16798 o 10339

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

16798 o 10339

Messaggio da Kalz »

Buonasera, i requisiti CAM per scuola quale applicare delle norme sopra indicate?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: 16798 o 10339

Messaggio da arkanoid »

Puoi scegliere. I risultati saranno simili per esperienza. Considera che per qualificare il livello di inquinamento prodotto (LPB) ci sono prescrizioni nella costruzione e nell'arredamento che vanno oltre le tue competenze e dovranno essere firmate da chi si occupa degli aspetti architettonici. Non puoi "assumere" che l'edificio sarà LPB-2, ad esempio.
redigere redigere redigere
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: 16798 o 10339

Messaggio da Kalz »

infatti nella normativa non è specificato quale norma prendere in considerazione ancora non ho studiato attentamente ma per una scuola media mi sembrano piu elevate le portate della 16798 ripsetto alla 10339
MarcoFu
Messaggi: 152
Iscritto il: gio dic 23, 2021 16:56

Re: 16798 o 10339

Messaggio da MarcoFu »

Kalz ha scritto: lun gen 15, 2024 18:35 Buonasera, i requisiti CAM per scuola quale applicare delle norme sopra indicate?
Intendi il criterio 2.4.5 dei CAM per per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori in interventi edilizi?
In quel caso, se riesci a dimostrare l'impossibilità tecnica, puoi spingerti fino alle classe III della UNI EN 16798-1.

Ma rilancio con una domanda da profano, se non sono previsti interventi in ambito ventilazione e qualità dell'arriva, non sono obbligato a soddisfare quanto sopra, corretto?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: 16798 o 10339

Messaggio da arkanoid »

E' il contrario, è la norma che ti obbliga ad interventire in quel senso. Ottenere il soddisfacimento del criterio è obbligatorio.
redigere redigere redigere
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: 16798 o 10339

Messaggio da arkanoid »

Kalz ha scritto: mar gen 16, 2024 14:21 infatti nella normativa non è specificato quale norma prendere in considerazione ancora non ho studiato attentamente ma per una scuola media mi sembrano piu elevate le portate della 16798 ripsetto alla 10339
In condizioni nominali, un'aula di scuola elementare da 30 mq con 10339 richiede 252 mc/h con 16798 429 mc/h in cat II e 245 in cat III. Medie sei a 302/429 e superiori 352/429 quindi sì nel caso delle scuole la 10339 è più scarsa
redigere redigere redigere
Rispondi