Buonasera,
Dovrei proteggere degli impianti elettrici che transitano a soffitto ed estranei al mio compartimento, decido quindi di cassonettarli EI 120.
Trovo questo tipo di soluzione tecnica, ovvero cassonetto pendinato a soffitto con struttura metallica e certificato per fuoco esterno.
https://www.globalbuilding.it/soluzioni ... co-esterno
Quello che non capisco è come possa reggere in condizioni di fuoco esterno se ho una struttura metallica esposta a sostegno del canale. Avete esperienze in merito?
Grazie
Protezione di impianti con canale resistente al fuoco
Moderatore: Edilclima
Re: Protezione di impianti con canale resistente al fuoco
C'è anche una struttura interna con angolari e la doppia lastra giuntata ed incollata ha comunque una sua rigidezza.
Se verifichi il rapporto di prova del laboratorio, puoi capire come funziona.
Specificano che si applica a canalizzazioni attraversanti pareti con spessore 25cm, come se queste dovessero comunque assicurare una funzione di vincolo per il canale. Hai verificato che sul rapporto di classificazione non diano un limite alla lunghezza del canale tra pareti ?
Se verifichi il rapporto di prova del laboratorio, puoi capire come funziona.
Specificano che si applica a canalizzazioni attraversanti pareti con spessore 25cm, come se queste dovessero comunque assicurare una funzione di vincolo per il canale. Hai verificato che sul rapporto di classificazione non diano un limite alla lunghezza del canale tra pareti ?
Re: Protezione di impianti con canale resistente al fuoco
Ciao Terminus, grazie.Terminus ha scritto: ↑sab apr 06, 2024 20:04 C'è anche una struttura interna con angolari e la doppia lastra giuntata ed incollata ha comunque una sua rigidezza.
Se verifichi il rapporto di prova del laboratorio, puoi capire come funziona.
Specificano che si applica a canalizzazioni attraversanti pareti con spessore 25cm, come se queste dovessero comunque assicurare una funzione di vincolo per il canale. Hai verificato che sul rapporto di classificazione non diano un limite alla lunghezza del canale tra pareti ?
Al momento non mi è possibile visionare il rapporto di prova in quanto devo richiederlo all'ufficio tecnico a mezzo mail.
Comunque credo sia come dici, applicabile solamente a passaggi impiantistici che attraversano pareti e sicuramente nel rapporto di prova è dettagliato questo aspetto. Lunedì provvederò a richiederlo all'UT.
Grazie come sempre.