Aerazione autorimessa privata

Messaggio da geomzocchi »

Buongiorno,
in fase di progettazione di un'autorimessa privata a servizio di un edificio residenziale,
con qf < 600 MJ/mq la SE deve essere > A/40 con almeno 10% di aperture SEa, SEb o SEc.
Secondo Voi, considerando che non è un luogo di lavoro e non ci sono addetti antincendio,
è preferibile percorrere una scelta progettuale di utilizzare solo SEa? ( Al fine di garantire
il punto S.8.5.1 - Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che
sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento)
Grazie
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione autorimessa privata

Messaggio da Terminus »

Ovviamente le aperture SEa sono da preferire in ogni caso.
Specialmente in ambienti dove non c'è personale per la gestione delle emergenze.
geomzocchi
Messaggi: 9
Iscritto il: dom mag 19, 2019 20:04
Località: Busto Arsizio

Re: Aerazione autorimessa privata

Messaggio da geomzocchi »

Grazie per la risposta,
Non essendo io il progettista architettonico,
invito quest'ultimo a prevedere preferibilmente
aperture di tipo SEa, secondo quanto detto sopra