Buonasera, hotel con due corpi di fabbrica sotto i 25 posti.
Codice, V.5.5, che rimanda a tabella V.5-7 per aree TB e TC.
La tabella chiede livello I, cioè niente, salvo per TC (camere ospiti) ove sono classificati tendaggi e mobili imbottiti, applicando V.5.4.1 paragrafo 1.
Ergo: le aree TA NON vanno in tabella V.5-7, e quindi vanno con le tabelle del capitolo S.1.
Le aree TA sono quelle del personale dell'albergo, rischio vita B1.
Quindi mi trovo con richieste per le aree TA (personale alberghiero) e NON per le aree TB? Mi pare insensato, ma non è il contrario?
Codice, hotel < 25 posti letto
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Codice, hotel < 25 posti letto
Fino a qui ok. Il codice per hotel < 25 posti letto chiede reazione al fuoco solamente per le camere, aree TC.weareblind ha scritto: ↑mar feb 06, 2024 19:25 Buonasera, hotel con due corpi di fabbrica sotto i 25 posti.
Codice, V.5.5, che rimanda a tabella V.5-7 per aree TB e TC.
La tabella chiede livello I, cioè niente, salvo per TC (camere ospiti) ove sono classificati tendaggi e mobili imbottiti, applicando V.5.4.1 paragrafo 1.
Per le aree comuni non chiede requisiti (es. sala colazioni).
Le aree TA sono quelle riservate al personale, direi Rischio vita A1. Il che è compatibile con il livello I di S1. Per rischio vita A, non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco.weareblind ha scritto: ↑mar feb 06, 2024 19:25 Ergo: le aree TA NON vanno in tabella V.5-7, e quindi vanno con le tabelle del capitolo S.1.
Le aree TA sono quelle del personale dell'albergo, rischio vita B1.
Ti trovi richieste di reazione al fuoco solamente per le aree TC.weareblind ha scritto: ↑mar feb 06, 2024 19:25 Quindi mi trovo con richieste per le aree TA (personale alberghiero) e NON per le aree TB? Mi pare insensato, ma non è il contrario?
Mentre nulla per le aree TA e TB.
sbaglio a interpretare?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Codice, hotel < 25 posti letto
Sì scusa, A1 per i dipendenti.
Non mi torna che non hanno messo le TA nella tabella V.5-7, ma solo TB e TC.
Boh, forse un eccesso mio di poca fiducia.
Ti ringrazio per la veloce e articolata risposta.
Tra l'altro in TB ho le sale comuni, e una con camino a legna...
Non mi torna che non hanno messo le TA nella tabella V.5-7, ma solo TB e TC.
Boh, forse un eccesso mio di poca fiducia.
Ti ringrazio per la veloce e articolata risposta.
Tra l'altro in TB ho le sale comuni, e una con camino a legna...
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Codice, hotel < 25 posti letto
Mi trovi in realtà d'accordo con la tua poca fiducia. Sto analizzando una sala uffici e le differenze tra la regola tecnica tradizionale e il Codice è enorme. Conviene applicarlo e penso sia così anche per gli alberghi. Se fai un paragone credo che arriverai alla mia stessa conclusione.
Potresti valutare come un locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere, quindi Aree TZ e tratti secondo V.1.Tra l'altro in TB ho le sale comuni, e una con camino a legna...
Ma poi cosa fai? Lavori sulla GSA, informazione e formazione del personale, schermature, pulizia dei luoghi e distanza di sicurezza tra camino e arredi? Magari in basa alla VDR in quest'ambito puoi valutare l'impiego di materiale certificati per reazione al fuoco.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Codice, hotel < 25 posti letto
Ti ringrazio. Ho già chiuso come comparto dedicato il locale camino, e proposto comunque arredi ignifughi.