Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
brunosac
Messaggi: 21
Iscritto il: sab gen 06, 2024 15:32

Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da brunosac »

Buongiorno e buon anno a tutti.
Mi riferisco a vecchi radiatori in ghisa a colonne di altezza 68 / 88 cm tipo Biasi LBT, ma anche a modelli attuali in acciaio a colonne di altezza simile (es. Irsap tesi).
Considerando attacchi contrapposti (ingresso alto / uscita bassa dal lato opposto), mi chiedevo se esiste un numero massimo di elementi per radiatore (o di larghezza complessiva del radiatore) che per qualche motivo non sia conveniente superare.
Grazie a tutti ed in particolare a chi vorrà rispondere…
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da NoNickName »

Biasi dice max 15 elementi, anche perché ogni elemento pesa oltre 15Kg
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
brunosac
Messaggi: 21
Iscritto il: sab gen 06, 2024 15:32

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da brunosac »

Grazie NoNickName...
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da ponca »

puoi prevedere radiatori grandi ma poi devi anche considerare la tubazione di collegamento
brunosac
Messaggi: 21
Iscritto il: sab gen 06, 2024 15:32

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da brunosac »

Grazie ponca ma... cosa intendi? Si tratterebbe di una ristrutturazione.
ponca
Messaggi: 5712
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da ponca »

brunosac ha scritto: lun gen 08, 2024 17:41 Grazie ponca ma... cosa intendi? Si tratterebbe di una ristrutturazione.
intendo che avrebbe poco senso prevedere un radiatore con tanti elementi collegato ad un tubo in rame da 12/10 mm

metti il numero di elementi che preferisci ma poi verifica che la perdita di carico sulla tubazione non sia eccessiva
un radiatore grande non crea problemi, i problemi li crea un tubo troppo piccolo in rapporto alle dimensioni del radiatore
Mimmo_510859D
Messaggi: 1627
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da Mimmo_510859D »

Il numero max di elementi è da considerarsi solo per allacci sullo stesso lato. Per allacci su lato e posizione opposta non mi risulta esserci questo vincolo. Una buona prassi, per i radiatori sottofinestra, è quello di realizzare batterie di larghezza pari a quella dell'infisso.
Ho installato, con buoni risultati estetici e funzionali, batterie da 40 elementi.
brunosac
Messaggi: 21
Iscritto il: sab gen 06, 2024 15:32

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da brunosac »

Grazie ponca, lo farò presente all'impiantista...
Grazie Mimmo_510859D per la tua risposta!
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da Tom Bishop »

brunosac ha scritto: lun gen 08, 2024 15:21 Buongiorno e buon anno a tutti.
Mi riferisco a vecchi radiatori in ghisa a colonne di altezza 68 / 88 cm tipo Biasi LBT, ma anche a modelli attuali in acciaio a colonne di altezza simile (es. Irsap tesi).
Considerando attacchi contrapposti (ingresso alto / uscita bassa dal lato opposto), mi chiedevo se esiste un numero massimo di elementi per radiatore (o di larghezza complessiva del radiatore) che per qualche motivo non sia conveniente superare.
Grazie a tutti ed in particolare a chi vorrà rispondere…
Non ci sono limiti se non quelli di spazio.
Tom Bishop
brunosac
Messaggi: 21
Iscritto il: sab gen 06, 2024 15:32

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da brunosac »

Grazie Tom Bishop!
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da arkanoid »

Concordo, in presenza di attacchi contrapposti e distribuzione correttamente dimensionata non hai limiti fisici se non di ingombro
redigere redigere redigere
brunosac
Messaggi: 21
Iscritto il: sab gen 06, 2024 15:32

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da brunosac »

Grazie arkanoid!
Esa
Messaggi: 3220
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da Esa »

non hai limiti fisici se non di ingombro
Concordo e aggiungo: "di peso".
brunosac
Messaggi: 21
Iscritto il: sab gen 06, 2024 15:32

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da brunosac »

:D senz'altro Esa, e grazie!
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da arkanoid »

Esa ha scritto: mar gen 09, 2024 14:52
non hai limiti fisici se non di ingombro
Concordo e aggiungo: "di peso".
vero! anche se ho visto dei radiatori che saranno stati una tonnellata, probabilmente ci hanno costruito la casa attorno :D
redigere redigere redigere
brunosac
Messaggi: 21
Iscritto il: sab gen 06, 2024 15:32

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da brunosac »

Ti ringrazio arkanoid, immagino!
brunosac
Messaggi: 21
Iscritto il: sab gen 06, 2024 15:32

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da brunosac »

Quindi, per avere un'idea del diametro dei tubi da utilizzare quali dati potrebbero servire, ad es. il contenuto d'acqua totale dell'impianto?
Mimmo_510859D
Messaggi: 1627
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da Mimmo_510859D »

Assolutamente no.
Il diametro è commisurato alla portata che deve essere "smaltita"
brunosac
Messaggi: 21
Iscritto il: sab gen 06, 2024 15:32

Re: Massimo numero di elementi per radiatore a colonne

Messaggio da brunosac »

Grazie per la risposta Mimmo_510859D.
Sono ignorante sull'argomento, valuterà il termotecnico...
Rispondi