UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Esa
Messaggi: 3225
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA

Messaggio da Esa »

se l'umidità è bassa evapora anche 1,5Lt./mese ogni barrique)
Possiamo farlo condensare e portarlo a casa :D
COCCOBILL2008
Messaggi: 15
Iscritto il: mer apr 05, 2017 17:29

Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA

Messaggio da COCCOBILL2008 »

Esa ha scritto: sab apr 06, 2024 18:26
temperatura di immissione (maggiore di 7°C)
Se aumenti la temperatura, devi aumentare la portata.
Qui va fatta una scelta: per trattare l'aria di mandata a 7°C devo scendere parecchio con la temperatura della batteria, sicuramente con valori dell'acqua prossimi agli 0°C e quindi devo glicolare l'impianto (non ho espansione diretta ma impianto idronico).
Alla perdita di rendimento del chiller per temperature così basse si somma anche quella dovuta al glicole, quindi Greta si potrebbe veramente inc****re :lol: .
Quindi cercherò di mantenere la temperatura più elevata possibile compatibilmente con una portata d'aria accettabile.
Vi ringrazio molto per la proficua discussione, a parte qualche risposta fuori tema, ho tratto interessanti spunti.
COCCOBILL2008
Messaggi: 15
Iscritto il: mer apr 05, 2017 17:29

Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA

Messaggio da COCCOBILL2008 »

Esa ha scritto: sab apr 06, 2024 18:28
se l'umidità è bassa evapora anche 1,5Lt./mese ogni barrique)
Possiamo farlo condensare e portarlo a casa :D
Magari ne esce una bevanda analcolica di tutto rispetto 8)
Esa
Messaggi: 3225
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: UTA PER CLIMATIZZAZIONE BARRICAIA

Messaggio da Esa »

Quindi cercherò di mantenere la temperatura più elevata possibile compatibilmente con una portata d'aria accettabile.
Puoi anche, dopo aver definita la portata (più è alta, più costano i canali, più hai difficoltà di distribuzione, ma, soprattutto, più consumi a causa del motore del ventilatore in funzione per 8.600 ore all'anno) usare un sistema a cascata: primo stadio con acqua fredda (quella che hai) e un secondo stadio ad espansione diretta. Il rendimento del frigorifero dedicato sarebbe comunque alto, tanto più se potessi anche utilizzare la condensazione per riscaldare acqua (sanitaria? post riscaldamenti?).
Rispondi