Buongiorno,
in fase di progettazione di un'autorimessa privata a servizio di un edificio residenziale,
con qf < 600 MJ/mq la SE deve essere > A/40 con almeno 10% di aperture SEa, SEb o SEc.
Secondo Voi, considerando che non è un luogo di lavoro e non ci sono addetti antincendio,
è preferibile percorrere una scelta progettuale di utilizzare solo SEa? ( Al fine di garantire
il punto S.8.5.1 - Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che
sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento)
Grazie
Aerazione autorimessa privata
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: dom mag 19, 2019 20:04
- Località: Busto Arsizio
Re: Aerazione autorimessa privata
Ovviamente le aperture SEa sono da preferire in ogni caso.
Specialmente in ambienti dove non c'è personale per la gestione delle emergenze.
Specialmente in ambienti dove non c'è personale per la gestione delle emergenze.
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: dom mag 19, 2019 20:04
- Località: Busto Arsizio
Re: Aerazione autorimessa privata
Grazie per la risposta,
Non essendo io il progettista architettonico,
invito quest'ultimo a prevedere preferibilmente
aperture di tipo SEa, secondo quanto detto sopra
Non essendo io il progettista architettonico,
invito quest'ultimo a prevedere preferibilmente
aperture di tipo SEa, secondo quanto detto sopra