Devo sistemare le bombole in una officina per mezzi agricoli che sto valutando ai fini della prevenzione incendi. Utilizzano bombole di acetilene, ossigeno, azoto, R134a.
Pensavo di proporre questi box prefabbricati
https://www.laborsecurity.com/it/deposi ... da-esterno

1 per le bombole di acetilene
1 per le bombole di ossigeno
1 per le bombole di azoto + R134a
1 per le bombole vuote (qualsiasi tipologia)

Secondo voi per le bombole vuote è fattibile metterle tutte insieme?
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Deposito bombole officina mezzi agricoli

Messaggio da stfire »

negli impianti di distribuzione gas inerti ed infiammabili ho sempre diviso bombole vuote e piene per tipologia
(questo a prescindere dalle quantità)
nella realtà poi ricordo che l'anno scorso ho fatto un impianto con bombole piene di due diversi gas inerti in unico box, così come i vuoti