Luca22
Messaggi: 2
Iscritto il: sab feb 03, 2024 15:28

Salto termico ACS - Valori da considerare

Messaggio da Luca22 »

Volevo chiedere se il valore del salto termico da utilizzare per il calcolo della energia termica ACS da imputare ad ogni condomino deve rispettare i valori indicati come default 48 °C e 15 °C e se per caso si ha anche il valore minimo si può utilizzare. Esistono sentenze o altro su questo argomento?
Il termotecnico dell'amministratore ha inserito 35 °C di salto ..considerando i valori 48 e 15 almeno siamo a 33 e qualche differenza la fa.
Dalla norma:
"In presenza di contatori volumetrici (ACS) è necessario determinare il consumo volontario della singola unità immobiliare partendo dalle letture del contatore e sfruttando la seguente relazione:

QX,vol,j = (LX,2,j – LX,1,j) × (θw–θc) ×mV×cp[kWh]

dove:

LX,1,j, LX,2,jsono la lettura iniziale e finale [m³]

θw,θcsono rispettivamente la temperatura media della acqua calda sanitaria nel punto in cui se ne misura il volume (valore di default 48°C) e la temperatura media dell’acqua fredda (valore di default 15°C oppure temperatura media dell’aria esterna secondo la UNI10349) [°C]

mV è la massa volumica dell’acqua (1000) [kg/m³]

cp è il calore specifico dell’acqua a pressione costante (1.162 ×10-3) [kWh / kg×°C]"
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7903
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Salto termico ACS - Valori da considerare

Messaggio da NoNickName »

l'acqua sanitaria la paghi a m3, mica a kWh.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
marcoaroma
Messaggi: 2711
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Salto termico ACS - Valori da considerare

Messaggio da marcoaroma »

A suo tempo avevo posto la domanda a qualche soggetto competente, forse era la software house, non questa però. Quelle temperature non sono obbligatorie mi risposero.
Luca22
Messaggi: 2
Iscritto il: sab feb 03, 2024 15:28

Re: Salto termico ACS - Valori da considerare

Messaggio da Luca22 »

Il valore di default superiore è di 48 °C e quello inferiore sembra 15.
Se ti vengono applicati dall'amministratore 35 gradi di salto termico (50-15) su cui calcolano i kw termici da farti pagare..beh capisci che se c'è modo di evidenziare che il valore è 48 anziché 50 e magari il valore di 15 c'è modo di verificarlo ..cambia molto la spesa.
marcoaroma
Messaggi: 2711
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Salto termico ACS - Valori da considerare

Messaggio da marcoaroma »

Potresti incaricare un professionista che si occupi della questione e relazioni al condominio. Così i 2/35 di differenza forse li recuperi. Certo che per rientrare dell'investimento ci metterai parecchio tempo.