuongiorno, abbiamo scoperto che nel nostro impianto in cui era previsto uno scambiatore di calore a piastre, è stato fatto un collegamento diretto al boiler che riscalda l acqua, abbiamo contattato il costruttore che ci ha detto che è stata fatta quella modifica per migliorare l efficienza... è plausibile? Nel capitolato era presente invece lo scambiatore a piastre...in tre anni si è guastato 4 volte
Grazie a chi potrà rispondere
Quindi vi lavate con l'acqua dei caloriferi?
Per ora si,riempiamo delle bacinelle e poi aspettiamo che la temperatura sia accettabile
Nick71 ha scritto: ↑lun gen 22, 2024 18:32
IMG_20240122_183513.jpgBuongiorno, abbiamo scoperto che nel nostro impianto in cui era previsto uno scambiatore di calore a piastre, è stato fatto un collegamento diretto al boiler che riscalda l acqua, abbiamo contattato il costruttore che ci ha detto che è stata fatta quella modifica per migliorare l efficienza... è plausibile? Nel capitolato era presente invece lo scambiatore a piastre...in tre anni si è guastato 4 volte
Grazie a chi potrà rispondere
Quindi vi lavate con l'acqua dei caloriferi?
Per ora si,riempiamo delle bacinelle e poi aspettiamo che la temperatura sia accettabile
Non ci posso credere.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
In un impianto esistente di acqua refrigerata (raffreddamento macchine) ho la necessita di farlo funzionare a vaso aperto (press. max 0,5 bar) quindi debbo mettere uno scambiatore oppure i ciller o pdc possono funzionare a vaso aperto?
Essendo a vaso aperto quindi si hanno la formazione di alghe ecc.. perchè l'acqua si ossigena ? ..
Grazie..
msg_ssm_69 ha scritto: ↑gio apr 11, 2024 01:12
ho la necessita di farlo funzionare a vaso aperto (press. max 0,5 bar)
Perchè hai questa necessità?
E soprattutto perchè ti sei accodato a questa discussione?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Mi sono accodato perchè si parlava di scambiatori e per non aprire una nuova discussione.
La necessità che il costruttore impone la pressione massima nelle macchine di 0,5 bar.
Quindi visto che i gruppi frigo non lavorano a vaso aperto devo separare...
msg_ssm_69 ha scritto: ↑mar apr 16, 2024 17:48
Mi sono accodato perchè si parlava di scambiatori e per non aprire una nuova discussione.
Mica te la facciamo pagare...
msg_ssm_69 ha scritto: ↑mar apr 16, 2024 17:48
La necessità che il costruttore impone la pressione massima nelle macchine di 0,5 bar.
Quindi visto che i gruppi frigo non lavorano a vaso aperto devo separare...
Scusa se sono insistente. Che macchine sono, per avere un limite così basso alla pressione di esercizio?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”