Messaggio da christian619 »

Autorimessa da 290 mq con dentro
un deposito da 20 mq
si sommano e diventano attività 75?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autorimessa e deposito > 300 mq

Messaggio da Terminus »

Vedi definizione della RTV6 con la nota esplicativa.