Prefabbricato R30 di default
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2318
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Prefabbricato R30 di default
Ho sentito un prefabbricatore di un capannone in c.l.s (pilastri, travi, tegoli e pannelli di tamponamento) di circa 15 anni fa
per capire se avevamo una resistenza al fuoco minima (a me basterebbe in questo caso R30)...
Mi dice questo:
"la resistenza richiesta di 30 min è già attribuita di default alle strutture prefabbricate"
gli ho chiesto dove l'ha letta ma non mi ancora risposto...
Vi risulta?
per capire se avevamo una resistenza al fuoco minima (a me basterebbe in questo caso R30)...
Mi dice questo:
"la resistenza richiesta di 30 min è già attribuita di default alle strutture prefabbricate"
gli ho chiesto dove l'ha letta ma non mi ancora risposto...
Vi risulta?
Re: Prefabbricato R30 di default
Non mi risulta
Re: Prefabbricato R30 di default
Non mi sembra sia scritto da nessuna parte.
Forse intende che i copriferri minimi di norma per le strutture consentono di ottemperare ai requisiti tabellari di ricoprimento per la classe R30
Forse intende che i copriferri minimi di norma per le strutture consentono di ottemperare ai requisiti tabellari di ricoprimento per la classe R30
Re: Prefabbricato R30 di default
Può essere Terminus, però a quelle parole dovrebbe fare seguito un CERT.REI, altrimenti tanto vale incaricare qualcuno che lo certifichi.
- weareblind
- Messaggi: 3124
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Prefabbricato R30 di default
Non esiste. Che lo siano praticamente tutti, ok.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Prefabbricato R30 di default
Non mi risulta proprio. Probabilmente travi e pilastri, ma i tegoli se non sono stati studiati appositamente a R30 tante volte non ci arrivano.
Tom Bishop
Re: Prefabbricato R30 di default
per mia esperienza non esiste una trave ed un pilastro prefabbricato che con metodo analitico non tornino almeno R30
per i tegoli il discorso è più complesso perchè ce ne sono molti di molti tipi e configurazioni
effettivamente c'è qualche tegolo che può far fatica ad arrivare a R30 ma parliamo di strutture parecchio datate
se parli di strutture pref. fornite 15 anni fa, allora la classe 30 la hai sicuramente (fai verifiche analatiche), a meno di scelte azzardate e non solo lato fuoco.
per i tegoli il discorso è più complesso perchè ce ne sono molti di molti tipi e configurazioni
effettivamente c'è qualche tegolo che può far fatica ad arrivare a R30 ma parliamo di strutture parecchio datate
se parli di strutture pref. fornite 15 anni fa, allora la classe 30 la hai sicuramente (fai verifiche analatiche), a meno di scelte azzardate e non solo lato fuoco.
Re: Prefabbricato R30 di default
Chiaro che non si tratta di una certificazione di default.
Occorre sempre un CERT.REI. del professionista.
Occorre sempre un CERT.REI. del professionista.
-
- Messaggi: 1630
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Prefabbricato R30 di default
Nei vecchi capannoni i tegoli ed i canali di gronda possono benissimo non arrivare a 30 (neanche con metodo analitico). Il resto (pilastri e travi) di solito non hanno problemi per 30 (tabellare o analitico che sia). Serve CERT.REI con documenti di appoggio ovviamente.