Ho un dubbio più filosofico che tecnico, visto che -come noto- la normativa tecnica "UNI" è normazione volontaria e si può sempre dimostrare di essere conformi alla "regola dell'arte" in altri modi.
Supponiamo quindi di volerci attenere rigidamente alla UNI 10779.
INPUT
- ho una rete di idranti (protezione interna ed esterna) che deve essere dimensionata per un livello di pericolosità 3;
- devo garantire un'alimentazione di tipo singola superiore;
- l'acquedotto mi ha rilasciato una lettera in cui dichiara la caratteristica di "singola superiore" e di avere <60 ore di indisponibilità annua;
Posso utilizzare come alimentazione dell'impianto l'acquedotto (fermo restando che mi deve garantire oltre 1800l/min) con delle pompe di surpressione?
CHIUSURA
Leggendo il punto A.1.4 della norma UNI 10779, apparentemente no.
Voi come la vedete?