Ubicazione colonna a secco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VVF_13
Messaggi: 4
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Ubicazione colonna a secco

Messaggio da VVF_13 »

Buongiorno a tutti.

Il COPI riporta:
4. In corrispondenza dei singoli piani delle vie d’esodo verticali, deve essere installata una valvola manuale di intercettazione con attacco DN 45,
munita del relativo tappo di chiusura.

Se ho 2 scale protette a servizio di un unico edificio deduco che si possa installare fra le due scale, sul pianerottolo, in quanto se si installasse all'interno di ciascuna scala protetta si andrebbe in contrasto con la UNI 10779 che vieta l'installazione di cassette all'interno dei vani scala.

E' corretto?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Ubicazione colonna a secco

Messaggio da Terminus »

Anche se la colonna a secco è di esclusivo uso dei VVF, metterei gli attacchi non nel vano scala protetto ma al di là delle porte tagliafuoco dei pianerottoli.
La scala protetta o a prova di fumo serve anche ai soccorritori.
VVF_13
Messaggi: 4
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Ubicazione colonna a secco

Messaggio da VVF_13 »

Concordo.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Ubicazione colonna a secco

Messaggio da fabbretto »

Ciao.
La colonna a secco è a tutti gli effetti una rete idranti e come tale non è possibile installare gli "idranti" nelle scale soprattutto se protette.
Concordo con terminus.