Scelta impianto per studio dentistico
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2294
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Scelta impianto per studio dentistico
Nuovo studio odontoiatrico importante su 3 piani;
ho fatto un po' di conti e anche in base alle esigenze del cliente siamo arrivati a pensare 2 impianti:
IMPIANTO n.1
Riscaldamento a pavimento
Raffrescamento e ricambio aria con UTA ad acqua diffusori lineari di mandata e ripresa nei locali
Caldaia a gas + pompa di calore per riscaldamento + raffrescamento + ACS
IMPIANTO n.2
Riscaldamento e raffrescamento con impianto VRV/VRF con quadrotte in controsoffitto
Ricambio aria con VMC e aria primaria nelle quadrotte
ACS da capire come farla
Certo è che la soluzione n.2 è enormemente più semplice ed economica...
Sarà anche tecnologicamente inferiore?
ho fatto un po' di conti e anche in base alle esigenze del cliente siamo arrivati a pensare 2 impianti:
IMPIANTO n.1
Riscaldamento a pavimento
Raffrescamento e ricambio aria con UTA ad acqua diffusori lineari di mandata e ripresa nei locali
Caldaia a gas + pompa di calore per riscaldamento + raffrescamento + ACS
IMPIANTO n.2
Riscaldamento e raffrescamento con impianto VRV/VRF con quadrotte in controsoffitto
Ricambio aria con VMC e aria primaria nelle quadrotte
ACS da capire come farla
Certo è che la soluzione n.2 è enormemente più semplice ed economica...
Sarà anche tecnologicamente inferiore?
Re: Scelta impianto per studio dentistico
Se non hai problemi di posizionamento della/e unità esterne (presumibilmente saranno a torre) VRF/VRV decisamente, più versatile e adattabile (canalizzati, cassette, ecc); VMC potrebbe essere più rognosa, da capire quanti volumi/ora devi assicurare, si rischiano di avere più impianti a seconda dei locali; ACS, se hai da soddisfare il 50%, a questo punto in pompa di calore.
- NoNickName
- Messaggi: 7971
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scelta impianto per studio dentistico
UTA all fresh air, così se ti ricapita il covid sei a posto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scelta impianto per studio dentistico
In che senso?UTA all fresh air, così se ti ricapita il covid sei a posto.
- NoNickName
- Messaggi: 7971
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scelta impianto per studio dentistico
eh, il rinnovo totale dell'aria... no? E l'abbattimento della carica batterica.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scelta impianto per studio dentistico
se hanno soldi da spendere:
riscaldamento/condizionamento a soffitto con pannelli metallici completamente accessibili e smontabili (tipo ProterImex)
aria primaria con controllo umidità 1 V/h
riscaldamento/condizionamento a soffitto con pannelli metallici completamente accessibili e smontabili (tipo ProterImex)
aria primaria con controllo umidità 1 V/h
Re: Scelta impianto per studio dentistico
Non farei così, ma la tua soluzione è certamente migliore.NoNickName ha scritto: ↑ven mar 08, 2024 08:10eh, il rinnovo totale dell'aria... no? E l'abbattimento della carica batterica.
Re: Scelta impianto per studio dentistico
però già la VMC è tutt'aria esterna, quindi con quella dovresti essere a posto.
non so se hai salette per interventi etc... che richiedono un trattamento diretto.
per il covid dovrebbe bastare un ricambio aria adeguato (se i locali sono importanti, UTA e batteria per dare aria primaria) e tenere i locali piu' "sensibili" ad alta pressione.
non so se hai salette per interventi etc... che richiedono un trattamento diretto.
per il covid dovrebbe bastare un ricambio aria adeguato (se i locali sono importanti, UTA e batteria per dare aria primaria) e tenere i locali piu' "sensibili" ad alta pressione.
- NoNickName
- Messaggi: 7971
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scelta impianto per studio dentistico
Attenzione al recuperatore però.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 2294
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Scelta impianto per studio dentistico
Penso che farò così:
- cassette a 4 vie nei locali (impianto VRV)
- vmc (impianto separato con diffusori lineare di mandata)
Per l'Acs ho qualche dubbio su:
1) PDC per ACS da 300 litri + caldaietta di supporto (i dentisti hanno bisogno di poca ACS ma le PDC x ACS sono lente a ricaricare)
2) 5 pannelli solari termici + bollitore 800 litri + caldaietta
Con 2) ho più confort.... ma devo capire se serve avere così tanta ACS....
- cassette a 4 vie nei locali (impianto VRV)
- vmc (impianto separato con diffusori lineare di mandata)
Per l'Acs ho qualche dubbio su:
1) PDC per ACS da 300 litri + caldaietta di supporto (i dentisti hanno bisogno di poca ACS ma le PDC x ACS sono lente a ricaricare)
2) 5 pannelli solari termici + bollitore 800 litri + caldaietta
Con 2) ho più confort.... ma devo capire se serve avere così tanta ACS....
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Scelta impianto per studio dentistico
Se l'acs serve solo per lavarsi le mani o poco più, credo che sia più che sufficiente un boiler pdc.