EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da archspf »

Buonasera a tutti, mi trovo nella condizione di certificare un impianto di climatizzazione aria/aria multi-split inverter ad espansione diretta per il quale nella modellazione dell'impianto è richiesto, a livello di unità esterna, l'inserimento dei dati EER ai carichi parziali (fattore fk; 100% - 75% - 50% - 25%).
Purtroppo nonostante mia insistenza nei confronti del produttore (Daikin) lo stesso non è in grado di fornire tali informazioni (ma è possibile?).
Premettendo che, come molti già sanno, non è prettamente il mio campo, vi domando se esiste un metodo "alternativo" per ricavare detti valori, magari per interpolazione rispetto ai valori massimo/minimo/nominale che sono in possesso.

Ringrazio tutti anticipatamente.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
marcoaroma
Messaggi: 2710
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da marcoaroma »

Apri un software di calcolo energetico e prendi una pompa di calore simile, nella sezione raffrescamento ci sono i dati che cerchi, se ricordo bene. Certo una cosa è per fare un calcolo, un'altra è certificare.
Che devi certificare? Posta il modello magari lo trovo su Mc4 già tabellato.
sergiob
Messaggi: 230
Iscritto il: mar apr 10, 2012 09:27

Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da sergiob »

Daikin? Si, è possibile...

Con loro ho spesso trovato difficoltà nel reperire certi dati e mi sono trovato davanti "tecnici" che non sapevano o non volevano...
Esa
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da Esa »

archspf ha scritto: mar mar 26, 2024 18:56 Buonasera a tutti, mi trovo nella condizione di certificare un impianto di climatizzazione aria/aria multi-split inverter ad espansione diretta per il quale nella modellazione dell'impianto è richiesto, a livello di unità esterna, l'inserimento dei dati EER ai carichi parziali (fattore fk; 100% - 75% - 50% - 25%).
Purtroppo nonostante mia insistenza nei confronti del produttore (Daikin) lo stesso non è in grado di fornire tali informazioni (ma è possibile?).
Premettendo che, come molti già sanno, non è prettamente il mio campo, vi domando se esiste un metodo "alternativo" per ricavare detti valori, magari per interpolazione rispetto ai valori massimo/minimo/nominale che sono in possesso.

Ringrazio tutti anticipatamente.
Che SW chiede questi dati? e come si fa a definirli?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: gio mar 28, 2024 23:12 Che SW chiede questi dati? e come si fa a definirli?
Io li ho inseriti, come produttore di pdc, sia su EC che mc4. Sono dati in possesso dei costruttori, o comunque ottenibili facilmente a partire dai dati obbligatori della EN14511
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da Esa »

impianto di climatizzazione aria/aria multi-split inverter ad espansione diretta
Ma avete macchine per questi impianti?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: ven mar 29, 2024 09:43
impianto di climatizzazione aria/aria multi-split inverter ad espansione diretta
Ma avete macchine per questi impianti?
No, roba da coreani o giapponesi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da Esa »

"per un" impianto di climatizzazione aria/aria multi-split inverter ad espansione diretta per il quale nella modellazione dell'impianto è richiesto, a livello di unità esterna, l'inserimento dei dati EER ai carichi parziali (fattore fk; 100% - 75% - 50% - 25%).
Credo sia molto difficile (impossibile?) trovare questi dati, oltre a tutto attendibili.
Ma, non si sa mai.
Esa
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da Esa »

Ecco una tabella standard per il calcolo del COP al variare del carico.
Per compressori modulanti e per compressori on/off.
Non so se serva per i valori di EER.
Allegati
COP e carico.jpg
COP e carico.jpg (62.84 KiB) Visto 6885 volte
boba74
Messaggi: 4009
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da boba74 »

Io se devo fare un APE quando non ho dati del produttore, inserisco come valori di EER quello "standard" presente sul catalogo o depliant. Se manca pure il depliant allora faccio potenza frigorifera/potenza elettrica assorbita (che almeno quelle dovrebbero essere stampigliate sulla targhetta).
In entrambi i casi metto lo stesso valore a tutte le % di carico parziale.
E' molto cautelativo (perchè sottostimo i valori di EER ai carichi parziali, dato che solitamente questi sono maggiori di quello al 100%) ma del resto se sono split vecchi (e spesso anche nuovi) sfido chiunque a trovare i valori dichiarati (soprattutto se Daikin, tanto per non fare nomi 8) ).
archspf
Messaggi: 1246
Iscritto il: mar ott 26, 2021 14:08
Località: RM
Contatta:

Re: EER ai carichi parziali: dati non reperibili

Messaggio da archspf »

marcoaroma ha scritto: mer mar 27, 2024 22:01 Apri un software di calcolo energetico e prendi una pompa di calore simile, nella sezione raffrescamento ci sono i dati che cerchi, se ricordo bene. Certo una cosa è per fare un calcolo, un'altra è certificare.
Che devi certificare? Posta il modello magari lo trovo su Mc4 già tabellato.
il kit è composto da:
- U.EXT: 3MXM52A2V1B9
- Unità interna 1: FTXM35R5V1B (2 unità)
- Unità interna 2: FTXM25R2V1B (1 unità)
senza impegno, credo che procederò come consigliato da @boba74
grazie
boba74 ha scritto: mar apr 09, 2024 14:48 Io se devo fare un APE quando non ho dati del produttore, inserisco come valori di EER quello "standard" presente sul catalogo o depliant. Se manca pure il depliant allora faccio potenza frigorifera/potenza elettrica assorbita (che almeno quelle dovrebbero essere stampigliate sulla targhetta).
In entrambi i casi metto lo stesso valore a tutte le % di carico parziale.
E' molto cautelativo (perchè sottostimo i valori di EER ai carichi parziali, dato che solitamente questi sono maggiori di quello al 100%) ma del resto se sono split vecchi (e spesso anche nuovi) sfido chiunque a trovare i valori dichiarati (soprattutto se Daikin, tanto per non fare nomi 8) ).
mi conforta che non sono l'unico incappato in questa casistica. grazie per i preziosi suggerimenti.