Muro alto 9 metri REI45

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Muro alto 9 metri REI45

Messaggio da christian619 »

Una carrozzeria ha un muro in mattoni pieni spessore 25 cm (con intonaco) che va in aderenza ad un muro perimetrale da 40 cm di un condominio vicino...

a 4,4 m di altezza c'è un trave che divide 2 porzioni di muro

Dovrei certificarlo REI45, il parere favorevole è del 2018...

1) Tabellare no perchè > 4 m
2) Analitico no
3) mi sa che devo riqualificare....

Consigli?!?
mmaarrccoo
Messaggi: 1593
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Muro alto 9 metri REI45

Messaggio da mmaarrccoo »

tabellare si se ha irrigidimenti almeno ogni 4 m (se la trave è il primo irrigidimento invece non puoi).
perchè analitico no?
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro alto 9 metri REI45

Messaggio da christian619 »

Su un vecchio post qui sul forum
si sosteneva che si poteva solo per progetti approvati al 2010....
mmaarrccoo
Messaggi: 1593
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Muro alto 9 metri REI45

Messaggio da mmaarrccoo »

Non so a che post ti riferisci, mi sono accorto ora che serve anche la R. In ogni caso, se rispetti le condizioni di applicabilità delle tabelle puoi usarle. Diversamente ti rimane l'analitico.
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muro alto 9 metri REI45

Messaggio da Terminus »

christian619 ha scritto: sab mar 02, 2024 07:30 Su un vecchio post qui sul forum
si sosteneva che si poteva solo per progetti approvati al 2010....
Ti riferisci alla Circ. 31/03/2010, ma questa è ormai superata visto che le appendici nazionali agli EC sono state pubblicate nel 2012

Ma è un muro portante o no ?
Se è portante puoi utilizzare la tabella S.2-44 (o la Circ. 15/02/08 n.1968 se non impieghi il COPI), se rientri nelle condizioni di applicazione.
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro alto 9 metri REI45

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: sab mar 02, 2024 10:48
christian619 ha scritto: sab mar 02, 2024 07:30 Su un vecchio post qui sul forum
si sosteneva che si poteva solo per progetti approvati al 2010....
Ti riferisci alla Circ. 31/03/2010, ma questa è ormai superata visto che le appendici nazionali agli EC sono state pubblicate nel 2012

Ma è un muro portante o no ?
Se è portante puoi utilizzare la tabella S.2-44 (o la Circ. 15/02/08 n.1968 se non impieghi il COPI), se rientri nelle condizioni di applicazione.
Esattamente proprio quella circolare....

Il muro è di tamponamento non è portante ma essendo sopra i 4 m non posso certificarlo con il tabellare.

Quindi posso fare l'analitico!!! Ottima notizia, con un muro spesso così ci arrivo sicuramente a EI 45 (scusate niente R)
mmaarrccoo
Messaggi: 1593
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Muro alto 9 metri REI45

Messaggio da mmaarrccoo »

christian619 ha scritto: sab mar 02, 2024 15:01 Il muro è di tamponamento non è portante ma essendo sopra i 4 m non posso certificarlo con il tabellare.
Se rispetti le tabelle puoi fare il tabellare anche se è più di 4 m (ovviamente il muro deve sia essere verificato a freddo sia avere tutte le altre richieste della tabella, soprattutto gli irrigidimenti ogni 4 m max).
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Muro alto 9 metri REI45

Messaggio da christian619 »

christian619 ha scritto: sab mar 02, 2024 15:01
Terminus ha scritto: sab mar 02, 2024 10:48
christian619 ha scritto: sab mar 02, 2024 07:30 Su un vecchio post qui sul forum
si sosteneva che si poteva solo per progetti approvati al 2010....
Ti riferisci alla Circ. 31/03/2010, ma questa è ormai superata visto che le appendici nazionali agli EC sono state pubblicate nel 2012

Ma è un muro portante o no ?
Se è portante puoi utilizzare la tabella S.2-44 (o la Circ. 15/02/08 n.1968 se non impieghi il COPI), se rientri nelle condizioni di applicazione.
Esattamente proprio quella circolare....

Il muro è di tamponamento non è portante ma essendo sopra i 4 m non posso certificarlo con il tabellare.

Quindi posso fare l'analitico!!! Ottima notizia, con un muro spesso così ci arrivo sicuramente a EI 45 (scusate niente R)
Io uso DOLMEN IS Fuoco per l'analitico e devo dire che anche un banale mattone da 11 cm forato è già REI60.....
mentre il tabellare lo trovo molto stringente, l'analitico lo trovo molto di manica larga...

A questo punto se trovo un mattone da 11 forato so già che lo posso certificare REI60....
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Muro alto 9 metri REI45

Messaggio da Terminus »

christian619 ha scritto: sab mar 30, 2024 10:11 Io uso DOLMEN IS Fuoco per l'analitico e devo dire che anche un banale mattone da 11 cm forato è già REI60.....
mentre il tabellare lo trovo molto stringente, l'analitico lo trovo molto di manica larga...

A questo punto se trovo un mattone da 11 forato so già che lo posso certificare REI60....
Non è che stai trascurando l'inflessione fuori dal piano del muro ?
C'è una ragione per cui le tabelle si fermano a 4 metri di altezza tra i vincoli.
ing.caruso
Messaggi: 223
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Muro alto 9 metri REI45

Messaggio da ing.caruso »

Confermo quanto detto da terminus. Anche non fosse richiesta la capacità portante R, ma solo una EI per un muro di tamponamento/compartimentazione soggetto al solo peso proprio, superati certi rapporti di snellezza ed altezza avrebbe comunque effetti del 2° ordine di pressoflessione ed eccentricità non più trascurabili e che andrebbero valutati.
Rispondi