Prefabbricato R30 di default

Messaggio da christian619 »

Ho sentito un prefabbricatore di un capannone in c.l.s (pilastri, travi, tegoli e pannelli di tamponamento) di circa 15 anni fa
per capire se avevamo una resistenza al fuoco minima (a me basterebbe in questo caso R30)...

Mi dice questo:

"la resistenza richiesta di 30 min è già attribuita di default alle strutture prefabbricate"

gli ho chiesto dove l'ha letta ma non mi ancora risposto...

Vi risulta?
Gmeister
Messaggi: 342
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Prefabbricato R30 di default

Messaggio da Gmeister »

Non mi risulta
Terminus
Messaggi: 12673
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prefabbricato R30 di default

Messaggio da Terminus »

Non mi sembra sia scritto da nessuna parte.
Forse intende che i copriferri minimi di norma per le strutture consentono di ottemperare ai requisiti tabellari di ricoprimento per la classe R30
Gmeister
Messaggi: 342
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Prefabbricato R30 di default

Messaggio da Gmeister »

Può essere Terminus, però a quelle parole dovrebbe fare seguito un CERT.REI, altrimenti tanto vale incaricare qualcuno che lo certifichi.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3053
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prefabbricato R30 di default

Messaggio da weareblind »

Non esiste. Che lo siano praticamente tutti, ok.
Tom Bishop
Messaggi: 5312
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prefabbricato R30 di default

Messaggio da Tom Bishop »

Non mi risulta proprio. Probabilmente travi e pilastri, ma i tegoli se non sono stati studiati appositamente a R30 tante volte non ci arrivano.
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1107
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prefabbricato R30 di default

Messaggio da stfire »

per mia esperienza non esiste una trave ed un pilastro prefabbricato che con metodo analitico non tornino almeno R30
per i tegoli il discorso è più complesso perchè ce ne sono molti di molti tipi e configurazioni
effettivamente c'è qualche tegolo che può far fatica ad arrivare a R30 ma parliamo di strutture parecchio datate
se parli di strutture pref. fornite 15 anni fa, allora la classe 30 la hai sicuramente (fai verifiche analatiche), a meno di scelte azzardate e non solo lato fuoco.
Terminus
Messaggi: 12673
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prefabbricato R30 di default

Messaggio da Terminus »

Chiaro che non si tratta di una certificazione di default.
Occorre sempre un CERT.REI. del professionista.
mmaarrccoo
Messaggi: 1604
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Prefabbricato R30 di default

Messaggio da mmaarrccoo »

Nei vecchi capannoni i tegoli ed i canali di gronda possono benissimo non arrivare a 30 (neanche con metodo analitico). Il resto (pilastri e travi) di solito non hanno problemi per 30 (tabellare o analitico che sia). Serve CERT.REI con documenti di appoggio ovviamente.