Buongiorno, GE in locale tecnico dedicato, quota campagna, in c.a.
In adiacenza un altro locale tecnico, cabina MT-BT.
Struttura portante comune. Per me è "inserito in un locale facente parte della volumetria dell'edificio" e non isolato, anche se fa un po' ridere. Che ne dite?
Avendo 520 l di serbatoio incorporato, toccherà mettere l'impianto di rabbocco del serbatoio dall'esterno e non andare di taniche.
Aggiungo, Capo III punto 1.1
Il convogliamento avverrà in modo che l'estremità del tubo di scarico sia posto a distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m per potenze nominali complessive fino a 2500 kW e 3 m per potenze superiori e a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile.
La parte in grassetto vale SEMPRE o SOLO sopra i 2.500 kW?
Aggiunto Titolo II capo I
2.9. Deve inoltre essere previsto un dispositivo esterno a comando elettrico o elettropneumatico a ripristino non automatico che consenta l'intercettazione del combustibile in caso di emergenza. Tale dispositivo deve essere posizionato all'esterno del locale di installazione del gruppo e/o unità di cogenerazione.
Ma se ho solo serbatoio incorporato, serve? Che me ne faccio?
GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Per me non è locale esterno, vista la definizione secondo la quale non deve avere pareti e strutture in comune.
Per lo scarico secondo me vale sempre, dovendo essere una misura di protezione per le persone più che di prevenzione incendi (visto che entro 3 metri non dobbiamo comunque avere nulla che prenda fuoco).
Il dispositivo di intercettazione, avendo solo l'incorporato non serve a nulla, anche perchè avrai il comando di arresto all'esterno.
Per lo scarico secondo me vale sempre, dovendo essere una misura di protezione per le persone più che di prevenzione incendi (visto che entro 3 metri non dobbiamo comunque avere nulla che prenda fuoco).
Il dispositivo di intercettazione, avendo solo l'incorporato non serve a nulla, anche perchè avrai il comando di arresto all'esterno.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Ciao e grazie.
1) Dispositivo intercettazione: non serve, ma mi pare sia obbligatorio.
2) Ho una parete in comune col vicino locale MT/BT. E ho le strutture portanti comuni
3) Ok per lo scarico, grazie.
1) Dispositivo intercettazione: non serve, ma mi pare sia obbligatorio.
2) Ho una parete in comune col vicino locale MT/BT. E ho le strutture portanti comuni
3) Ok per lo scarico, grazie.
Ultima modifica di weareblind il mer mar 20, 2024 20:39, modificato 1 volta in totale.
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Ma cosa devi intercettare se non hai tubazioni all'esterno del gruppo ?
Con il pulsante di arresto si ferma tutto
Con il pulsante di arresto si ferma tutto
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Ah ma io concordo. Pure, la norma pare chiederlo.