Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Messaggio da christian619 »

In un'azienda faranno un deposito rifiuti lontano da tutto: circa 200 mq dove metteranno un po' di carta e un po' di plastica.... problema: struttura in ferro.... come trattare l'oggetto?

Stessa cosa per uno spazio uguale di 200 mq con sotto distributore di gasolio e benzina..

Tutto aperto sui 4 lati, solo copertura in ferro....
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Messaggio da weareblind »

Scusa, non ho ben capito, se è incombustibile e isolato, perché lo vuoi resistente?
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Messaggio da christian619 »

Il deposito di rifiuti è incompatibile e isolato....mi chiedevo però se dovevo verificare una certa compatibilità tra carico di incendio e r delle strutture metalliche....

per il distributore di benzina e gasolio non so se esiste una qualche regola tecnica che imponga delle r minime....
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Messaggio da christian619 »

christian619 ha scritto: mar mar 19, 2024 06:05 Il deposito di rifiuti è isolato....mi chiedevo però se dovevo verificare una certa compatibilità tra carico di incendio e r delle strutture metalliche....

per il distributore di benzina e gasolio non so se esiste una qualche regola tecnica che imponga delle r minime....

Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Messaggio da weareblind »

christian619 ha scritto: mar mar 19, 2024 06:05 Il deposito di rifiuti è incompatibile e isolato....mi chiedevo però se dovevo verificare una certa compatibilità tra carico di incendio e r delle strutture metalliche....
Non devi verificare.
christian619 ha scritto: mar mar 19, 2024 06:05 per il distributore di benzina e gasolio non so se esiste una qualche regola tecnica che imponga delle r minime....
E' un contenitore-distributore di carburante, o uno fisso con serbatoio interrato? In ogni caso devi avere la pratica di prevenzione incendi in mano. O devi farla tu?
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Messaggio da christian619 »

weareblind ha scritto: mer mar 20, 2024 12:37
christian619 ha scritto: mar mar 19, 2024 06:05 Il deposito di rifiuti è incompatibile e isolato....mi chiedevo però se dovevo verificare una certa compatibilità tra carico di incendio e r delle strutture metalliche....
Non devi verificare.
christian619 ha scritto: mar mar 19, 2024 06:05 per il distributore di benzina e gasolio non so se esiste una qualche regola tecnica che imponga delle r minime....
E' un contenitore-distributore di carburante, o uno fisso con serbatoio interrato? In ogni caso devi avere la pratica di prevenzione incendi in mano. O devi farla tu?
E' un distributore fisso con serbatoio interrato....
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3050
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito di rifiuti da 200 mq e rifornimento mezzi da 200 mq

Messaggio da weareblind »

Ok, allora c'è una pratica. Cosa dice?
Rispondi