In una azienda in cui sto studiando gli adeguamenti antincendio mi trovo una caldaia da esterno protetta da una armadio costituito da pannelli sandwich con poliuretano interposto. L'armadiatura non è fornita dal costruttore, ma realizzata da terzo su indicazioni del proprietario.
I pannelli non sono in classe A1.
Devo adeguare al DM 8/11/2019, secondo me devo farli sostituire in quanto non A1, che dite?
Devo anche far tamponare parzialmente le finestre adiacenti al generatore.
Armadio caldaia esterna
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Armadio caldaia esterna
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Armadio caldaia esterna
Per me hai ragione.
Re: Armadio caldaia esterna
Concordo. Si configura locale esterno adicente.
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Armadio caldaia esterna
In realtà non si configura come locale in quanto la persona non può entrarci
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Armadio caldaia esterna
Sì, ma se non è un assemblato pre-venduto e certificato dal costruttore, lo diviene per quanto riguarda la caratteristica di reazione al fuoco della parete.
Re: Armadio caldaia esterna
Ne avevamo già discusso ampiamente non molto tempo fa.
Re: Armadio caldaia esterna
Se la caldaia ha potenza superiore a 35 kW sì.