Dimensionamento Rooftop

Messaggio da daniele72 »

Ciao a tutti, vorrei proporvi una domanda in forma di quiz per renderla più divertente :D .
Devo riscaldare un ambiente le cui dispersioni sono di seguito riportate:
80 kW dispersioni per trasmissione
50 kW dispersioni per ventilazione
20 kW dispersioni per intermittenza

Che potenza deve erogare un rooftop ad espansione diretta, che con il 30% di aria esterna di rinnovo garantisce all'ambiente il ricambio di aria richiesto da UNI10339...?
Opzione 1 = 100 kW (dichiarati dal costruttore con 30% di aria esterna di rinnovo, temperatura esterna e temperatura ambiente di progetto)
Opzione 2 = 150 kW (dichiarati dal costruttore con 30% di aria esterna di rinnovo, temperatura esterna e temperatura ambiente di progetto)
Opzione 3 = 130 kW (dichiarati dal costruttore con 30% di aria esterna di rinnovo, temperatura esterna e temperatura ambiente di progetto)

Per cortesia, motivate la risposta :D
Grazie.
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da Esa »

Devi solo scaldare? A che ti serve l'espansione diretta?
Forse devi anche raffreddare?
Informazioni che mancano:
- temperatura aria esterna
- temperatura e UR da mantenere nell'ambiente
- volume ambienti da riscaldare
- quantità aria di rinnovo: 30% di quale portata?
I tuoi dati sono:
80 kW dispersioni per trasmissione
50 kW dispersioni per ventilazione (portata? trattamento)
20 kW dispersioni per intermittenza (da aggiungere alla trasmissione).
daniele72
Messaggi: 17
Iscritto il: lun mag 31, 2021 18:47

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da daniele72 »

Esa ha scritto: sab mar 09, 2024 22:15 Devi solo scaldare? A che ti serve l'espansione diretta?
Forse devi anche raffreddare?
Informazioni che mancano:
- temperatura aria esterna
- temperatura e UR da mantenere nell'ambiente
- volume ambienti da riscaldare
- quantità aria di rinnovo: 30% di quale portata?
I tuoi dati sono:
80 kW dispersioni per trasmissione
50 kW dispersioni per ventilazione (portata? trattamento)
20 kW dispersioni per intermittenza (da aggiungere alla trasmissione).
Il senso della domanda è questo... Il produttore mi dice che con le condizioni di progetto (temperatura esterna ed interna, umidità interna ed esterna, portata di aria esterna, portata di ricircolo, ecc.) il rooftop eroga una potenza di 100 kW. Il mio ambiente, calcolando con edilclima, disperde 80 trasmissione + 50 ventilazione + 20 intermittenza. Il rooftop è sufficiente per climatizzare...? Io penso di sì, non devo tenere conto della potenza delle dispersioni per ventilazione perché il ricambio d'aria lo fa già la macchina...
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da Esa »

Il roof top è sufficiente per climatizzare...?
Non so che dire ...
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da NoNickName »

daniele72 ha scritto: sab mar 09, 2024 23:27 Il senso della domanda è questo... Il produttore mi dice che con le condizioni di progetto (temperatura esterna ed interna, umidità interna ed esterna, portata di aria esterna, portata di ricircolo, ecc.) il rooftop eroga una potenza di 100 kW. Il mio ambiente, calcolando con edilclima, disperde 80 trasmissione + 50 ventilazione + 20 intermittenza. Il rooftop è sufficiente per climatizzare...? Io penso di sì, non devo tenere conto della potenza delle dispersioni per ventilazione perché il ricambio d'aria lo fa già la macchina...
La domanda posta così non ha una risposta.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
daniele72
Messaggi: 17
Iscritto il: lun mag 31, 2021 18:47

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da daniele72 »

Vi ringrazio, provo a spiegare meglio, portate pazienza.... Il progetto mi vincola alla scelta di un rooftop. Le dispersioni ambiente (output di edilclima) sono 80 kw (trasmissione), 50 kW (ventilazione per ricambio aria), 20 kw (intermittenza). Il rooftop prende aria esterna , la scalda e la immette nell'ambiente, quindi provvede contemporaneamente a scaldare e ricambiare l'aria in ambiente, è corretto...?
La potenza del rooftop deve essere scelta facendo riferimento all'output di edilclima con o senza i 50 kW delle dispersioni per ventilazione...?
Spero che non partano i vaff... :D :D :D
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da Esa »

E' questo lo schema che vuoi realizzare?
Allegati
RoofTop.jpg
RoofTop.jpg (57.51 KiB) Visto 1337 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da NoNickName »

Giuro che non ho capito. Cosa sono le dispersioni per ventilazione? E' un all fresh air? Non hai il recuperatore?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
daniele72
Messaggi: 17
Iscritto il: lun mag 31, 2021 18:47

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da daniele72 »

Esa ha scritto: dom mar 10, 2024 12:40 E' questo lo schema che vuoi realizzare?
Senza titolo.png
Senza titolo.png (56.13 KiB) Visto 1286 volte
FA = aria esterna di rinnovo = 10.000 mc/h
R = ripresa aria ambiente = 30.000 mc/h
S = aria di mandata in ambiente = 30.000 mc/h
EX = aria espulsa = 10.000 mc/h

Il produttore con la temperatura esterna/interna di progetto e con le portate di aria indicate, ha calcolato una potenza erogata dal rooftop pari a 100 kW termici.
Modellando l'edificio con edilclima EC700 ottengo come risultati: potenza persa per trasmissione 80 kW, potenza persa per ventilazione 50 kW (per 10.000 mc/h), potenza persa per intermittenza 20 kW.
La macchina che eroga 100 kW è sufficiente, visto immette già una portata d'aria di rinnovo pari a 10.000 mc/h..? Oppure devo selezionare una macchina che eroga 150 kW...?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da NoNickName »

E' la quarta volta che scrivi la stessa cosa.
Lo schema che hai postato si vede malissimo
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da Esa »

Senza i dati relativi alle condizioni che vuoi mantenere negli ambienti (T, UR) e le condizioni esterne (T, UR) in estate e in inverno, non possiamo fare nulla.
daniele72
Messaggi: 17
Iscritto il: lun mag 31, 2021 18:47

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da daniele72 »

Buon giorno, provo a riformulare con i dati che mi chiedete...

CONDIZIONI DI PROGETTO
invernale: temperatura esterna -5°C BS e -6°C BU, temperatura interna 18°C BS e 12°C BU
estiva: temperatura esterna 35°C BS e 24°C BU, temperatura interna 27°C BS e 19°C BU
Portata di aria di rinnovo richiesta 11.000 mc/h
Portata di ricircolo richiesta 32.000 mc/h
In queste condizioni edilclima fornisce i seguenti risultati:
invarnali.jpg
invarnali.jpg (29.65 KiB) Visto 1218 volte
estive.jpg
estive.jpg (26.75 KiB) Visto 1218 volte
Il produttore mi ha dimensionato la seguente macchina rooftop:
Rooftop.jpg
Rooftop.jpg (317.31 KiB) Visto 1218 volte
In riferimento ai risultati di edilclima, a mio avviso non devo tenere conto della potenza potenza dispersa per ventilazione (80,554 kW in inverno e 61,321 kW in estate) poichè il rooftop tratta gia gli 11.000 mc/h di aria di rinnovo. La macchina selezionata, a mio avviso, è sufficiente a coprire le dispersioni 108,488+13,320=121,808 kW (invernali) e 65,440+88,900=154,340 kW.
A vostro avviso il ragionamento è corretto...?
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da Esa »

C'è una contraddizione tra i dati utilizzati per il calcolo (20°C) e quelli utilizzati per la selezione della macchina (18°C).
Confermi che in estate ti servono;
123.000 W di sensibile
92.000 W di latente
e che il locale è di 7.500 mc ?
daniele72
Messaggi: 17
Iscritto il: lun mag 31, 2021 18:47

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da daniele72 »

Esa ha scritto: lun mar 11, 2024 09:56 C'è una contraddizione tra i dati utilizzati per il calcolo (20°C) e quelli utilizzati per la selezione della macchina (18°C).
Confermi che in estate ti servono;
123.000 W di sensibile
92.000 W di latente
e che il locale è di 7.500 mc ?
Buongiorno Esa, ho fatto i calcoli al volo ed in effetti la temperatura interna deve essere 18°C.
Il locale è di 7.500 mc.
L'affollamento è 400 persone, carico sensibile 64 w/persona, carico latente 99 W/persona.
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da Esa »

... ho fatto i calcoli al volo ...
Io li prendo per buoni ...
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da NoNickName »

daniele72 ha scritto: lun mar 11, 2024 10:17 carico sensibile 64 w/persona, carico latente 99 W/persona.
Esa li prende per buoni, io invece butto lì un pacchettino di dubbi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da Esa »

Ti mando il calcolo sul diagramma psicrometrico per l'estate.
Come vedi, i valori differiscono da quelli indicati da te. Se non aumenti la portata e la potenza, non ce la fai a raffreddare.
Allegati
Psicro1.jpg
Psicro1.jpg (265.5 KiB) Visto 1076 volte
Trattamento_estate.jpg
Trattamento_estate.jpg (48.13 KiB) Visto 1076 volte
miscela.jpg
miscela.jpg (41 KiB) Visto 1076 volte
33000_mchAHH.jpg
33000_mchAHH.jpg (34.75 KiB) Visto 1076 volte
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da Esa »

Nei calcoli, tengo la massa costante, per cui il volume si adegua.
Ho commesso un errore, in quanto ho scritto una volta 40.000 kg/h e un'altra 39.000 kg/h
Mimmo_510859D
Messaggi: 1627
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Dimensionamento Rooftop

Messaggio da Mimmo_510859D »

Scusa Esa, se non sono indiscreto, da che software sono presi questi screenshot?