Buonasera, i requisiti CAM per scuola quale applicare delle norme sopra indicate?
Re: 16798 o 10339
Puoi scegliere. I risultati saranno simili per esperienza. Considera che per qualificare il livello di inquinamento prodotto (LPB) ci sono prescrizioni nella costruzione e nell'arredamento che vanno oltre le tue competenze e dovranno essere firmate da chi si occupa degli aspetti architettonici. Non puoi "assumere" che l'edificio sarà LPB-2, ad esempio.
redigere redigere redigere
Re: 16798 o 10339
infatti nella normativa non è specificato quale norma prendere in considerazione ancora non ho studiato attentamente ma per una scuola media mi sembrano piu elevate le portate della 16798 ripsetto alla 10339
Re: 16798 o 10339
Intendi il criterio 2.4.5 dei CAM per per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori in interventi edilizi?
In quel caso, se riesci a dimostrare l'impossibilità tecnica, puoi spingerti fino alle classe III della UNI EN 16798-1.
Ma rilancio con una domanda da profano, se non sono previsti interventi in ambito ventilazione e qualità dell'arriva, non sono obbligato a soddisfare quanto sopra, corretto?
Re: 16798 o 10339
E' il contrario, è la norma che ti obbliga ad interventire in quel senso. Ottenere il soddisfacimento del criterio è obbligatorio.
redigere redigere redigere
Re: 16798 o 10339
In condizioni nominali, un'aula di scuola elementare da 30 mq con 10339 richiede 252 mc/h con 16798 429 mc/h in cat II e 245 in cat III. Medie sei a 302/429 e superiori 352/429 quindi sì nel caso delle scuole la 10339 è più scarsa