SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1777
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ciao,
nel caso si debba fare una SCIA non aggravio esclusivamente di un impianto fotovoltaico in copertura di capannoni industriali, secondo voi quali componenti degli impianti rientrano effettivamente nella direttiva CPR (305/2011)? Quali necessitano di DICH.PROD?
Ad esempio moduli fotovoltaici, cavi, altro?

Grazie.
Ultima modifica di mmaarrccoo il gio gen 25, 2024 12:43, modificato 1 volta in totale.
mmaarrccoo
Messaggi: 1777
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ragazzi avete considerazioni al riguardo?
Grazie.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8594
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da NoNickName »

La struttura di sostegno del FV è un elemento metallico strutturale, quindi secondo me CPR.
Ed è anche una massa estranea dell'impianto elettrico, quindi va messa a terra.
I cavi elettrici in posa fissa sono sempre CPR.
Sul resto non ti so rispondere.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
boba74
Messaggi: 4350
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da boba74 »

Non mi risulta che il FV e i suoi componenti vadano inseriti nel dich.prod, non sono prodotti inerenti la reazione al fuoco o resistenza al fuoco o dispositivi di apertura.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8594
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da NoNickName »

boba74 ha scritto: gio gen 25, 2024 12:58 non sono prodotti inerenti la reazione al fuoco
I cavi sì.
Dopo l'entrata in vigore del regolamento CPR in relazione alla nuova classificazione di cavo CPR che riguarda la reazione e la resistenza all’incendio. Tale nuova classificazione è obbligatoria per tutti i cavi destinati ad essere installati permanentemente all’interno degli edifici, in quanto “prodotti da costruzione” ai sensi del CPR.
La CEI UNEL 35011 "Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione" è stata modificata dal CEI per farla convergere al rispetto del requisito di reazione al fuoco.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mmaarrccoo
Messaggi: 1777
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da mmaarrccoo »

Però anche i moduli fotovoltaici sono classificati per reazione al fuoco (classe 1 secondo UNI 9177), seppur a questo punto credo non sottesi alla direttiva CPR (DoP) in quanto non prodotto da costruzione... Era da questo punto che partiva la mia domanda, il modulo fotovoltaico lo mettereste nel DICH.PROD?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3418
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da weareblind »

Io no. Io allego DICH IMP + rapporto di omologazione pannello. L'idoneità dell'impianto elettrico è attestata dal DICH IMP che fa riferimento al progetto elettrico.
Mica metto in dich prod i cavi, avendo progetto elettrico + DICH IMP o DiCo.
Però mi piace molto il riferimento di NoNickName, che vado ad approfondire.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8594
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da NoNickName »

Infatti io rispondevo per il lato CPR. Il resto non conosco.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3418
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da weareblind »

Mi puoi dare qualche info - descrizione della norma che hai citato? Grazie.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8594
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da NoNickName »

weareblind ha scritto: gio gen 25, 2024 18:48 Mi puoi dare qualche info - descrizione della norma che hai citato? Grazie.
Quale?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3418
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da weareblind »

CEI UNEL 35011 "Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione" è stata modificata dal CEI per farla convergere al rispetto del requisito di reazione al fuoco.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8594
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da NoNickName »

weareblind ha scritto: gio gen 25, 2024 20:29 CEI UNEL 35011 "Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione" è stata modificata dal CEI per farla convergere al rispetto del requisito di reazione al fuoco.
La norma la trovi qui. Sono solo 4 pagine e costa 10 euro: https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item ... 6512?sso=y

Poi c'è la UNI EN 13501-6 2019: “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici“ che trovi qui: https://store.uni.com/uni-en-13501-6-2019 ma costa 85 euro.

Qua trovi un po' di storia:
https://certifico.com/newsletter/archiv ... mento-2019
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3418
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da weareblind »

Molto gentile, approfondisco!
Edit.
1) Ho letto la CEI-UNEL 35011 ma non trovo né la parola "reazione", né la parola "fuoco". In effetti è molto corta. Vedo però che esiste una V1, V2 e V3.
2) In effetti l'articolo citato riporta: "di conseguenza le norme nazionali, tra cui la CEI UNEL 35011 in vigore alla data con la variante V1, è stata modificata dal CEI con le Varianti (V2 - 2017) e (V3 -2018) per farla convergere al rispetto del requisito di reazione al fuoco".
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8594
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da NoNickName »

weareblind ha scritto: ven gen 26, 2024 07:28 1) Ho letto la CEI-UNEL 35011 ma non trovo né la parola "reazione", né la parola "fuoco". In effetti è molto corta. Vedo però che esiste una V1, V2 e V3.
Sì, perchè quella norma di fatto riguarda solo la designazione dei cavi, ma ovviamente non riporta tutta la storia del perchè.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3418
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da weareblind »

Molte grazie.
etec83
Messaggi: 842
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da etec83 »

Rispondendo alla domanda iniziale: non è che se un componente è soggetto a CPR 305/11 allora va fatto DICH PROD.
Va fatto DICH PROD quando è necessario certificare la reazione al fuoco o la resistenza al fuoco di un prodotto solo quando richiesto dalla norma.

Che io sappia per gli impianti fotovoltaici solo i moduli fotovoltaici devono essere classificati ai fini della reazione al fuoco... poi dipende che norma hai usato, non sempre.
mmaarrccoo
Messaggi: 1777
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da mmaarrccoo »

etec83 ha scritto: ven gen 26, 2024 18:05 Rispondendo alla domanda iniziale: non è che se un componente è soggetto a CPR 305/11 allora va fatto DICH PROD.
Va fatto DICH PROD quando è necessario certificare la reazione al fuoco o la resistenza al fuoco di un prodotto solo quando richiesto dalla norma.

Che io sappia per gli impianti fotovoltaici solo i moduli fotovoltaici devono essere classificati ai fini della reazione al fuoco... poi dipende che norma hai usato, non sempre.
Si certo, però la guida FV mi chiede di usare un prodotto certificato per reazione al fuoco (classe 1 nel mio caso) da cui ho ipotizzato che non fosse sbagliato inserirlo nel DICH.PROD.
etec83
Messaggi: 842
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Messaggio da etec83 »

mmaarrccoo ha scritto: ven gen 26, 2024 18:21 Si certo, però la guida FV mi chiede di usare un prodotto certificato per reazione al fuoco (classe 1 nel mio caso) da cui ho ipotizzato che non fosse sbagliato inserirlo nel DICH.PROD.
A me i vvf qualche volta l'hanno chiesto, solitamente non lo comprendo nel mio incarico, verifico che in classe 1 e basta, ma andrebbe fatto.