caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Moderatore: Edilclima
caldaia su tetto accessibile da scala marinara
in un centro sportivo posso installare secondo voi un preparatore di acs da 100 kW sulla copertura degli spogliatoi?
la copertura è accessibile mediante scala marinara metallica
leggendo il DM 8-11-2019 direi di si, tuttavia è un'installazione che non ho mai visto fare
la copertura è accessibile mediante scala marinara metallica
leggendo il DM 8-11-2019 direi di si, tuttavia è un'installazione che non ho mai visto fare
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Mi viene da dire "purtroppo sì".
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
a mio avviso è un'installazione del tutto a norma (vedi D.M. 08/11/2019)
come si deve accedere alla copertura è definito dal seguente punto del D.M.
SEZIONE 2 Disposizioni comuni
6. La quota di installazione degli apparecchi deve essere comunque raggiungibile, con strutture verticali fisse o anche con l’uso di apparecchi mobili di sollevamento, per permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo e per consentire le operazioni di manutenzione.
una scala alla marinara, realizzata secondo le norme specifiche, è del tutto a norma per l'accessibilità all'impianto termico
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Il paragrafo 2.1 parla di strutture verticali fisse (addirittura apparecchi mobili di sollevamento) per raggiungere gli apparecchi.
Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI.
Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettrica e questo si farà a quota di campagna.
Quindi secondo me non ci sono preclusioni.
Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI.
Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettrica e questo si farà a quota di campagna.
Quindi secondo me non ci sono preclusioni.
- NoNickName
- Messaggi: 7908
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Per l'81/08 invece le cose non sembrerebbero essere proprio così.
Non viene considerato un sistema di sicurezza valido in quanto non previene le cadute senza l'intervento dell'operatore che sta cadendo.
Quindi è da considerarsi DPI, poiché agisce sui rischi residui, ma deve essere dotata di guida scorrevole per l'allacciamento dei dispositivi anticaduta.
Ciò non riguarda l'antincendio, ma la sicurezza sul luogo di lavoro.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.NoNickName ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 08:55Per l'81/08 invece le cose non sembrerebbero essere proprio così.
Non viene considerato un sistema di sicurezza valido in quanto non previene le cadute senza l'intervento dell'operatore che sta cadendo.
Quindi è da considerarsi DPI, poiché agisce sui rischi residui, ma deve essere dotata di guida scorrevole per l'allacciamento dei dispositivi anticaduta.
Ciò non riguarda l'antincendio, ma la sicurezza sul luogo di lavoro.
- NoNickName
- Messaggi: 7908
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
No, se no lo stato dovrebbe vietare i coltelli o le automobili, e così non è.weareblind ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 09:01 Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.
Non tutto ciò che è potenzialmente pericoloso è vietato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Ricordo anche io questa questione dei sistemi anticaduta sulle scale alla marinara.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Appunto, sono concorde.NoNickName ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 09:21No, se no lo stato dovrebbe vietare i coltelli o le automobili, e così non è.weareblind ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 09:01 Ni. Se no lo Stato dovrebbe vietare le scale alla marinara, e così non è.
Non tutto ciò che è potenzialmente pericoloso è vietato.
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
grazie a tutti per i vostri pareri