PDC e Biomassa assieme

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

PDC e Biomassa assieme

Messaggio da SuperP »

Ciao,
avete qualche consiglio o dritte per evitare problemi su impianti, solo caldo + acs, in cui ci si abbina pdc e termocamino a pellet?

Io pensavo ad un unico sistema a stratificazione da 500/800 litri. Farei lavorare su tutto il volume il termocamino da 24kW in modo che quanto parte, abbia un buon contenuto di acqua calda.
La pdc la farei lavorare sulla parte bassa dell'inerziale, parte bassa che è staccata da quella alta da un sistema a stratificazione (comunica con la parte sopra cmq)

Questa porzione bassa la userei per alimentare il circuito sui radiatori, a media temperatura (45°C/50°C massimo)
La parte alta può essere alimentata anche dalla pdc, da due deviatrici, per alimentare lo scambiatore per ACS.

La pdc avrà potenza di circa 15kW
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da NoNickName »

Io. Hanno problemi seri, perché se non separi bene idraulicamente i due generatori, hai un ritorno in pdc a temperature troppo elevate, già dopo poche ore di accensione del focolare.
Inoltre ci vogliono delle isteresi molto grandi, e l'accensione della stufa/camino deve essere preceduta dallo standby della pdc e interblocco delle pompe.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da NoNickName »

Immagine

Nell'esempio, funzionava il termocamino, poi il riscaldamento ha chiamato, e ovviamente la temperatura nel puffer è calata di quanto è bastato a far partire la pdc. Appena partita la pompa l'acqua di ritorno è passata da 15° a 53°, e la pdc è andata in blocco due volte in sequenza.
Si è auto-riarmata due volte e poi ha cominciato a stare in piedi miracolosamente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da girondone »

ps. no è il tuo caso cmq

ormai sono "normati" e riconosciti con il decreto 199
e quindi anche detraibili
( come conto termico invece pr ora no ma nel prossimo si)
i sistemi ibridi pdc +biomassa
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mer feb 28, 2024 14:12 Io. Hanno problemi seri, perché se non separi bene idraulicamente i due generatori, hai un ritorno in pdc a temperature troppo elevate, già dopo poche ore di accensione del focolare.
Inoltre ci vogliono delle isteresi molto grandi, e l'accensione della stufa/camino deve essere preceduta dallo standby della pdc e interblocco delle pompe.
Problemi già valutati.
L'idea, anche parlando con il costruttore, è che la pdc non parta se una sonda ha temperatura, quella nella parte bassa) elevata.
La pdc alla fine non la farei chiamare su contatto dei termostati ma sulla sonda "tampone"

Non volevo complicare troppo la vita al cliente e fargli spendere troppo ed occupare troppo spazio, per quello ho proposto la soluzione sopra.
Tieni conto che mette la pdc proprio per non usare più il termocamino, o usarlo il meno possibile e che ad oggi fa funzionare il termocamino a 50°C, non oltre.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mer feb 28, 2024 15:04 La pdc alla fine non la farei chiamare su contatto dei termostati ma sulla sonda "tampone"
E ci mancherebbe altro. La pdc non è una lampadina.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da SuperP »

NoNickName ha scritto: mer feb 28, 2024 15:14
SuperP ha scritto: mer feb 28, 2024 15:04 La pdc alla fine non la farei chiamare su contatto dei termostati ma sulla sonda "tampone"
E ci mancherebbe altro. La pdc non è una lampadina.
Lo schema AB1-00-00-32-21-21-20 è tipo quello che volevo fare io... ma c'è una valvola miscelatrice sul ritorno (per ridurre la T di ritorno alla pdc?)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mer feb 28, 2024 15:49
NoNickName ha scritto: mer feb 28, 2024 15:14
SuperP ha scritto: mer feb 28, 2024 15:04 La pdc alla fine non la farei chiamare su contatto dei termostati ma sulla sonda "tampone"
E ci mancherebbe altro. La pdc non è una lampadina.
Lo schema AB1-00-00-32-21-21-20 è tipo quello che volevo fare io... ma c'è una valvola miscelatrice sul ritorno (per ridurre la T di ritorno alla pdc?)
Se ti riferisci alla 2.8 serve solo per governare la stratificazione. Nel caso specifico, hai selezionato un accumulo a produzione istantanea, quindi sopra deve essere molto più caldo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
MarcoFu
Messaggi: 152
Iscritto il: gio dic 23, 2021 16:56

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da MarcoFu »

PdC e termostufa immagino lavorino alternate, quindi quando funziona una, l'altra sta ferma? Giusto?

Se è così perchè non ragionare con le temperatura temperatura esterna tipo:

T > 2 °C, PdC
T < 2 °C, termostufa

Ovviamente gestendo i tempi di accensione ed isteresi della PdC, sto sottovalutendo i transitori?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da NoNickName »

MarcoFu ha scritto: ven mar 01, 2024 12:13 PdC e termostufa immagino lavorino alternate, quindi quando funziona una, l'altra sta ferma? Giusto?
Sì, ma si può anche fare:

T > 2 °C, PdC
-2 < T < 2 °C, PdC + Termostufa (ognuno con i suoi setpoint)
T < -2 °C, termostufa
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
MarchiVis
Messaggi: 4
Iscritto il: mer set 06, 2023 14:24

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da MarchiVis »

Uhm...e utilizzare una PDC in grado di gestire 2 zone?

Zona 1 = puffer (temperatura di mandata fissa)
Zona 2 = circuito miscelato (climatica)

Finché il termocamino mantiene in temperatura il puffer (T ritorno puffer > T mandata fissa Zona 1)...la PDC si limita a far circolare acqua e a comandare la miscelatrice
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da NoNickName »

MarchiVis ha scritto: ven mar 01, 2024 16:52 la PDC si limita a far circolare acqua e a comandare la miscelatrice
Eh?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da SuperP »

MarcoFu ha scritto: ven mar 01, 2024 12:13 PdC e termostufa immagino lavorino alternate, quindi quando funziona una, l'altra sta ferma? Giusto?
No
Mette la pdc per usare meno, molto meno, la termostufa.
Cmq ho già deciso come fare, resto del mio avvio ed aggiungo una deviatrice sul ritorno della pcd tarata a 55°C. Se torna acqua dall'ineziale caricato magari dalla termostufa a temperatura alta, e per qualche motivo parte la pdc (non dovrebbe avendo una sonda sull'inerziale) al limite ricircola su su stessa fin che non cala la temperatura.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da Esa »

Cmq ho già deciso come fare, resto del mio avviso
Come era naturale ...
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da SuperP »

Esa ha scritto: sab mar 02, 2024 12:56
Cmq ho già deciso come fare, resto del mio avviso
Come era naturale ...
?

Perché? Era una soluzione che avevo pensato. Ho introdotto una sicurezza per garantire che alla pdc non arrivi acqua troppo calda, anche se non dovrebbe mai comunque.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da Esa »

resto del mio avviso
Nessuno dei consigli suggeriti è stato utile?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da SuperP »

Esa ha scritto: dom mar 03, 2024 09:18
resto del mio avviso
Nessuno dei consigli suggeriti è stato utile?
Hai letto o no? Ho, in aggiunta a quello che pensavo di fare, preso il consiglio di NNN e metto qualcosa di meccanico (e non solo elettrico) per evitare che alla pdc arrivi acqua troppo calda, per sbaglio, dall'inerzialone.

Il tuo consiglio non l'ho preso in considerazione... non me l'hai dato.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
extradry
Messaggi: 323
Iscritto il: mer mar 31, 2021 16:59

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da extradry »

io l'ho fatto due volte con daikin e accumulo inerziale da 500 litri del tipo con unità interna integrata.
una volta con un termocamino a pellet (che lavorava direttamente sull'inerziale) e una volta con un termocamino a legna (con interposto scambiatore a piastre).
l'impianto a pellet lavorava su un impianto a radiatori (dimensionati per bassa temperatura) e una VMC con batteria caldo/freddo che faceva da blando condizionamento.
quello a legna lavorava su un impianto a ventilconvettori caldo/freddo.
entrambi le costruzioni erano residenziali multipiano in xlam molto isolate con basse dispersioni.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da SuperP »

extradry ha scritto: lun mar 04, 2024 10:22 io l'ho fatto due volte con daikin e accumulo inerziale da 500 litri del tipo con unità interna integrata.
Ciao, conosco la soluzioine, grazie.
Tuttavia il serpentino dell'inerziale di Daikin non dovrebbe scambiare + di 8kW. Qui ne ho 25kW
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da Esa »

il serpentino dell'inerziale di Daikin non dovrebbe scambiare + di 8kW. Qui ne ho 25kW
Mettere lo scambiatore all'esterno?
extradry
Messaggi: 323
Iscritto il: mer mar 31, 2021 16:59

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da extradry »

SuperP ha scritto: lun mar 04, 2024 10:37
extradry ha scritto: lun mar 04, 2024 10:22 io l'ho fatto due volte con daikin e accumulo inerziale da 500 litri del tipo con unità interna integrata.
Ciao, conosco la soluzioine, grazie.
Tuttavia il serpentino dell'inerziale di Daikin non dovrebbe scambiare + di 8kW. Qui ne ho 25kW
per il pellet ho lavorato direttamente sull'acqua tecnica dell'inerziale senza passare per lo scambiatore di carico della bivalente (ma sinceramente non ricordo più il perchè)
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da SuperP »

Esa ha scritto: lun mar 04, 2024 10:53
il serpentino dell'inerziale di Daikin non dovrebbe scambiare + di 8kW. Qui ne ho 25kW
Mettere lo scambiatore all'esterno?
Non ha senso sull'impianto proposto da extradry!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
extradry
Messaggi: 323
Iscritto il: mer mar 31, 2021 16:59

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da extradry »

SuperP ha scritto: lun mar 04, 2024 12:52
Esa ha scritto: lun mar 04, 2024 10:53
il serpentino dell'inerziale di Daikin non dovrebbe scambiare + di 8kW. Qui ne ho 25kW
Mettere lo scambiatore all'esterno?
Non ha senso sull'impianto proposto da extradry!
in verità daikin sul termocamino a legna ti "obbliga" a mettere lo scambiatore esterno per il motivo che dicevi tu: lo scambiatore di carico ha una potenza di circa 8 kW. mettendo lo scambiatore a piastre esterno che lavora sull'acqua tecnica ti puoi dimensionare lo scambiatore a tuo piacimento.
con il termocamino a pellet invece di solito lavorano sullo scambiatore bivalente perchè il termocamino a pellet ha di solito una gestione della potenza modulante che lo può far assimilare ad una caldaia (perdonate la semplificazione). però non riesco a ricordare perchè quella volta non ho scelto questa soluzione e sono andato in diretta sull'acqua tecnica.
per quanto riguarda il quesito posto da SuperP, entrambi le volte mi sono fidato della gestione della tematica ritorno acqua pompa di calore, fidandomi delle logiche implementate da Daikin/Rotex. all'epoca (parlo del 2014) mi ero fatto mandare un documento "riservato" che le spiegava, le avevo ritenute corrette ma non chiedetemi di ricordarle. secondo me andavano a fare una miscelazione con una delle due valvole miscelatrici/deviatrici che hanno a bordo
mloris
Messaggi: 45
Iscritto il: gio giu 30, 2011 13:04

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da mloris »

SuperP ha scritto: mer feb 28, 2024 14:05 Ciao,
avete qualche consiglio o dritte per evitare problemi su impianti, solo caldo + acs, in cui ci si abbina pdc e termocamino a pellet?

Io pensavo ad un unico sistema a stratificazione da 500/800 litri. Farei lavorare su tutto il volume il termocamino da 24kW in modo che quanto parte, abbia un buon contenuto di acqua calda.
La pdc la farei lavorare sulla parte bassa dell'inerziale, parte bassa che è staccata da quella alta da un sistema a stratificazione (comunica con la parte sopra cmq)

Questa porzione bassa la userei per alimentare il circuito sui radiatori, a media temperatura (45°C/50°C massimo)
La parte alta può essere alimentata anche dalla pdc, da due deviatrici, per alimentare lo scambiatore per ACS.

La pdc avrà potenza di circa 15kW
24 + 15 = 39KW!! poi non so se va bene la CT o devi separare i circuiti...
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PDC e Biomassa assieme

Messaggio da SuperP »

mloris ha scritto: lun mar 11, 2024 14:14 24 + 15 = 39KW!! poi non so se va bene la CT o devi separare i circuiti...
Per INAIL non si sommano le potenza quando hai una pdc
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi