Buongiorno a tutti. Sono in difficoltà con le verifiche per un capannone industriale. Si tratta di un lavoro di famiglia (capannone di produzione alimentare riscaldato + porzione uffici/bar).
Il capannone in progetto è un buon prefabbricato, con pannelli con trasmittanze inferiori a norma, buon approccio sui ponti termici, shed da 1,4 rivolti a nord-est, un po' di finestre a nord-est.
Il pavimento è ipotizzato cooibentato con XPS ad alto carico, c'è una parete contro terra realizzata in calcestruzzo con coibentazione verso il terreno.
anche togliendo tutti i ponti termici, con strutture tutte almeno pari a quelle dell'edificio di riferimento, sono fuori con entrambi gli indicatori EPc,nd ed EPh,nd.
Inserendo i PT rientro a filo nell'estivo, ma sono fuori con l'invernale. Non poco, difficile dire quanto perchè a seconda del tasso di infiltrazioni la proporzione cambia. Diciamo che tenendo uno 0.5 vol/h sono fuori del 10% sull'invernale.
Chiaramente se miglioro delle coibentazioni esco sull'estivo, ed ho già fattori solari importanti sulle vetrate e strutture chiare.
Mi sembra assurdo che ci sia da mettere un recuperatore di calore in un capannone per rientrare.
Problema con verifiche E8
Problema con verifiche E8
redigere redigere redigere
Re: Problema con verifiche E8
Gioca con finestre e schermature
Ma la coperta é sempre corta
Ma la coperta é sempre corta
-
- Messaggi: 5384
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Problema con verifiche E8
Peggiore il fattore solare delle finestre e metti schermature regolabili presenti in estate e assenti in inverno.
Tom Bishop
Re: Problema con verifiche E8
Ciao posso chiederti come hai risolto? Mi trovo in un rebus simile al tuo: capannone con uffici EPC,nd non verificato, di molto, e non se ne esce in nessun modo.
Hai forse scritto in relazione che la UNI/TS 11300 è impossibile da verificare come era scritto da SuperP in questo post?
viewtopic.php?t=21939&sid=3df3498b365cb ... 98d8c7d690
Ciao
Hai forse scritto in relazione che la UNI/TS 11300 è impossibile da verificare come era scritto da SuperP in questo post?
viewtopic.php?t=21939&sid=3df3498b365cb ... 98d8c7d690
Ciao
Corrado