aerazione artificiale per chiesa
Moderatore: Edilclima
aerazione artificiale per chiesa
in un ex locale artigianale verrà realizzata una chiesa
i rapporti aeroilluminanti non sono rispettati per cui l'asl chiede un impianto di aerazione artificiale
mi chiedevo, non esistono deroghe per edifici di culto?
onestamente una chiesa con la ventilazione meccanica non l'ho mai vista, ma posso pure sbagliarmi
i rapporti aeroilluminanti non sono rispettati per cui l'asl chiede un impianto di aerazione artificiale
mi chiedevo, non esistono deroghe per edifici di culto?
onestamente una chiesa con la ventilazione meccanica non l'ho mai vista, ma posso pure sbagliarmi
- NoNickName
- Messaggi: 8594
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: aerazione artificiale per chiesa
Eh, ce ne sono tante invece.
Qua puoi uno special dedicato agli edifici storici e monumentali, comprese le chiese.
Ovviamente un locale ex artigianale non è edificio storico/monumentale, eh.
http://www.aicarr.org/Documents/Editori ... _AJ_24.pdf
Qua puoi uno special dedicato agli edifici storici e monumentali, comprese le chiese.
Ovviamente un locale ex artigianale non è edificio storico/monumentale, eh.
http://www.aicarr.org/Documents/Editori ... _AJ_24.pdf
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: aerazione artificiale per chiesa
Riesumo la discussione per un analogo problema, in norma nazionale.
Sto studiando un nuovo intervento di edificazione di una chiesa con annessi locali multiuso (refettorio, sala conferenze).
I locali multiuso li tratterò come vuole il DM + 11300 + 10339.
La chiesa è chiaramente esclusa dalle verifiche di legge, ma mi viene il dubbio sull'applicazione delle 11300+10339 ai fini della regola dell'arte (non del rispetto dei requisiti minimi).
Ovvero: per un progetto corretto devo considerare i tassi di ventilazione della 10339 che comprende esplicitamente anche i luoghi di culto ?
Così facendo viene un fabbisogno importante per la ventilazione, che dovrebbe essere assicurato con impianto meccanico a meno di non ipotizzare tutte le aperture spalancate in pieno inverno.....
Sto studiando un nuovo intervento di edificazione di una chiesa con annessi locali multiuso (refettorio, sala conferenze).
I locali multiuso li tratterò come vuole il DM + 11300 + 10339.
La chiesa è chiaramente esclusa dalle verifiche di legge, ma mi viene il dubbio sull'applicazione delle 11300+10339 ai fini della regola dell'arte (non del rispetto dei requisiti minimi).
Ovvero: per un progetto corretto devo considerare i tassi di ventilazione della 10339 che comprende esplicitamente anche i luoghi di culto ?
Così facendo viene un fabbisogno importante per la ventilazione, che dovrebbe essere assicurato con impianto meccanico a meno di non ipotizzare tutte le aperture spalancate in pieno inverno.....
Re: aerazione artificiale per chiesa
secondo me se dimensioni l'impianto di riscaldamento non essendo tenuto a rispettare le verifiche della legge 10 non sei tenuto ad applicare la 11300 (che impone il calcolo energetico e non il dimensionamento dell'impianto con i tassi di ricambio della 10339)
se la chiesa non rispetta i rapporti aeroilluminanti invece serve un impianto di aerazione artificiale da calcolare in base alla 10339
imho e secondo la mia esperienza
se la chiesa non rispetta i rapporti aeroilluminanti invece serve un impianto di aerazione artificiale da calcolare in base alla 10339
imho e secondo la mia esperienza
Re: aerazione artificiale per chiesa
Al di là degli obblighi, per me attualmente progettare un edificio del genere considerando l'infiltrazione come unico modo di rinnovo aria è miope e non corrispondente alla regola dell'arte. Almeno un recuperatore con batteria integrativa lo prevederei, anche perchè questi ambienti li scaldi solo ad aria e quando serve. Mettere una termoventilante o una termoventilante con recuperatore cambia "poco".
redigere redigere redigere
Re: aerazione artificiale per chiesa
Grazie delle risposte.
@ponca
ok per i requisiti ASL che se non rispettati imporrebbe l'impianto meccanico secondo 10339
@arkanoid
Confermi che la regola dell'arte mi direbbe di prevedere un impianto di ventilazione, con recupero o senza cambia poco.
Per ora ho previsto solo il riscaldamento a pavimento eventualmente integrato con fan coil (la committenza prevede un utilizzo piuttosto costante).
La committenza non pretende il "confort", anzi dovrebbe essere tutto molto "tradizionale".
Diversamente dovrei andare su una UTA da circa 4000 mc/h secondo i parametri 10339 e l'architetto mi maledirebbe per i canali da portare in giro.....
Penserei di sottoporre la possibilità alla committenza e, se come credo dovessero dirmi che non serve la ventilazione, mi farò fare una liberatoria.
@ponca
ok per i requisiti ASL che se non rispettati imporrebbe l'impianto meccanico secondo 10339
@arkanoid
Confermi che la regola dell'arte mi direbbe di prevedere un impianto di ventilazione, con recupero o senza cambia poco.
Per ora ho previsto solo il riscaldamento a pavimento eventualmente integrato con fan coil (la committenza prevede un utilizzo piuttosto costante).
La committenza non pretende il "confort", anzi dovrebbe essere tutto molto "tradizionale".
Diversamente dovrei andare su una UTA da circa 4000 mc/h secondo i parametri 10339 e l'architetto mi maledirebbe per i canali da portare in giro.....
Penserei di sottoporre la possibilità alla committenza e, se come credo dovessero dirmi che non serve la ventilazione, mi farò fare una liberatoria.
Re: aerazione artificiale per chiesa
Non servedovessero dirmi che non serve la ventilazione
Re: aerazione artificiale per chiesa
Sarei felice di concordare.
Ti basi sulla non applicazione del 192/05 e quindi deduci la non applicazione delle 11300-10339 ?
O hai altri riferimenti normativi ?
Ti basi sulla non applicazione del 192/05 e quindi deduci la non applicazione delle 11300-10339 ?
O hai altri riferimenti normativi ?
Re: aerazione artificiale per chiesa
Chi ti obbliga ad applicarle nelle chiese?applicazione delle 11300-10339
Re: aerazione artificiale per chiesa
il senso della 10339 a mio avviso è che "SE" realizzi un impianto di ventilazione devi rifarti a quei tassi di rinnovo aria per il dimensionamentoTerminus ha scritto: ↑mer gen 31, 2024 17:41 Ovvero: per un progetto corretto devo considerare i tassi di ventilazione della 10339 che comprende esplicitamente anche i luoghi di culto ?
Così facendo viene un fabbisogno importante per la ventilazione, che dovrebbe essere assicurato con impianto meccanico a meno di non ipotizzare tutte le aperture spalancate in pieno inverno.....
l'obbligo dell'impianto può derivare dal rispetto dei rapporti aeroilluminanti (nel tuo caso li rispetti) o dal rispetto dei requisiti energetici (ma i luoghi di culto sono esclusi) pertanto a mio parere npn vedo chi/cosa possa obbligarti a installare l'impianto
poi capisco l'intervento di arkanoid, potendo scegliere e avendo il budget un impianto di rinnovo aria in un ambiente affollato ha senso, ma è una scelta del committente o del progettista, non un obbligo
inoltre con la ventilazione meccanica hai anche alcuni problemi vale a dire canali, rumore e costi, che in una chiesa sono abbastanza delicati.
Re: aerazione artificiale per chiesa
Ok. Quindi concordate che non è necessario applicare la 11300 e quindi la 10339 alla chiesa, se non c'è una esplicita richiesta della committenza (ed escludendo la necessità per gli aspetti igienico-sanitari ASL).
Ritengo sia corretto
Grazie
Ritengo sia corretto
Grazie