Scelta marca PDC
Moderatore: Edilclima
Scelta marca PDC
Buongiorno a tutti,
mi serve una PDC splittata che possa produrre :
- con temperatura aria esterna -5°C
- temperatura acqua mandata 45°C
- Potenza di 10,5 KW + margine 10/20% = almeno 11,50 kW
- GAS refrigerante – R32
Ero orientato su Mitsubishi PUZ-SHWM 120VAA ZUBADAN + IDROBOX - mi sono fatto fare un preventivo dall’installatore Mitsubishi di zona ma sono rimasto impressionato negativamente… 17.000€ + IVA
In seguito ho chiesto preventivo ad altro installatore/amico vicino di casa che installa PDC Riello - prezzo circa 60% rispetto alla Mitsubishi
Ho verificato secondo le UNI/TS-11300 - alle condizioni sopra dette ( aria esterna -7°C e mandata a 45°C ) entrambe le macchine sarebbero adatte alle necessità :
- Riello Family Sprint Unità esterna - HP EXTERNAL UNIT 014 - SPRINT WH L [ a -7°C produce 11.70kW - COP 2.35 ]
- Zubadan PUZ-SHWM 120VAA [ a -7°C 14,10 – COP 2.12 ]
Leggendo la scheda Riello :
Pompa di calore aria-acqua split ….. con controllo DC-Inverter e compressore MITSUBISHI Twin Rotary per tutte le taglie per garantire il maggior bilanciamento dinamico e ridurre le vibrazioni, a modulazione continua da circa il 40% al 120%, progettata per funzionare con gas refrigerante R32…
Cortesemente Vi chiedo: la Riello a problemi ?? Che macchina è ??
Vi ringrazio!!
mi serve una PDC splittata che possa produrre :
- con temperatura aria esterna -5°C
- temperatura acqua mandata 45°C
- Potenza di 10,5 KW + margine 10/20% = almeno 11,50 kW
- GAS refrigerante – R32
Ero orientato su Mitsubishi PUZ-SHWM 120VAA ZUBADAN + IDROBOX - mi sono fatto fare un preventivo dall’installatore Mitsubishi di zona ma sono rimasto impressionato negativamente… 17.000€ + IVA
In seguito ho chiesto preventivo ad altro installatore/amico vicino di casa che installa PDC Riello - prezzo circa 60% rispetto alla Mitsubishi
Ho verificato secondo le UNI/TS-11300 - alle condizioni sopra dette ( aria esterna -7°C e mandata a 45°C ) entrambe le macchine sarebbero adatte alle necessità :
- Riello Family Sprint Unità esterna - HP EXTERNAL UNIT 014 - SPRINT WH L [ a -7°C produce 11.70kW - COP 2.35 ]
- Zubadan PUZ-SHWM 120VAA [ a -7°C 14,10 – COP 2.12 ]
Leggendo la scheda Riello :
Pompa di calore aria-acqua split ….. con controllo DC-Inverter e compressore MITSUBISHI Twin Rotary per tutte le taglie per garantire il maggior bilanciamento dinamico e ridurre le vibrazioni, a modulazione continua da circa il 40% al 120%, progettata per funzionare con gas refrigerante R32…
Cortesemente Vi chiedo: la Riello a problemi ?? Che macchina è ??
Vi ringrazio!!
Re: Scelta marca PDC
come mai una pdc così potente?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: Scelta marca PDC
Ho fatto un calcolo semplificato delle dispersioni alla temperatura di progetto ( -5°C) dei locali riscaldati.
Il totale è 10200W, vorrei avere un margine del 10-20% per cui mi servono almeno 11.5kW.
Il totale è 10200W, vorrei avere un margine del 10-20% per cui mi servono almeno 11.5kW.
Re: Scelta marca PDC
se l'unità immobiliare non è grandissima (>150mq) e se l'edificio non è un colabrodo termico la potenza mi sembra veramente eccessiva.
Insisto perché mi sono trovato in condizioni simili e ho visto che basta molto meno.
Poi, però, tu sai com'è fatto il tuo edificio.
Insisto perché mi sono trovato in condizioni simili e ho visto che basta molto meno.
Poi, però, tu sai com'è fatto il tuo edificio.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: Scelta marca PDC
..
Ultima modifica di mloris il lun mar 04, 2024 16:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Scelta marca PDC
E' una vecchia "favola", nata con l'abitudine a determinare la potenza termica necessaria in maniera approssimata ed esagerata. Per esempio: ti servono 8 kW e per sicurezza ne chiedi 12. E' la "tecnica" che si usava con le caldaie, quando il prezzo era unico fino a 35 kW.al che ho capito che .... dovrò ridurre la potenza.
Con le PdC non funziona così. Devi stabilire la potenza in maniera corretta: come? Beh, ci sono tanti metodi (statici e dinamici) e ognuno utilizza quello che più conosce.
In generale convengono i sistemi ibridi (PdC + resistenza effetto Joule, di varie tipologie) , così puoi avere una bassa potenza della PdC (per consentire al software di gestione, spesso sommariamente sviluppato, dato che sono pochi i produttori con esperienza vera nel settore, di assorbire tutti i bachi che contiene) ed avere una riserva adeguata.
Re: Scelta marca PDC
mi interessa molto questa tipologia di generatore.
Ma non ancora sono riuscito a trovare criteri di dimensionamento delle potenze della PDC e del generatore di riserva a resistenza elettrica.
Hai qualcosa come documentazione?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Re: Scelta marca PDC
Purtroppo non conosco criteri standard condivisi.
Per esempio, pensa che io faccio installare PdC aria/aria surdimensionate alle quali aggiungo una pari potenza ad effetto Joule. Il tutto regolato da un sistema di controllo che costa quasi come le apparecchiature
C'è invece chi sottodimensiona le PdC aria/acqua e aggiunge resistenze elettriche al serbatoio o caldaia a gas (che da sola basterebbe).
C'è anche chi surdimensiona le PdC aria/acqua, con problemi di pendolamento.
C'è chi gestisce le PdC con regolazione climatica e chi no.
C'è chi installa PdC reversibili caldo/freddo e chi non ne vuole sapere e qualche produttore non le aveva neppure a catalogo (pochi per la verità, ovviamente, del nord Europa).
Morale: quale Marca scegliere? Stabilita la potenza (auguri!), scegline una di qualità elevata, quindi da un produttore e non da un "rivenditore" (Stiebel Eltron, Hitachi, Daikin, ecc. ecc.). Oppure compra da uno che ti garantisce assistenza: in questo caso, la qualità conta meno.
Per esempio, pensa che io faccio installare PdC aria/aria surdimensionate alle quali aggiungo una pari potenza ad effetto Joule. Il tutto regolato da un sistema di controllo che costa quasi come le apparecchiature
C'è invece chi sottodimensiona le PdC aria/acqua e aggiunge resistenze elettriche al serbatoio o caldaia a gas (che da sola basterebbe).
C'è anche chi surdimensiona le PdC aria/acqua, con problemi di pendolamento.
C'è chi gestisce le PdC con regolazione climatica e chi no.
C'è chi installa PdC reversibili caldo/freddo e chi non ne vuole sapere e qualche produttore non le aveva neppure a catalogo (pochi per la verità, ovviamente, del nord Europa).
Morale: quale Marca scegliere? Stabilita la potenza (auguri!), scegline una di qualità elevata, quindi da un produttore e non da un "rivenditore" (Stiebel Eltron, Hitachi, Daikin, ecc. ecc.). Oppure compra da uno che ti garantisce assistenza: in questo caso, la qualità conta meno.
-
- Messaggi: 1635
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Scelta marca PDC
Be non sempre questi sovradimensionamenti venivano da calcoli approssimati. Un tecnico che, in buona fede, prende per buono il calcolo del carico termico da EN 12831 gioco-forza che sceglie la taglia della macchina in modo tale da soddisfare quel numero alle condizioni di progetto... ed eccoti che scegli la 10 kW (o la 12 kW) invece della 8 kW se Mr_EN12831 ti dice che ti servono 8 kW a -5 °C.Esa ha scritto: ↑gio feb 15, 2024 09:38E' una vecchia "favola", nata con l'abitudine a determinare la potenza termica necessaria in maniera approssimata ed esagerata. Per esempio: ti servono 8 kW e per sicurezza ne chiedi 12. E' la "tecnica" che si usava con le caldaie, quando il prezzo era unico fino a 35 kW.al che ho capito che .... dovrò ridurre la potenza.
Poi, oh, nel 2024 dovremmo sapere tutti che questo modo di procedere è rischioso
Re: Scelta marca PDC
Come hai trovato quegli argomenti? Io di quello che parla lì non mi fido minimamentemloris ha scritto: ↑gio feb 15, 2024 09:08 in questo link, chiedo scusa se non posso inserirlo, ho trovato una spiegazione chiara sul dimensionamento delle PDC
https://video.wixstatic.com/video/cedbc ... 4/file.mp4
alchè ho capito che .... dovrò ridurre la potenza...
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
..
Ultima modifica di mloris il lun mar 04, 2024 16:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Scelta marca PDC
lolSuperP ha scritto: ↑gio feb 15, 2024 23:34Come hai trovato quegli argomenti? Io di quello che parla lì non mi fido minimamentemloris ha scritto: ↑gio feb 15, 2024 09:08 in questo link, chiedo scusa se non posso inserirlo, ho trovato una spiegazione chiara sul dimensionamento delle PDC
https://video.wixstatic.com/video/cedbc ... 4/file.mp4
alchè ho capito che .... dovrò ridurre la potenza...
Re: Scelta marca PDC
Interessante ed esaustiva presentazione, che sgombera il campo da improvvisazioni progettuali.in questo link, chiedo scusa se non posso inserirlo, ho trovato una spiegazione chiara sul dimensionamento delle PDC
https://video.wixstatic.com/video/cedbc ... 4/file.mp4
al che ho capito che .... dovrò ridurre la potenza...
Non comprendo perché il fabbisogno energetico giornaliero sia maggiore quando il funzionamento è continuo?
Quali vantaggi avrei con questa gestione?
Non mi è chiaro neppure perché i radiatori, in un funzionamento intermittente, non siano in grado di garantire il fabbisogno energetico.
E se, in questo caso, avrei freddo in casa.
- Allegati
-
- FabbisognoEnergetico.jpg (115.91 KiB) Visto 8977 volte
Re: Scelta marca PDC
..
Ultima modifica di mloris il lun mar 04, 2024 16:42, modificato 1 volta in totale.
Re: Scelta marca PDC
Quindi, ha ragione il legislatore, se ritiene di dover ridurre i consumi della nazione.1. perché richiedi energia per più ore durante la giornata;
Posso anche aumentare la superficie dei radiatori.2. perché fisicamente non riescono, nelle ore in cui viene richiesta energia, a emetterla. Dovresti aumentare la temperatura di mandata...
In ogni caso, con un funzionamento intermittente, risparmio. Che è l'obiettivo che si pongono sia il legislatore che l'utente.
Re: Scelta marca PDC
Ma no!! Risparmi... riascolta/rivedi
Re: Scelta marca PDC
Certo. Poi se metti anche 3 ore risparmi.
Ma per le pompe di calore, come stanno promuyovendo le varie AssoTermica e AssoClima, serve superare questo limite, mettere h24 ed abbassare le temperature di mandata
Certo, comodo cambiare tuttoi i radiatori in un condominiuo.
Leggi meglio le slide, non puoi comnfrontarwe il caso dove NON si riesce a riscaldare con quello dove SI riesce a riscaldare. Vai avanti nel video o nelle slide
Il fabbisogno è uguale.
Nel funzionamento intermittente spendi di + abbassandosi lo scop
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
il ragazzo ormai è verso 50
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
Sono un consulente di Assoradiatori e stanno cercando di non dismettere le unità produttive e licenziare personale. Purtroppo molte aziende produttrici di radiatori non sono state previdenti (o non avevano abbastanza capitali) per convertirsi (installando linee di produzione di VMC, tubi per pannelli radianti o ventilo convettori).Certo, comodo cambiare tutti i radiatori in un condominio.
Quindi, visto che il fabbisogno è uguale e nel funzionamento intermittente spendi di + abbassandosi lo SCOP, hanno pensato di far spendere meno anche con SCOP inferiori, con la speranza di vendere più radiatori.
Quindi, funzionamento per 14 ore e non per 24 ore.
Re: Scelta marca PDC
????????????????????????????????????????????????Esa ha scritto: ↑sab feb 17, 2024 10:03 Quindi, visto che il fabbisogno è uguale e nel funzionamento intermittente spendi di + abbassandosi lo SCOP, hanno pensato di far spendere meno anche con SCOP inferiori, con la speranza di vendere più radiatori.
Quindi, funzionamento per 14 ore e non per 24 ore.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
Sarebbe interessante conoscere il consumo in una giornata non soleggiata.
Re: Scelta marca PDC
Gira le slide... ma non parliamo di consumi ma di fabbisogni
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
Visto che l'installatore si trova a 300 mt da casa mia installerò una riello family da 12 kw che a -7°C esterni produce 10kw circa. La taglia inferiore della Riello a -7°C produce meno di 7kw che sono insufficienti a mio avviso.Esa ha scritto: ↑gio feb 15, 2024 17:01 Purtroppo non conosco criteri standard condivisi.
Per esempio, pensa che io faccio installare PdC aria/aria surdimensionate alle quali aggiungo una pari potenza ad effetto Joule. Il tutto regolato da un sistema di controllo che costa quasi come le apparecchiature
C'è invece chi sottodimensiona le PdC aria/acqua e aggiunge resistenze elettriche al serbatoio o caldaia a gas (che da sola basterebbe).
C'è anche chi surdimensiona le PdC aria/acqua, con problemi di pendolamento.
C'è chi gestisce le PdC con regolazione climatica e chi no.
C'è chi installa PdC reversibili caldo/freddo e chi non ne vuole sapere e qualche produttore non le aveva neppure a catalogo (pochi per la verità, ovviamente, del nord Europa).
Morale: quale Marca scegliere? Stabilita la potenza (auguri!), scegline una di qualità elevata, quindi da un produttore e non da un "rivenditore" (Stiebel Eltron, Hitachi, Daikin, ecc. ecc.). Oppure compra da uno che ti garantisce assistenza: in questo caso, la qualità conta meno.
Ho qualche dubbio sulla modulazione della potenza al minimo che sulle schede tecniche non trovo. Spero che l'assorbimento minimo sia sotto i 700 W come per le marche più importanti. Questo per evitare pendolamenti a temperature miti. Ho chiesto info a Riello. Speriamo bene...
Re: Scelta marca PDC
Se trovi installatore, prova anche Stiebel Eltron. Un po' care, come è logico, ma ...
Re: Scelta marca PDC
Chi mi spiega, o mi dice dove posso leggere e capire, cos'è il Pdesignh in kW ?
Re: Scelta marca PDC
Lascia perdere quel valore.
Sito Termotecnici.com, ti iscrivi e trovi tutto.
Io non uso Riello e non prenderei mai un marchio solo perchè l'installatore è vicino a casa mia. Conta l'assistenza al massimo vicina
E tieni conto che l'assistenza, poi, anche se vicina, non è detto sia veloce. Anzi. A volte fanno prima 60 km che in 10.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
..
Ultima modifica di mloris il lun mar 04, 2024 16:43, modificato 2 volte in totale.
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scelta marca PDC
Premesso che la Pdesign non esiste, è un invenzione di qualcuno che non ha la minima idea, è altresì ovvio che la potenza richiesta a è +12 è inferiore che a -7, quindi è corretto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scelta marca PDC
Ma almeno ha scritto dei valori sono corretti o, almeno, coerenti.è un invenzione di qualcuno che non ha la minima idea
Re: Scelta marca PDC
..
Ultima modifica di mloris il lun mar 04, 2024 16:44, modificato 1 volta in totale.
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scelta marca PDC
A noi lo chiedi?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scelta marca PDC
.
Ultima modifica di mloris il ven mar 15, 2024 08:43, modificato 1 volta in totale.
Re: Scelta marca PDC
Si che è possibile, sono dati per la ErP e non contano nulla nella termotecnica.
Ma tu sei un collega o un privato?
Mollalo subito per tutti e tre i motivi.
Una assistenza che progetta?
Stai sbagliando tutto.
Paga un professionista., mi rimangio quanto detto sopra, mi hai risposto.
Raccontala anche a noi, perchè così, tanto per dirti, questa storia a me non torna e mi sembri quell'altra là ... che ibridizzerebbe il mondo perchè non sa progettare
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
..
Ultima modifica di mloris il lun mar 04, 2024 17:20, modificato 2 volte in totale.
Re: Scelta marca PDC
Da allora sono arrivate le pdc e non si progettano come caldaie.
Con il tuo schema avrai un sacco di problemi (on off, acs scadente, etc)
Ti è servito a poco il video sopra.
Un preventivo necessita di un progetto. Ti manca "solo" quello.
Fanno quello che ti dichiarano.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
..
Ultima modifica di mloris il mar mar 05, 2024 00:23, modificato 1 volta in totale.
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scelta marca PDC
Suggerisco a tutti di verificare con chi hanno a che fare prima di rispondere. Ultimamente c'è una diaspora da plc forum di hobbysti che tentano di insegnare al gatto ad arrampicarsi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Scelta marca PDC
Non ti resta che provare.
Avere accumuli enormi causa dispersioni e riduce gli on/off ma di sicuro non li azzera. Gli on off non dipendono dal contentuto di acqua
E poi, quando il solare non va, dovrai fare acs con la pdc. E non è sempre facile...
posso non farlo?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
.
Ultima modifica di mloris il mar mar 05, 2024 00:21, modificato 1 volta in totale.
Re: Scelta marca PDC
eh ciao allora...
volevo dirti, come ennesimo consiglio, di buttare il tank in tank ma te ne vai... pazienza.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
Vedi, qui abbiamo tutti opinioni diverse, che cambiano in base alle esperienze. Quindi, anche ognuno di noi, cambia le opinioni e non sempre riesce a confrontarsi costruttivamente.Siccome devo fare ACS con la PDC che cosa dovrei inventarmi?? boh..
Più che di un forum, fidati di un progettista (auguri!) o di un installatore (auguri!).
Oppure del Costruttore e della sua rete di assistenza: credo che tutti quelli che ti interessano siano contattabili.
Re: Scelta marca PDC
allora lo hai guardato lo schema...
come l'ho pensato prima entro nella serpentina del serbatoio di ACS poi esco e vado a scaldare il serbatoio esterno... se la temperatura la imposto a 50°C dovrei averne abbastanza per 3 persone..
Tu cosa proponi di mettere un serbatoio da 800 litri con ACS tramite serpentina instantanea ?
Re: Scelta marca PDC
Perché non un serbatoio con ACS tramite serpentina istantanea ?
Re: Scelta marca PDC
Si e per quello non voglio più vederlo
Cerca qualche messaggio sul forum, anche in discussioni recenti (ma nel mio caso non ho il solare)
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
l'unico che ti ascolta e ti risponde
e i motivi per cui non voglio + vederlo te li ho anche detti dandoti anche suggerimenti su dove andare a cercare
Ma siccome tu vuoi il pesce e non ti accontenti di imparare a pescare anche se qualcuno ti lascia, gratuitamente, dei suggerimenti di pesca... pazienza, mi iscrivo a caccia
ah, ma l'hai anche tolto ora lo schema con il tank in tank
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Scelta marca PDC
..
Ultima modifica di mloris il lun mar 04, 2024 21:11, modificato 1 volta in totale.
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Scelta marca PDC
Le mosche hanno la tosse oggi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”